0
Какой провод использовать для подключения электрического плинтусного обогревателя и термостата на 220 В: 12/2 или 12/3?
24.12.2025 20:07Когда я покупал плинтусные обогреватели, термостаты и автоматические выключатели на 220 В, мне посоветовали использовать провод 12/3. При попытке установить обогреватели я обнаружил, что термостаты, обогреватели и даже автоматические выключатели имеют разъёмы только для двух проводов. С тех пор я узнал, что провод 12/3 нужен только для подключения таких устройств, как сушильная машина, которая использует как 220 В, так и 110 В по одному и тому же проводу. Теперь у меня возник вопрос: стоит ли мне использовать провод 12/2 вместо 12/3 для подключения этих обогревателей?
Luke
Автор вопросаВаш ответ
7 ответов
0
Мне нравится идея использовать кабель 12-2 с заземлением и маркировать белый провод красным цветом. Но мой инспектор сказал, что для тонких проводов нельзя маркировать белый провод красным. Я не помню, какой это был калибр.
Комментарии:
0
Я подключаю оба своих обогревателя на 240 В к одной цепи с проводом 12/2, обозначая белый провод чёрной изолентой. Цепь на 240 В намного дешевле, чем на 120 В.
0
Я бы использовал 12/3 — так у вас будет нейтраль, если она вам нужна (например, для встроенных розеток), и вы сможете использовать стандартные цветовые коды. (Почти ВСЕ /2 NM — это чёрный/белый/голый.)
0
Ориентируйтесь на общую силу тока нагревателя. Выбирайте провод исходя из этого значения. Сечение провода должно быть xx/2 С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ. Старайтесь использовать провод с чёрным и красным проводниками для напряжения 220 В. Если провода чёрно-белые, то белый провод ДОЛЖЕН быть чётко обозначен красным или чёрным цветом. Для напряжения 120 В подходят чёрно-белые проводники.
0
Если для прибора на 240 В требуется два провода под напряжением и заземление, используйте провод 12/2. Если вы не можете найти провод 12/2 с чёрным/красным/заземляющим проводом... вы можете использовать более распространённый провод с чёрным/белым/заземляющим проводом, где и чёрный, и белый провода под напряжением. При этом вы ДОЛЖНЫ определить, что белый провод под напряжением, как в приборе (или розетке, если она используется), так и на панели. Я всегда использую цветные термоусадочные трубки, потому что изолента почти всегда отклеивается через много лет и ненадёжна. Также убедитесь, что в вашем электрощитке установлен правильный двухполюсный автоматический выключатель, а если вы используете розетку, то она должна соответствовать номинальному току цепи.
http://cdn.instructables.com/FJX/ZDUA/HAQ3A4EL/FJXZDUAHAQ3A4EL.LARGE.gif
0
У меня была похожая ситуация, когда я хотел установить плинтусные обогреватели на 240 В во время ремонта на чердаке. Сначала мне сказали, что для линии на 240 В нужно проложить кабель 10/3 (не помню, кто это сказал, может, мой тесть или парень из Home Depot), поэтому я проложил кабель 10/3 из подвала через два этажа и на чердак. Позже я выяснил, что для обогревателей мне нужны были только два провода, поэтому я подключил 10/3 к распределительной коробке в чердачном шкафу, а оттуда 10/2 шли к обогревателям и термостату. Я надел пружинную клемму на неиспользуемый провод в распределительной коробке, а также на другой конец внутри электрощита.
Жаль, что я не знал, что мне нужны только два провода, когда доставал их из подвала. Так было бы проще и дешевле.
Где вы находитесь? Я работаю в США и НЕ являюсь электриком (хотя дом прошёл проверку городских властей).
Комментарии:
-
H
Harper - Reinstate Monica
24.12.2025 20:07Да, у обогревателей марки Cadet есть сменные лицевые панели на каждом конце обогревателя. На них можно установить различные аксессуары, например термостат или... розетку на 120 В! Для этого, вам понадобится нейтраль. Эта розетка может считаться розеткой, требуемой по нормам, и не требует установки других розеток.
-
B
Brad Gilbert
24.12.2025 20:07Мне действительно не нравится, когда провода не соединены с обоих концов. Они действуют как антенна и могут ударить током, если к ним прикоснуться, особенно если они длинные. Поэтому я всегда подключаю их к заземлению или нейтрали. (В зависимости от обстоятельств.) В данном случае я бы подключил их так же, как обычно подключают к выключателю, и просто надел бы наконечник на белый провод в распределительной коробке. Кроме того, если вы замените свою систему на ту, для которой требуется нейтраль, вам не придётся лезть в распределительный щит, чтобы подключить её.
0
РЕДАКТИРОВАТЬ: как отметили в комментариях, это не лучший ответ. Спасибо за урок! Посмотрите другие ответы на этой странице, чтобы получить более мудрый совет.
12/2 — это менее затратный и более очевидный для будущих электриков способ подключения обогревателей. Однако вы можете использовать схему 12/3 и просто не обращать внимания на один из проводов. Безопасный способ сделать это — соединить красный провод с заземлением на каждом стыке. Таким образом, если где-то в системе возникнет короткое замыкание, цепь немедленно разомкнётся и сработает автоматический выключатель.
Комментарии:
-
S
Skaperen
24.12.2025 20:07используйте зелёный провод для заземления, как обычно
-
S
Skaperen
24.12.2025 20:07Заизолируйте белый (неиспользуемый нейтральный) провод на обоих концах 12/3. Используйте чёрный и красный провода для подачи напряжения 240 вольт.
-
s
supercat
24.12.2025 20:07Если красный/чёрный/белый провод идёт от панели к чердачному коробу, то почему бы не подключить красный и чёрный провода к двум фазам, а белый — к нейтрали на панели? Так было бы гораздо логичнее, и это оставило бы возможность, например, добавить в цепь вентилятор на 120 В.
-
S
Speedy Petey
24.12.2025 20:07Кроме того, когда @user18737 говорит, что белый цвет используется для заземления, он ошибается. Надеюсь, это была непреднамеренная ошибка. Белый цвет обычно используется для нейтрального провода, но при повторной маркировке может использоваться и для «горячего» провода. Его ни в коем случае нельзя использовать для заземления.
-
B
BMitch
24.12.2025 20:07@user18737 Я не думаю, что кто-то предлагает использовать красный провод в качестве заземляющего, но его можно подключить к заземлению, чтобы убедиться, что нет неиспользуемого провода, случайно подключённого к напряжению.
-
u
user18737
24.12.2025 20:07Я электрик. Красный и чёрный цвета используются для обозначения фазы, а белый — для заземления. Если вам хочется использовать красный провод в качестве заземления, наймите электрика, прежде чем вы кого-нибудь ударите током.
-
S
Shimon Rura
24.12.2025 20:07@Luke: потенциал каждого фазного провода составляет 120 В относительно нейтрального провода. Однако они находятся в противоположных фазах, поэтому потенциал между двумя фазными проводами составляет 240 В. В этой конфигурации нейтральный провод не используется.
-
L
Luke
24.12.2025 20:07Хорошо, у меня есть уточняющий вопрос. Я выяснил, что два контакта на выключателе на 220 В предназначены для двух фазных проводов, каждый из которых рассчитан на 110 В... Теперь я думаю, как правильно подключить выключатель, чтобы получить 220 В на одном проводе...
-
S
Shimon Rura
24.12.2025 20:07Хорошая мысль, Ширлок. Я не знал, что при использовании 12/2wg для подачи 240 В переменного тока необходимо маркировать белый провод. Идея соединить что-то с землёй заключалась в том, чтобы показать, что один из проводников используется не по назначению.
-
s
shirlock homes
24.12.2025 20:07У меня возникли вопросы по поводу использования 12/3. Для обогревателей требуется 12/2wg. Если используется 12/3, то по правилам чёрный и красный провода должны быть под напряжением 120/240 В переменного тока, а белый провод должен быть нейтральным и соединён с заземлением на панели. Если белый провод используется для первичной цепи (12/2wg), он должен быть окрашен или помечен чёрным цветом, чтобы обозначить его как первичный. Я категорически не согласен с использованием 12/3 и особенно с подключением красного провода к земле, чего делать ни в коем случае нельзя. Ваше решение, безусловно, сработает, но это не лучшая практика. Извините, что ставлю минус.
Похожие вопросы
Как работает трёхпозиционный выключатель?...
2 ответа
23.12.2025Как подключить этот вентилятор White-Rodgers и регулятор ско...
1 ответ
24.12.2025Как правильно зачищать провода под напряжением?...
7 ответов
24.12.2025Альтернативы сигналу включения питания для систем домашней а...
2 ответа
24.12.2025Почему в моём доме так много проводов в металлической оплётк...
6 ответов
24.12.2025
Daniel Griscom
24.12.2025 20:07Здравствуйте, и добро пожаловать в раздел «Обустройство дома». Спасибо за ответ; продолжайте в том же духе. И вам, вероятно, стоит пройти наш тур, чтобы понять, какой вклад вы можете внести в развитие этого раздела.
ThreePhaseEel
24.12.2025 20:07Вы работаете в NM/... кабеле или в трубопроводе?