Какой провод сечением нужно использовать с автоматическим выключателем на 30 ампер для сварочного аппарата на 220 В?
25.12.2025 18:14Я устанавливаю в своём гараже розетку для аппарата для сварки MIG на 240 В. Для аппарата требуется автоматический выключатель на 30 А.
Розетка для сварочного аппарата находится всего в 60 сантиметрах от распределительного щита в гараже. В таблицах с характеристиками проводов, которые я видел, сказано, что на таком небольшом расстоянии можно использовать медный провод сечением 12 AWG. Разумно ли это? Я ожидал, что там будет указано, что наименьшим допустимым сечением является 10 AWG.
Я спрашиваю об этом, потому что я также прокладываю проводку в гараже для воздушного компрессора и кондиционера. Оба устройства будут подключены к отдельным выключателям на 240 В и 20 А. Они будут расположены примерно в 10 метрах (в одну сторону) от распределительного щита. Для этого потребуется достаточно много провода, поэтому с финансовой точки зрения имеет смысл купить провод наименьшего сечения, который будет работать безопасно и соответствовать нормам.
Согласно онлайн-калькулятору, я мог бы использовать даже медную проволоку 14-го калибра.
А если серьёзно, то какой калибр медной проволоки мне нужно установить в гараже для этих инструментов?
Scott Bruns
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
3 ответа
0
Калькулятор, на который вы ссылаетесь, подходит только для расчёта падения напряжения и содержит предупреждение о том, что результаты расчёта не учитывают характеристики тока или требования NEC. Для любой цепи с предохранителем на 30 ампер необходимо использовать провод сечением не менее 10 AWG по меди или 8 AWG по алюминию. Для более длинных участков может потребоваться провод большего сечения. В вашем случае используйте для сварочного аппарата провод сечением не менее 10 AWG по меди, независимо от того, насколько он удалён от распределительного щита.
Я уверен, что у кого-то из моих друзей найдётся ссылка на NEC.
Комментарии:
-
S
Scott Bruns
25.12.2025 18:14Ширлок, в итоге я установил автоматический выключатель на 40 А с медным проводом 8-го калибра. Я перечитал инструкцию к сварочному аппарату, и там было указано, что рекомендуемый размер автоматического выключателя — 40 А. Самое забавное, что в инструкции к сварочному аппарату указано, что шнур на аппарате сделан из меди 12-го калибра. В любом случае, спасибо, что помогли мне правильно всё настроить.
-
S
Scott Bruns
25.12.2025 18:14Гараж небольшой. Поскольку я знал, что в какой-то момент мне понадобится сварочный аппарат и кондиционер, я установил дополнительный электрощит на 100 А. Дополнительные расходы в то время были не такими уж большими, поскольку расстояние до основного электрощита было небольшим. Больше всего пришлось потратиться на рытьё траншеи и прокладку кабелепровода. Работы было много.
-
J
Jay Bazuzi
25.12.2025 18:14Ширлок прав. Для такого короткого участка я согласен с вашим выбором в пользу меди. С ней проще работать, а для коротких участков разница в цене незначительна. Для более длинных участков с большей силой тока, особенно если вы увеличиваете сечение провода для компенсации падения напряжения, стоимость провода составляет большую часть общей стоимости проекта. Внезапно алюминий становится очень привлекательным вариантом. Обязательно задавайте новые вопросы об алюминии на сайте DIY.SE. Кроме того, если у вас очень большой гараж, вы можете установить новую подпанель на 50 А для питания кондиционера, компрессора и дополнительных розеток. Это может быть дешевле, и у вас будет меньше перепадов напряжения.
-
S
Scott Bruns
25.12.2025 18:14Спасибо, что упомянули медь и алюминий. Я буду использовать медь. Я обновлю свой вопрос.
0
Предположим, что вы находитесь в юрисдикции, где в законодательстве принят национальный стандарт NFPA по электротехнике (NEC). Согласно NEC 2017:
Хотя медный провод сечением 10 AWG может выдерживать ток 35 А при температуре 75 °C в соответствии с NEC 310.15(B)(16), в NEC 240.4(D) указано, что максимально допустимая защита от перегрузки по току (т. е. автоматический выключатель) составляет 30 А.
Для проводов малого сечения (как указано в стандарте 240.4(D)) длина не учитывается. Напряжение не влияет на допустимую силу тока.
0
Я не юрист, не электрик и не сварщик. У меня есть сварочный аппарат Miller 1970-х годов на 250 ампер переменного/постоянного тока с кабелем питания 12-го калибра и вилкой NEMA 6-50. Мне стало любопытно, и я выяснил, что NEC разрешает или, по крайней мере, разрешала использовать более толстый кабель для сварочных аппаратов с пониженным рабочим циклом. На розетках должна быть маркировка «Только для сварки». Итак, я думаю, что вы могли бы использовать провод сечением 10 AWG с автоматическим выключателем на 60 ампер, если бы он использовался только для сварочного аппарата с рабочим циклом 50 % или меньше. Тем не менее я использую провод сечением 6 AWG с автоматическим выключателем на 50 ампер и розетку NEMA 6-50 или 14-50 для всех своих однофазных сварочных аппаратов и плазменных резаков малого и среднего размера.
Похожие вопросы
Как работает трёхпозиционный выключатель?...
2 ответа
23.12.2025Альтернативы сигналу включения питания для систем домашней а...
2 ответа
24.12.2025Можно ли подключать выключатели и светильники с помощью кабе...
2 ответа
24.12.2025Почему в моём доме так много проводов в металлической оплётк...
6 ответов
24.12.2025Как правильно зачищать провода под напряжением?...
7 ответов
24.12.2025
Scott Bruns
25.12.2025 18:14Подпанель рассчитана на 100 А. Я сам её устанавливал, поэтому думаю, что электрик использовал провод нужного сечения. Но я всё равно проверю.
Tester101
25.12.2025 18:14Какой провод питает вспомогательную панель? Аппарат для сварки MIG, воздушный компрессор и блок переменного тока будут создавать значительную нагрузку. Сначала убедитесь, что питающие устройства вспомогательной панели справляются с этой задачей.