0
Какой провод нужно использовать для подключения дополнительной панели в гараже?
Моя главная электрощитовая панель была модернизирована до 100 ампер. Я хотел бы добавить в гараже дополнительную электрощитовую панель, которая будет обеспечивать:
- Сварочный аппарат Mig на 20 ампер, работающий от сети 120 вольт, но позже я заменю его на более мощный аппарат Mig, так как у меня есть опыт в сварке.
- Большой фуганок
- Настольная пила среднего размера, работающая от сети 120 вольт и 12 ампер
- Портативный пылесос мощностью 4,5 л. с.
- Шлифовальная машина
- Отдельные цепи для хорошего освещения и 5 розеток.
Расстояние от распределительного щита на 100 ампер составляет ровно 37 футов. Какой калибр и тип провода лучше всего использовать для подключения к вспомогательному щиту?
Стоит ли прокладывать провод в металлическом кабелепроводе по всей длине, поскольку кабель проходит через потолок подвала и бетонную стену по прямой линии до гаража?
Я бы хотел сделать эту работу сам, потому что видел, как небрежно так называемый электрик поработал с главным щитом, который прошёл проверку гидротехнических сооружений! Я прошёл курс электротехники в местном колледже, я внимателен к деталям и перфекционист.
Peter
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
1 ответ
0
Мой ответ почти всегда одинаков, когда речь заходит о гаражных панелях.
- Двухполюсный автоматический выключатель на 60 ампер в главном распределительном щите.
- Медный провод 6 AWG (x4) для участка длиной менее 75 футов, медный провод 4 AWG (x4) для участка длиной менее 150 футов.
- Распределительный щит на 60 ампер с главным автоматическим выключателем на 60 ампер.
Если вы не используете сразу много устройств, вам вполне подойдёт панель на 60 ампер.
Если вы прокладываете отдельные проводники, вам обязательно нужно проложить их в кабельном канале. Если вы используете кабельную сборку, то, скорее всего, будете использовать кабельный канал только в случае необходимости. Например, если вам нужно защитить кабель от физических повреждений или если он будет проложен под землёй.
Похожие вопросы
Какой провод и кабелепровод нужны для подстанции в пристроен...
1 ответ
30.12.2025Как сделать так, чтобы свет включался по очереди?...
5 ответов
24.12.2025Как заменить светильник?...
1 ответ
25.12.2025Как подключить старый двигатель от печи, чтобы использовать ...
5 ответов
26.12.2025Можно ли заменить потолочную восьмиугольную коробку на элект...
1 ответ
24.12.2025
Tester101
Если вы только что обновились с версии 60 до версии 100 и у вас осталась старая панель, вы, скорее всего, сможете настроить её как вспомогательную.
Tester101