Какой провод за какой отвечает при подключении шлейфа выключателя?
Если вы подключаете цепь освещения, то питание должно поступать в розетку для освещения. Согласно Национальному электротехническому кодексу, какой провод должен быть «горячим», а какой — «переключаемым горячим»?
Вопрос в графической форме:

Бонусные баллы, если вы сможете сослаться на соответствующий раздел(ы) кода.
Tester101
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
2 ответа
0
В прежние времена (до принятия свода правил в 2011 году) в Национальном электротехническом кодексе говорилось, что если провод с белой или серой изоляцией или с маркировкой в виде трёх белых или серых сплошных полос используется в шлейфе однополюсных, трёхпозиционных или четырёхпозиционных переключателей. Провод должен быть постоянно идентифицирован и использоваться для подачи питания на переключатель, но не для возврата (200.7(C)(2)).
Национальный электротехнический кодекс 2008 Глава 2. Электропроводка и защита Статья 200. Использование и идентификация заземляющих проводников200.7 Использование изоляции белого или серого цвета или
с тремя непрерывными белыми полосами.(2) Если кабельная сборка содержит изолированный проводник
для однополюсных, трёхпозиционных или четырёхпозиционных переключателей и
проводник с белой или серой изоляцией или маркировкой
в виде трёх непрерывных белых полос используется для
подачи питания на переключатель, но не в качестве обратного проводника от
переключателя к переключаемой розетке. В этих случаях
проводник с белой или серой изоляцией или с
тремя непрерывными белыми полосами должен быть постоянно обозначен
для указания его назначения с помощью окраски или других эффективных
способов на его концах и в каждом месте
где проводник виден и доступен.
Таким образом, до принятия NEC в 2011 году проводка должна была выглядеть следующим образом.

Согласно кодексу 2011 года...
Национальный электротехнический кодекс 2011 Глава 4. Оборудование общего назначения Переключатели ARTICLE 404I. Установка
404.2 Переключение соединений.
(C) Выключатели, управляющие осветительными приборами. Если выключатели управляют осветительными приборами, подключенными к заземленной цепи общего назначения, то в месте установки выключателя должен быть предусмотрен заземляющий проводник.
Теперь на каждом выключателе должен быть заземляющий (нейтральный) провод (см. код для исключений), то есть схема должна выглядеть следующим образом...

Или

Комментарии:
-
H
Оба варианта верны, но по соглашению, если есть постоянный и переменный ток, чёрный провод подключается к постоянному току, а красный — к переменному. Я даже намотал кусок красной изоленты на чёрный провод лампы, так что это действительно «сочетание цвета с цветом».
-
J
@ChrisCudmore, да, или используются в выключателях с подсветкой, умных выключателях и т. д., которым требуется питание.
-
C
То есть вы оставляете нейтральный клапан закрытым?
0
Это требование по-прежнему содержится в Кодексе 2017 года. Пункт 200.7 (C) (1) требует, чтобы белый провод, используемый в качестве незаземлённого (фазного) провода в шлейфе выключателя, был обозначен другим цветом.
Похожие вопросы
Можно ли подключать выключатели и светильники с помощью кабе...
2 ответа
24.12.2025Почему в моём доме так много проводов в металлической оплётк...
6 ответов
24.12.2025Можно ли смешивать заземляющие и нейтральные провода на шина...
5 ответов
24.12.2025Почему мои новые выключатели иногда отключают автоматический...
5 ответов
25.12.2025Можно ли таким образом добавить электрическую розетку?...
2 ответа
25.12.2025
BMitch
Лично я делаю чёрным провод, который всегда под напряжением, а белым с чёрной изолентой — провод, который включается.