0
Вопрос

Какой провод является проводом C?

Модель: Goodman AWB30-08C, электрический кондиционер/обогреватель


Я надеюсь, что кто-нибудь сможет помочь мне определить провод C на 24 В. К счастью, в линии термостата уже есть запасной провод, так что мне нужно только найти провод C в системе отопления, вентиляции и кондиционирования. Смотрите схемы ниже:


введите описание изображения здесь


введите описание изображения здесь


При необходимости я также могу опубликовать фотографию открытой проводки.



Ваш ответ

1 ответ 3
0
Лучший ответ

Провод, обозначенный BL на обоих изображениях, должен быть проводом C. W и BR активируют реле обогрева. G активирует реле задержки включения вентилятора. PK подает 24 В на термостат.

Если вы ищете C провод, потому что хотите установить новый модный Wi-Fi-термостат. Прежде чем подключать термостат, убедитесь, что трансформатор выдержит дополнительную нагрузку. Похоже, что на трансформаторе нет предохранителя, а вам бы не хотелось его сжечь.