Какой провод/шнур нужен для этих уличных фонарей?

У меня есть две уличные галогенные лампы мощностью 700 Вт, каждая из которых подключена к разветвителю, а затем к источнику питания. Какой кабель следует использовать, учитывая расстояния, указанные ниже?


введите описание изображения здесь


Комментарии:
J

Похожие/смежные вопросы, представляющие интерес: Какой удлинитель выбрать для нескольких компьютеров?, Безопасность удлинителей и сетевых фильтров, Безопасны ли удлинители для постоянного использования?

J

Кроме того, для более общего руководства по выбору удлинителей на сайте Home Depot есть удобная таблица без математических расчётов. :) (Хотя она и не такая консервативная.) На сайте General Cable также есть руководство в формате PDF.

r

Удлинитель подключается к разветвителю и превращается в два удлинителя, каждый из которых питает лампу.

S

Что вы имеете в виду под «шнуром и разветвителем»? Вы имеете в виду удлинители? Они подключены там, где вы показываете «источник питания»?


Ваш ответ

3 ответа 3
0
Лучший ответ

Чтобы определить, какой провод вам нужен, необходимо знать две вещи: какой ток вам нужен и какая допустимая сила тока (амперная нагрузка) соответствует проводам разного сечения.

Мощность

Таблицы амперометров можно найти в интернете (например). На этой таблице также показано сопротивление.

Диаграмма мощности

Есть ещё один фактор, который необходимо учитывать, — это падение напряжения. Длинные провода имеют определённое сопротивление (поскольку медь не является сверхпроводником), поэтому вам нужно будет учесть это сопротивление (возможно, при необходимости даже использовать провод большего сечения). Из-за этого сопротивления нагрузка не будет получать полное напряжение, подаваемое на другой конец шнура. Это явление также известно как «падение напряжения».

Закон Ома

Итак, давайте сначала рассчитаем, какой ток нам понадобится. Закон Ома позволяет определить напряжение (в вольтах), силу тока (в амперах), сопротивление (в омах) или мощность (в ваттах), зная любые два значения.

Закон Ома

Разветвитель соединит обе лампы параллельно, подавая на каждую по 120 вольт. Вы знаете, что их мощность составляет 700 Вт, поэтому можете найти силу тока по формуле I = P/E.

I = 700 / 120 = 5,83 А

Таблица допустимых токов показывает, что для подключения разветвителя к лампам вам понадобится кабель сечением не менее 14 AWG (для передачи электроэнергии).

Ток, идущий от разветвителя к источнику, конечно же, будет в два раза больше (11,7 А), поэтому вам понадобится провод сечением не менее 10 AWG (11 AWG встречается редко, поэтому я выбрал следующий по размеру).

Лампа работает

При использовании провода 14 AWG дополнительное сопротивление составит 2 * 2,525 Ом / 1000 или 0,51 Ом. (Помните, что длина провода фактически удваивается: одна часть для фазы, другая — для нейтрали.) Вы можете рассчитать падение напряжения на проводе, рассматривая его как цепь, в которой лампа является одним резистором, а провод — другим, а затем использовать закон Ома для определения напряжения на обоих резисторах. Сопротивление лампы равно (R = E^2 / P):

R = 120^2 / 700 = 20,5 Ом

Общее сопротивление (лампы плюс провод) составляет:

20,5 + 0,51 = 21 Ом

Теперь общий ток при напряжении 120 В составляет (I = E/R):

I = 120 / 21 = 5,7 А

Это меньше исходного значения тока (5,83 А), потому что при большем сопротивлении (длинный провод) ток будет меньше. Вы также можете определить падение напряжения и мощность, рассеиваемую самим проводом (E = R * I, P = R * I^2): падение напряжения составило 2,9 В, рассеиваемая мощность — 16,6 Вт. (Это немного (менее 3 % от общего напряжения), поэтому для таких участков можно использовать провод 14 AWG. «Модернизация» с использованием более толстого провода позволила бы немного снизить сопротивление, но выгода не перевесила бы дополнительные расходы на более дорогой провод.)

Хоумран

Расчёт «хоум-рана» зависит от того, какой кабель был выбран для подключения к каждой лампе. Предположим, что вы использовали кабель 14 AWG, тогда общий ток составит 5,7 * 2 = 11,4 А. (Можно считать, что разветвитель, провода и лампы представляют собой нагрузку мощностью 1368 Вт или сопротивление 10,5 Ом.)

Общее сопротивление при использовании провода 10 AWG (и с учётом того, что длина маршрута должна быть в два раза больше) для основного маршрута:

10,5 + 0,2 = 10,7 Ом

Общий ток будет равен:

120 / 10,7 = 11,2 А

Почему сила тока уменьшается каждый раз, когда мы что-то подсчитываем? Потому что сопротивление провода ограничивает силу тока, как и резистор в цепи. Две лампы мощностью 700 Вт со сверхпроводящими кабелями потребляли бы по 5,83 А каждая, или в общей сложности 11,7 А. Из-за сопротивления, создаваемого дополнительной длиной проводов, вся система потребляет на 0,5 А меньше.

Поскольку провод 10 AWG рассчитан на передачу мощности до 15 А, этого достаточно.

Если бы вы использовали для домашней электропроводки дешёвый удлинитель сечением 16 AWG, рассчитанный всего на 3,7 А, у вас возникли бы проблемы.

Комментарии:
  • r

    Единственное, чего не хватает в этом ответе, — это «Начал» Исаака Ньютона, ха-ха, спасибо.

  • S

    Здорово, что вы ознакомились с информацией NEC и работали с ней. Вам следует придерживаться этого подхода, когда вы даёте советы по проводке в зданиях с переменным током. Вам следует отделить свою область знаний и опыт от подобных советов, поскольку между ними очень мало общего. Такие термины, как «проводка шасси» и «распределение питания», в том виде, в котором вы их используете, не являются общепринятыми в этом контексте и только сбивают с толку. Кроме того, я повторю, что предоставленные вами диаграммы и ссылки просто НЕ имеют отношения к нашему разговору.

  • J

    @Speedy Я не говорил, что изоляция не имеет значения, я сказал, что она не влияет на силу тока, которую может пропускать провод. Чем больше сила тока, которую пропускает провод, тем выше будет его температура, а значит, вам понадобится соответствующий тип изоляции. В разных таблицах указаны «безопасные» значения силы тока в зависимости от температуры окружающей среды и материала изоляции. Да, я видел (и работал с) информацией из Национального электротехнического кодекса. Какие термины вы считаете ошибочными или нестандартными?

  • S

    Что ж, тогда многие таблицы допустимых токов не подходят для этого случая. Вам нужно ориентироваться на проводку в зданиях с переменным током, а не на электронику или что-то другое. Как я уже сказал, вам нужна только таблица из Национального электротехнического кодекса. Кроме того, изоляция имеет огромное значение. Вы вообще видели настоящую таблицу допустимых токов из Национального электротехнического кодекса? Температура изоляции и номинальное напряжение определяют, в какой колонке вы будете искать допустимый ток. Кроме того, вы используете термины, которые не являются стандартными для проводки в зданиях с переменным током. Опять же, если вы собираетесь давать советы по подключению такого типа проводки, не путайте людей ошибочными терминами и схемами.

  • J

    @Speedy Во многих таблицах допустимой силы тока указаны значения, подобные тем, на которые я ссылаюсь. «Проводка в корпусе» предназначена для прокладки проводов в воздухе, а «передача энергии» — для прокладки проводов в пучках (ref), как в обычном удлинителе. Тип изоляции не влияет напрямую на силу тока, которую может пропускать провод, но имеет значение, поскольку провод, по которому проходит большой ток при высокой температуре, может сгореть или расплавить изоляцию, не рассчитанную на это.

  • S

    Приведённая выше диаграмма вводит в ЗАБЛУЖДЕНИЕ. Не могли бы вы объяснить, что подразумевается под «проводкой шасси» и «передачей энергии»? Людям не следует полагаться на подобные диаграммы. Точную информацию по этому вопросу можно найти в Национальном электротехническом кодексе. Кроме того, недостаточно знать только сечение проводника. Необходимо учитывать тип изоляции.

0

Использование кабеля 14AWG длиной 100 футов — это 0,25R, а двух 100-футовых фидеров 16WG — это 0,40R

Если не учитывать скачки напряжения при запуске, то при мощности каждой лампы 700 Вт и напряжении 120 В сопротивление R = 21 Ом, то есть две лампы ~10 Ом

Потери пропорциональны R (P = I^2Rtot), и допустимые потери при распределении составляют 5 %
. Потери в проводе 14awg составляют 0,25/10, или 2,5 %, а в проводе AWG16 — 0,4/21 = 2 %, что в сумме составляет менее 5 % допустимых потерь.

0

Вот таблица допустимых токов от NEC.

Таблица 400.5(A)

Здесь нужно учитывать падение напряжения. 200 футов — это очень далеко для такого типа нагрузки. Лично я бы не стал использовать кабели сечением менее 12 AWG. Помните, что в конце напряжение может быть слишком низким. Лучше всего использовать кабель сечением 10 AWG для «разветвителя».

Комментарии:
  • r

    Спасибо, благодаря вашему ответу и ответу JYelton я получил нужную информацию.

  • J

    (Я должен был добавить, что падение напряжения происходило при нагрузке на лампу ~5,7 А. При более высокой мощности нагрузки падение было бы больше.)

  • J

    Значения допустимой силы тока, указанные в NEC, менее консервативны, чем в таблице, которую я использовал. Для медного провода сечением 10 AWG с допустимой температурой 60 °C указано значение 30 А (по сравнению с 15 А). Здесь учитывается множество факторов, но я бы не стал использовать удлинитель сечением 10 AWG для нагрузки в 30 А. Кроме того, я рассчитал падение напряжения на удлинителе длиной 100 футов с проводом 14 AWG (всего 200 футов), которое составило менее 3 В, что я не считаю чрезмерным.