0
Вопрос

Какой стороной вверх? (электрическая розетка)

25.12.2025 08:49

В моём доме электрические розетки расположены с обеих сторон. Какая из них правильная? Должно ли заземляющее отверстие находиться снизу или сверху?


обычная электрическая розетка (дуплексная NEMA 5-15R), заземление снизу


или


обычная электрическая розетка (дуплексная NEMA 5-15R), заземляющее отверстие сверху

J
Jeremy Stein
Автор вопроса

Комментарии:
R
Rincewind42
25.12.2025 08:49

Этот вопрос актуален не только для США. В других конструкциях розеток есть та же проблема, и во время своих путешествий я видел розетки, установленные в самых странных местах. Например, в Китае и Австралии используются трёхконтактные розетки одинаковой формы, но в Китае заземление находится сверху, а в Австралии, согласно правилам, заземление находится снизу.

T
Tester101
25.12.2025 08:49

Мне кажется (по крайней мере, мне), что раньше заземление делали сверху, но электрики того времени никогда не объясняли своим ученикам почему. Так что эти знания были утрачены с течением времени.

T
Tester101
25.12.2025 08:49

Не смог найти никаких кодов, связанных с этим. Лично мне нравится «парень с розеткой» (ground down). Если у вас трёхконтактная вилка, то обычно её сложнее отсоединить, нажав на неё, когда заземление отключено.

A
Alex Feinman
25.12.2025 08:49

Я думаю, что на этот вопрос можно ответить и что Найл рассмотрел все аспекты... ;)


Ваш ответ

10 ответов
0
Лучший ответ
25.12.2025 08:49

Заземляющий контакт обычно направлен вниз, и, если я правильно помню, когда я недавно устанавливал розетки с защитой от несанкционированного доступа, маркировка на них была правильной, а заземляющий контакт был направлен вниз. Я думаю, что в некоторых регионах это тоже является требованием.

С другой стороны, люди, предположительно, устанавливают заземляющий контакт вверх в целях безопасности: если вы упадёте или уроните что-то на розетку, которая не подключена должным образом, вы сначала ударитесь о заземляющий контакт, и риск получить удар током будет исключён. Если в одной комнате есть розетки с обоими вариантами установки, возможно, мастер, который их устанавливал, не знал, что делает.

Если в вашем регионе не требуется, чтобы они были направлены вниз, я бы просто выбрал ту ориентацию, которая вам больше нравится, и переустановил бы те, что направлены в другую сторону, чтобы они соответствовали.

Комментарии:
  • K
    Kris
    25.12.2025 08:49

    mikeholt.com/…. Подробное обсуждение темы

  • J
    Jason Hutchinson
    25.12.2025 08:49

    С выключателями AFCI/GFCI риск короткого замыкания выходного отверстия из-за капающей сверху воды близок к нулю. Для этой цели не должно иметь значения, какая ориентация. Большинство настенных бородавок сконструированы так, чтобы иметь заземляющий штифт в нижней части. В моем старом доме розетки были установлены землей вверх, и мне пришлось приклеить скотчем одну из больших бородавок к стене, чтобы она не выпала. Было бы прекрасно, если бы заземляющий штифт был направлен вниз.

  • B
    BrownRedHawk
    25.12.2025 08:49

    Это вопрос личных предпочтений (за исключением требований местного законодательства). Там, где это было возможно, я устанавливал розетки горизонтально, чтобы избежать ситуаций, когда один удлинитель/шнур питания находится над другим.

  • J
    Johnny
    25.12.2025 08:49

    В моём доме все розетки заземлены, кроме розеток с выключателем, которые были установлены «вверх ногами», видимо, для того, чтобы показать, что они с выключателем. Когда я въехал в дом, я не мог понять, почему несколько розеток были установлены вверх ногами... пока не подключил лампу и не разобрался.

  • K
    KeithS
    25.12.2025 08:49

    Печать не всегда выполняется лицевой стороной вниз. Я думаю, это просто не стандартизировано. Посмотрите каталог розеток Lowe's: lowes.com/pl_Electrical+Outlets_4294821917_4294937087_

0
B
25.12.2025 08:49

Много лет назад, когда я смотрел телевизор, он выключился, как и часть освещения. Я проверил блок предохранителей и обнаружил, что предохранитель перегорел. Заменив предохранитель, я снова сел смотреть телевизор. Через несколько минут телевизор выключился, как и свет. Я проверил, и оказалось, что перегорел тот же предохранитель. Мне стало любопытно, и я начал осматривать дом. В спальне моих восьмилетних сыновей-близнецов я нашёл обугленную розетку. Дальнейшее расследование показало, что на полу внизу лежала часть обгоревшей монеты. Расспросив своих сыновей, я узнал, что они подначивали друг друга слегка выдвинуть вилку из розетки и бросить монетку в щель между вилкой и розеткой. При заземлении (как обычно) монетка замыкала фазу и нейтраль, и предохранитель перегорал. Если бы заземление было подключено, этого бы, скорее всего, не произошло. С тех пор я подключаю заземление, по крайней мере, когда рядом дети.

0
25.12.2025 08:49

Я подумал, что во время наводнения вода может оставаться под напряжением до тех пор, пока не достигнет нейтрали (хотя нейтраль. лопата больше), в то время как при заземлении вода сначала обязательно коснётся земли и отключит автоматический выключатель в тот момент, когда вода дойдёт до лопаты под напряжением!
Так что, если я буду бродить по затопленному дому, вероятность получить удар током будет меньше. Видите, я только что добавил ещё один сценарий!

Комментарии:
  • b
    brhans
    25.12.2025 08:49

    Паводковые воды уже настолько заземлены, насколько это вообще возможно. Им не нужно контактировать с заземляющим контактом в розетке, чтобы стать ещё более заземлёнными.

  • M
    Mazura
    25.12.2025 08:49

    Я никогда не встречал этого в коде, но в сторону (особенно в подвале) нужно располагать нейтраль ниже на случай затопления. IDT, это действительно важно, но если вы собираетесь выбрать способ, то вот он.

0
C
25.12.2025 08:49

Традиционно заземляющий контакт находится внизу. Мой дедушка установил их так, чтобы заземляющий контакт был сверху, потому что считал, что в противном случае маленький ребёнок может принять его за «лицо» и решить поиграть с розеткой. Я думаю, что если у вас есть маленький ребёнок, то лучше приобрести защитные накладки на розетки.

Комментарии:
  • k
    keshlam
    25.12.2025 08:49

    И/или защищённые от взлома розетки.

0
S
25.12.2025 08:49

Мне объяснили, что если используется металлическая лицевая панель, то заземляющий контакт должен находиться сверху. Таким образом, если панель ослабнет из-за того, что вилка вставлена не до конца, панель сначала коснётся заземляющего контакта, а не фазного.

0
25.12.2025 08:49
Заземляющий штифт вниз

В большинстве случаев шнур будет свисать вниз, из-за чего вилка может выпасть в направлении вниз. Со временем контакты розетки могут немного ослабнуть, что приведёт к выпадению вилки. Если заземляющий контакт находится внизу, он последним потеряет контакт с контактами розетки. Если заземляющий контакт находится вверху, он может потерять контакт раньше, чем незаземлённый контакт, что может привести к опасной ситуации.

Заземляющий контакт толще и прочнее, поэтому вилка не выпадет, даже если на неё будет давить шнур.

Заземляющий штифт вверх

Если вилка была слегка смещена, металлические предметы, упавшие на стену, могли замкнуть горячие и нейтральные контакты.

Если бы распределительная коробка наполнилась водой, вода сначала попала бы на фазу/ноль. Это привело бы к короткому замыканию розетки и срабатыванию автоматического выключателя (звучит странно, но я действительно слышал такой аргумент).

Заключение

Хотя обе стороны спора страстно убеждены в своей правоте, не существует «официальных» стандартов, определяющих правильную ориентацию. На мой взгляд, я следую принципу «сначала сделай, потом сломай». Поэтому я предпочитаю заземление.

Комментарии:
  • F
    Fiasco Labs
    25.12.2025 08:49

    Проволочная вешалка упала на частично выдвинутую вилку обогревателя на 220 В. Конечно же, он был установлен в режиме «сонное лицо», вспышка выжгла половину контактов, покрыла латунью мои ногти и расплавила вешалку ещё до того, как сработал автоматический выключатель. Мне повезло, я получил не очень приятное напоминание о том, что металлические предметы нельзя хранить над розетками, и научился проверять, нет ли над розеткой посторонних металлических предметов, от потолка до пола.

0
K
25.12.2025 08:49

Это действительно хороший вопрос. Я всегда считал, что «заземление» — это «правильное положение»: вилка похожа на лицо.

Однако в пользу каждого из вариантов можно привести множество аргументов. Если заземляющий контакт расположен сверху, то при падении на заземлённую вилку риск будет меньше, а если заземляющий контакт расположен снизу, то «настенные бородавки» с поляризованными лезвиями или заземляющим контактом могут висеть под выключателем. Однако многие адаптеры переменного тока теперь выпускаются либо в форме «кирпича» (с коротким шнуром на обоих концах адаптера), либо в форме «одноточечного» адаптера (компактного, ориентированного либо «наружу», либо «вбок»; в любом случае вилка лучше подходит к стандартному удлинителю).

Глядя на каталог трёхконтактных электрических розеток Lowe's', сложно сказать, с какой стороны была сфотографирована каждая вилка. Как бы вы ни предпочитали, вилки вставляются в распределительные коробки с любой стороны, так что вы можете делать это так, как вам удобно, в зависимости от ситуации.

0
25.12.2025 08:49

В моём доме есть розетки обоих типов. Розетки с заземляющим контактом, направленным вверх, включаются и выключаются настенными выключателями. Розетки с заземляющим контактом, направленным вниз, всегда под напряжением.

Это в Лас-Вегасе, штат Невада, и я часто вижу здесь эту конвенцию.

Комментарии:
  • m
    mikeytown2
    25.12.2025 08:49

    Имейте в виду, что если розетка с выключателем находится на диммере, вам понадобится специальная розетка, чтобы к ней нельзя было подключить, например, пылесос. Lutron SCR-15-HDTR + Lutron RP-FDU-10 должны обеспечить совместимость с нормами NEC 2002+.

  • T
    Tim Post
    25.12.2025 08:49

    Раздельная розетка — это обычная розетка со снятым соединительным штырём. Просто установите обычную розетку и подключите её к постоянно горящей или отключаемой клемме в зависимости от ваших предпочтений.

  • J
    Jay Bazuzi
    25.12.2025 08:49

    Вы можете заменить переключаемые приёмники на обычные, тогда их не нужно будет разделять.

  • A
    Alger
    25.12.2025 08:49

    @TomG: у нас в доме то же самое — большинство комнат разделены таким образом. Это невероятно раздражает, и я подумываю о том, чтобы всё переделать.

  • T
    TomG
    25.12.2025 08:49

    Розетки с выключателем в нашем доме разделены: верхняя половина с выключателем, нижняя всегда включена. Нам просто нужно запомнить, какие из них какие!

  • J
    Jay Bazuzi
    25.12.2025 08:49

    Интересная идея, но я бы предпочёл использовать индикатор другого цвета, чтобы показать, что он был переключён.

0
25.12.2025 08:49

Я думаю, что реальный ответ зависит не только от местных правил, но и от того, является ли работа коммерческой или выполняется для себя.

Мне всегда говорили, что в коммерческих целях (согласно NEC) заземление должно быть сверху из соображений безопасности, перечисленных в других ответах. Я почти всегда вижу их на работе и в других местах, так что, полагаю, это правда. Что касается жилых помещений, то, насколько мне известно, это не регламентировано, так что всё зависит от предпочтений электрика. Во многих случаях электрики, которые много работают в коммерческих целях, просто по привычке делают то же самое в жилых помещениях.

Комментарии:
  • a
    auujay
    25.12.2025 08:49

    Этого нет в NEC. Я считаю, что единственным стандартом, в котором указана ориентация, является IEEE Std. 602-1986 «Электрические системы в медицинских учреждениях» (mikeholt.com/technical.php?id=grounding/unformatted/…)

0
25.12.2025 08:49

Существует множество трансформаторов (сетевых адаптеров), зарядных устройств и т. д., которые поляризованы таким образом, что основная их часть свисает вниз, когда заземляющий контакт направлен вниз. Если розетка установлена так, что заземляющий контакт направлен вверх, то эти поляризованные сетевые адаптеры будут направлены вверх, и часто это приводит к тому, что они располагаются на стене под углом (поскольку центр тяжести находится выше, чем вилки), обнажая контакты и создавая потенциальную угрозу безопасности.

Комментарии:
  • K
    KeithS
    25.12.2025 08:49

    Розетки не обязательно должны быть поляризованными, и я не могу вспомнить, когда в последний раз видел поляризованную розетку. Система из диода и конденсатора, преобразующая переменный ток в постоянный, гарантирует, что на одной стороне постоянного тока всегда будет +, а на другой — -. Пока цепь непрерывна от одного лезвия до другого, диод пропускает ток только в одном направлении. Разница в том, какое лезвие горячее, будет иметь значение только в том случае, если адаптер оснащён однополюсным выключателем (в этом случае выключатель должен отключать «горячую» сторону).