0
Вопрос

Какой смысл в тонкой (шириной 1/4 дюйма) деревянной планке, установленной по диагонали между двумя стойками?

Какой смысл в тонкой (шириной 1/4 дюйма, шириной ~2–3 дюйма) деревянной планке, установленной по диагонали между двумя стойками?


Я только что снял кусок гипсокартона, чтобы выполнить другую работу, и между двумя стойками увидел тонкий деревянный брусок, закреплённый на каждой стойке так, чтобы он находился на одном уровне со стойками.


У меня ничего не прибито, и это мешает установке 4-дюймовой вентиляционной трубы, которую я монтирую в стене.


Можно я просто уберу это?


введите описание изображения здесь


Комментарии:
E

Посмотрите этот пост: diy.stackexchange.com/questions/31336/…

M

Только между двумя стойками. Не по всей стене.

Z

Он проходит только между двумя стойками? Обычно они проходят через всю стену, чтобы повысить прочность на сдвиг. Если это так, то я бы не стал его снимать или обрезать.


Ваш ответ

2 ответа 3
0
Лучший ответ
J

Я бы безнаказанно вырубил этого придурка. Если это и служит какой-то цели, то, скорее всего, не соответствует требованиям к коду. Первое, что приходит на ум, — это противопожарная защита, но она есть только в одной секции.

Комментарии:
  • s

    Я понятия не имею, что это такое. Интересно, это что, искусственный корпус? Вырви его!! +1 за безнаказанность! LOL

0

Скорее всего, вы имеете в виду поперечные связи или блоки. Они должны быть установлены, чтобы предотвратить скручивание балок.

Комментарии:
  • J

    Вы, безусловно, хотите сохранить целостность конструкции. Для этого я бы предложил заменить поперечные распорки, укрепив шпильки с помощью нагелей/шкантов.

  • M

    Что мне делать, если мне нужно провести туда 4-дюймовую вентиляционную трубу от сушилки, которая не поместится в перекрытии? Есть какие-нибудь советы?