Какой размер УЗО и розеток подходит для цепи на 20 А?

Я добавляю цепочку (5-6) розеток к существующей цепи на 20 А в моем подвале, на которой в настоящее время установлена только одна дуплексная розетка на 15 А (с 12/2 Romex). Я планирую заменить существующую розетку на GFCI и установить другие розетки ниже по потоку (с 12/2 Romex) со стороны нагрузки GFCI.





  1. Стоит ли использовать УЗО на 20 А?


  2. Есть ли причины не использовать розетки на 20 А (кроме стоимости по сравнению с розетками на 15 А)? Есть ли причины не установить одну розетку на 20 А (для будущего воздушного компрессора или чего-то подобного), а остальные сделать на 15 А?





Другие розетки в моём доме рассчитаны на 20 А и подключены к розеткам на 15 А.


Комментарии:
B

Убедитесь, что вы не превышаете допустимую нагрузку на цепь: Как вы планируете нагрузку на электрические цепи?

B

По теме: Противоречит ли нормам использование компонентов на 15 ампер в цепи на 20 ампер? и Почему безопасно использовать розетки на 15 А в цепи на 20 А?


Ваш ответ

1 ответ 3
0

Если вы не планируете использовать устройства с вилкой и шнуром на 20 ампер, нет смысла устанавливать розетки на 20 ампер. Розетки на 20 ампер полезны в быту, так как могут поддерживать работу большего количества устройств. Розетки на 20 ампер часто не нужны, за исключением, возможно, мастерской или гаража.

Комментарии:
  • u

    @Tester101 верно, я думаю, что заменил розетки, потому что купил коробку бракованных, которые срабатывали без видимой причины. Проблема исчезла после того, как я купил розетки более качественной марки, которые к тому же были рассчитаны на 20 А.

  • T

    @JohnGaughan устройства GFCI отключаются из-за замыкания на землю, а не перегрузки по току.

  • T

    @mac Скорее всего, нет. Все розетки GFCI на 125 В и 15 А, которые я когда-либо видел, рассчитаны на 20 А. Это значит, что розетки на устройстве рассчитаны на 15 А, а часть GFCI — на 20 А. Проверьте документацию к устройству, которое вы устанавливаете.

  • m

    как насчет рейтинга GFCI, поскольку OP планирует защитить еще 4-5 розеток ниже по течению, должен ли GFCI иметь рейтинг 20A?