0
Вопрос

Какой материал можно использовать для отделки потолка в котельной?

Какие материалы, кроме гипсокартона, разрешены нормами HVAC штата Огайо для отделки потолка в небольшом помещении с печью, которое будет:





  1. Через него должны проходить (только) каналы возвратного воздуха на чердак.

  2. С одного края упритесь в кирпичный дымоход (В дымоходе установлено вентиляционное отверстие B).




Комментарии:
k

Вероятно, это отчасти зависит от печи. Моя высокоэффективная конденсационная печь (установленная несколько лет назад) сертифицирована для установки рядом с легковоспламеняющимися материалами (или для установки легковоспламеняющихся материалов рядом с ней). ... Если вам нужны государственные нормы, я бы посоветовал обратиться к инспектору вашего города, а не на какой-нибудь глобальный веб-сайт.

E

Не знаю, какие требования предъявляются в вашем регионе, но цементно-стружечная плита (основа под плитку — листы размером 3x5x1/2 дюйма) — довольно неплохой материал. С другой стороны, два слоя гипсокартона типа X толщиной 5/8 дюйма с заделанными стыками — это стандартное огнестойкое покрытие...

w

Какие материалы вы рассматриваете? Подвесной потолок из фиброцемента? Кирпич? Бетон? Деревянные панели?


Ваш ответ

3 ответа 3
0

Определённо не используйте WOOD, как предлагает DMoore! Да, сверьтесь с местными нормами штата Огайо.

Новый материал, который, вероятно, не сертифицирован и не рассматривается в стандартах штата Огайо, но широко используется за пределами США, — это огнеупорная, водонепроницаемая и устойчивая к плесени плита MGO... Я бы хотел, чтобы она была сертифицирована, ведь это гораздо лучше, чем гипсокартон! Это НЕ китайский гипсокартон, который представляет собой просто некачественный несертифицированный импортный мусор. Вероятно, у авторитетной компании, производящей плиты MGO, скоро появятся сертификаты для такого типа монтажа.

По крайней мере, можно порадоваться тому, что старые асбестовые плиты, которые широко использовались несколько десятилетий назад, ушли в прошлое после того, как возникли опасения по поводу их влияния на здоровье.

0

Любой материал, который вы используете, должен быть огнеупорным, так как он соприкасается с кирпичной трубой. Вы не можете быть уверены, что существующая печь будет последней, установленной в этом месте, поэтому любая установка, которую вы делаете сейчас, должна быть безопасной и для следующей печи... а поскольку вы ничего не знаете о характеристиках следующей печи, вам нужно принять все разумные меры предосторожности уже сейчас. В противном случае вы можете взять на себя ответственность за пожар в доме в будущем.

0
D

Покрасьте его в чёрный цвет, используйте остатки деревянного пола, фанера тоже подойдёт.