Какой провод следует использовать для подключения подпанели на 70 ампер?
Я заканчиваю отделку подвала, и мне нужно добавить дополнительную панель. Основная панель находится снаружи. Дополнительная панель будет в подвале. Автоматический выключатель на 70 ампер в основной панели будет питать дополнительную панель. Я думал об этом, но значит ли это, что мне нужно будет прокладывать кабель до самой дополнительной панели?
Подойдет ли NM-B?
Примечание: я живу в Колорадо, если это имеет какое-то значение, и думаю, что размер провода составляет № 6 для THHN и № 4 для NM-B.
murisonc
Автор вопросаВаш ответ
3 ответа
0
На протяжении всего маршрута проводка должна быть проложена в каком-либо кабельном канале. Если вы используете кабель с неметаллической оболочкой, то оболочка соответствует этому требованию. Если вы прокладываете отдельные проводники, вам придётся использовать кабелепровод или другой одобренный кабельный канал.
Что касается сечения проводника. Если вы соответствуете всем требованиям для использования столбца 90 °C, вы можете использовать для прокладки медный провод сечением 6 AWG. Однако, поскольку сила тока у вас меньше 100 ампер, вы, скорее всего, будете использовать столбец 60 °C. Это означает, что независимо от того, используете ли вы одножильные проводники или кабельную сборку, вам всё равно придётся использовать проводники сечением 4 AWG.
Примечания:
— Более подробную информацию можно найти в моём ответе на этот вопрос: Какой калибр провода нужен для подпанели на 100 ампер в конце 60-футового кабеля?
- После дальнейших исследований выяснилось, что температура 75 ° C является обычной для терминалов центра загрузки (проверьте ваше конкретное оборудование, чтобы убедиться в этом).
0
Я знаю, что это старый вопрос, но в других ответах не был затронут один аспект: вы не можете использовать NM для всей трассы из-за комментария в вопросе «Главная панель находится снаружи». NM нельзя использовать во влажных или сырых помещениях (см. 334.12(B)(4) в NEC, ссылка на который приведена ниже).
Потенциально вы могли бы использовать UF (аналог NM wire, но сконструированный для работы на открытом воздухе) при условии, что кабельный узел не подвержен повреждениям, как определено NEC, или conduit / THWN на открытом воздухе, и переключать типы проводов в распределительной коробке, как только проводка достигнет внутренних помещений.
Из NEC 2011 и 2014 годов (формулировка в обоих случаях одинаковая):
334.12(B) Типы NM и NMS. Кабели типов NM и NMS не следует использовать в следующих условиях или в следующих местах:
(4) Во влажных или сырых помещениях
0
При расчёте допустимой мощности цепи нельзя использовать столбец с температурой 90 °C. Ни один элемент цепи не может соответствовать требованиям или иметь номинальную температуру 90 °C. Для проводников в кабеле лучше всего использовать столбец с температурой 75 °C.
На мой взгляд, 70 А — это нестандартный номинал для вспомогательного питания. Для этого нет никаких оснований. Либо используйте кабель #6cu и фидер на 60 А, либо #4cu/#2al и фидер на 90 А. Вспомогательная панель в обоих случаях может быть одинаковой.
Комментарии:
Похожие вопросы
Можно ли удлинить провод заземления с помощью обжимного медн...
3 ответа
25.12.2025Можно ли проложить кабели от наружной коробки к внутренней ч...
1 ответ
25.12.2025Можно ли сделать трёхпозиционный переключатель, если источни...
3 ответа
26.12.2025Как защитить romex в конце сеанса EMT?...
2 ответа
25.12.2025Не слишком ли тонкие провода у моего генератора?...
2 ответа
31.12.2025
Speedy Petey
На самом деле это не увеличение размера. Это подходящий размер в соответствии с кодом. NEC, как правило, довольно консервативен, поэтому у меня нет никаких проблем с соблюдением NEC в подобных случаях. Конечно, бывают случаи, когда NEC безопасен, но не очень удобен, поэтому минимальный код - не лучший путь. Вы также должны учитывать, как часто вспомогательная панель жилого помещения загружается по максимуму? По моему опыту, почти никогда.
Tester101
Похоже, вы снова правы, однако я не уверен, что мне будет комфортно увеличивать номинал автоматического выключателя при подключении дополнительной панели.
Speedy Petey
«Вы не можете защитить провод, рассчитанный на 85 А, с помощью автоматического выключателя на 90 А». Конечно, можете. Это очень типичная установка. NEC 240.6 и 240.4(B)