0
Какой способ демонтажа и замены электропроводки в гараже предпочтительнее?
Я только что купил дом, построенный в середине 1990-х годов в Канзасе, США.
Гараж, как правило, готов: его стены и потолок обшиты гипсокартоном. Розетки расположены на расстоянии примерно 6 футов друг от друга и на высоте около 4 футов от пола. Электрический щиток находится в гараже и встроен в стену.
Я хочу добиться нескольких целей:
Я хочу, чтобы у меня был более удобный доступ к электрощитку для подключения дополнительной проводки и выключателей. На данный момент я не знаю, как это сделать, не разбирая стену сверху или снизу. Я бы хотел сделать одно из двух.
Вырежьте отверстие над коробкой и установите закрывающуюся дверцу, чтобы обеспечить доступ к содержимому.
Вытащите электрическую коробку и прикрепите её к стене. Таким образом, вся проводка, входящая в коробку, будет на виду. Полагаю, в гараже это было бы нарушением правил, но в недостроенном подвале — нет?
Я хочу убрать несколько розеток. Я не вижу смысла в том, чтобы их было так много, и, поскольку я люблю мыть машину в гараже, мне бы не хотелось, чтобы какие-то розетки создавали проблемы. Я знаю, как убрать саму розетку, но как правильно вытащить провода из стены, ведущие к этой розетке?
Рядом с электрощитом у меня будет стоять воздушный компрессор. Для него нужна цепь на 20 ампер. Я подумал о том, чтобы установить на стене розетку из ПВХ (серого цвета) и провести кабель к электрощиту. Я предполагаю, что чуть выше электрощита мне нужно будет установить распределительную коробку. Она будет соединять кабель, идущий от внешней стены, с внутренней стеной, чтобы кабель можно было подключить к электрощиту.
mark84kcmo
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
2 ответа
0
Я не могу представить, что розеток может быть слишком много, особенно в гараже. В моём доме, построенном в 1970-х, в гараже была только одна розетка; владельцы на протяжении многих лет добавляли удлинители и другие сомнительные элементы электропроводки, чтобы сделать ситуацию терпимой. Когда я переделывал боковую стену, чтобы утеплить её, я установил двойные розетки через каждые 1,2 метра и пару розеток на потолке для устройств, открывающих гаражные ворота, — что, по правде говоря, казалось серьёзным излишеством, особенно во время монтажа гипсокартона. Я также установил мощную розетку на 240 В с проводом 6 AWG рядом с одними из гаражных ворот, чтобы когда-нибудь можно было подключить компрессор, сварочный аппарат и т. д.
Каждая из этих розеток использовалась по полной, даже больше, чем я мог себе представить. У меня никогда не было компрессора или сварочного аппарата, но была временная дополнительная электрическая сушилка для гидрокостюмов, электрический автомобиль, аварийный генератор, мощное 24-вольтовое зарядное устройство для автодомов и гостевой дом на колёсах.
Розетки на 120 вольт были очень кстати для электроинструментов, осветительных приборов, зарядных устройств для аккумуляторов, контроллера системы орошения, устройств для тёмной комнаты, промышленных пылесосов и удлинителя, с помощью которого сосед мог включить морозильную камеру во время длительного отключения электроэнергии.
Даже если вам нужно что-то повесить на стену, я бы, скорее всего, оставил розетки и повесил бы что-нибудь рядом с ними. Если розетка действительно мешает и с подвешенных предметов будет капать жидкость или будут торчать металлические острые предметы, то, возможно, стоит закрыть её (a или b):


Схема подключения компрессора на 20 ампер не представляет сложности. Обязательно соблюдайте требования к доступу к электрощиту. Многие компрессоры оснащены обычным электрическим шнуром и разъёмом, поэтому для подключения подойдёт розетка на 20 ампер. Если устройство действительно подключается напрямую, возможно, будет предпочтительнее заменить шнур на 20 ампер.
Что касается ответа на вопрос: провода редко снимают, если только их не нужно сразу же заменить, а старые мешают. Или если вам нужно сделать отверстие в стене, где проходят провода, лучше всего снять гипсокартон, выполнить работу и снова установить гипсокартон. Работы не так уж много, хотя и образуется довольно много мусора: час на демонтаж и снятие гипсокартона, четыре часа на замену электропроводки, 2–6 часов на резку и установку гипсокартона, 2 часа на заделку швов и шпаклёвку, и, возможно, этого будет достаточно для гаража.
Комментарии:
-
m
У меня будет полка с жидкостями, которые могут вытечь через отверстие. Крышка не позволит мне закрепить полку (высотой 72 дюйма) на стене. Мне нужно, чтобы она была закреплена, чтобы она никогда не упала на машину. Я согласен, что несколько розеток — это хорошо, но я изначально не хотел, чтобы они были там, где я хочу.
0
-
Вскройте гипсокартон. Затем можно использовать кусок фанеры, чтобы закрыть отверстие, чтобы в будущем его было легче демонтировать.
-
Похоже, слишком много работы. Для начала убедитесь, что они защищены GFCI. Если вы не знаете, защищены ли они GFCI, вы можете приобрести тестер розеток GFCI в хозяйственном магазине. И пока вы там, приобретите крышки для наружных коробок. Затем вы можете просто заменить лицевые панели крышками для наружных коробок. Намного проще, чем снимать розетки.
-
Вам не нужен кабелепровод. Возьмите «старую рабочую» (оранжевую или чёрную) электротехническую коробку. Вырежьте отверстие под вашим распределительным щитом. Пропустите провод через это отверстие и закрепите его в нижней части распределительного щита. Затем вы можете продеть провод через верхнюю часть «старой рабочей» электротехнической коробки и закрепить её на стене. Видите, кабелепровод не нужен!
Основываясь на реакции на мой первый ответ:
-
Ура!
-
Выключите автоматический выключатель. Снимите розетки и установите клеммные колодки на все провода. Установите заглушки на лицевые панели.
-
Хорошо, вам всё равно не понадобится кабелепровод. Просто просверлите отверстие в верхней части стены. Затем вы можете провести кабель по внутренней части стены через отверстие, а затем вниз к распределительному щиту вместе со всеми остальными проводами.
Комментарии:
-
l
Если у вас нет возможности проложить провод через стену, то следующий по простоте вариант — проложить кабель-канал по поверхности стены.
-
m
У меня нет доступа к верхней панели. На чердаке есть фанерная перегородка, которая закрывает доступ к гаражу.
Похожие вопросы
Стоит ли мне установить розетки с защитой от взлома...
2 ответа
24.12.2025Как правильно подключить розетку NEMA 14-30 на 240 В?...
4 ответа
24.12.2025Каково минимально допустимое расстояние от душевой кабины до...
3 ответа
24.12.2025USB-розетка U-Socket...
1 ответ
24.12.2025На какой высоте от пола должен стоять унитаз?...
4 ответа
25.12.2025
FreeMan
Действительно старый вопрос, но для будущих читателей: помните, что строительные нормы и правила требуют наличия определённого количества розеток в каждой комнате. Прежде чем демонтировать розетки, убедитесь, что ваши местные нормы это позволяют. В противном случае вам придётся устанавливать их заново перед продажей жилья...