0
Вопрос

Какой провод мне нужен, чтобы подключить портативный генератор к основной панели?

Я планирую установить комплект блокировки и подключить переносной генератор к распределительному щиту. Подключение будет осуществляться к автоматическому выключателю на 30 ампер, который будет подключен к розетке 240/30 А на моем Generac 5500. Вопрос в том, на каком расстоянии от щита может находиться генератор.


Я могу установить наружный ввод прямо у внешней стены с панелью, в результате чего получится около 1,8 метра кабеля 10-3 romex с заземлением. Однако, несмотря на то, что генератор будет находиться в подходящем месте, добраться до него для дозаправки и обслуживания будет немного сложнее.


В качестве альтернативы можно выбрать наиболее удобное место для установки генератора, до которого будет около 25 метров кабеля 10/3 romex. Повлияет ли такая длина кабеля на производительность или надёжность электропитания?



Ваш ответ

1 ответ 3
0
Лучший ответ

Как уже неоднократно обсуждалось на этом форуме, подключение генератора к двухполюсному или даже однополюсному выключателю без перекидного рубильника — рискованное дело. Если главный выключатель не отключен, когда генератор работает, вы будете подавать питание в сеть, что представляет опасность для работников коммунальных служб.

С учётом вышесказанного, обратите внимание на следующую ссылку: http://www.southwire.com/support/voltage-drop-calculator.htm Сечение провода для линии 80 при силе тока 30 ампер/120 В переменного тока составляет 8 AWG. Воспользуйтесь этим калькулятором, чтобы определить сечение провода или падение напряжения. Падение напряжения на 3 % обычно считается максимальным для линий 120/240. Как только вы начнёте потреблять ток, падение напряжения может увеличиться, поскольку вы нагружаете источник напряжения с фиксированной или максимальной силой тока.

Комментарии:
  • s

    @Tester: полностью согласен. Сильное падение напряжения может привести к повреждению бытовой техники, двигателей, электроники. Рискованное занятие, если мощность не рассчитана должным образом.

  • T

    Обратная связь с сетью — не единственная проблема. При использовании итерлока можно (и обычно довольно легко) перегрузить генератор (если только он не рассчитан на питание всего дома).

  • B

    В вопросе говорится, что он использует блокировку. При правильной установке она предотвратит обратную связь.