0
Какой таймер можно использовать для установки 7-дневного таймера на старой системе?
Я унаследовал обязанности по обслуживанию старого здания. Для управления основным освещением в нём используются однополюсные тумблеры и блок реле, подключённый к самим светильникам.
Итак:
- Элементы управления (выключатели) работают от низкого напряжения (24 В переменного тока)
- Сами осветительные приборы работают от 120 В переменного тока
Мне нужно настроить таймер для автоматического включения и выключения света, желательно на 7 дней.
Где я могу найти такой таймер?
(И план подключения?)
Jonesome Reinstate Monica
Автор вопросаВаш ответ
1 ответ
0
Я знаком с этими системами: на самом деле в них используются не реле, а соленоиды. Их производили несколько компаний, в том числе GE, Remcon, Bryant и Sierra. Эти системы можно узнать по кнопке включения/выключения и характерному жужжанию с частотой 120 Гц (обычно на чердаке).
Каждый управляющий кулисный переключатель имеет два мгновенных контакта: один «включен», другой «выключен» Они подключены к отдельным катушкам, расположенным на противоположных концах общего соленоида, и управляют им в одном или другом направлении Соленоид (без пружины) либо прижимается к выключателю на 120 вольт, либо отталкивается от него, чтобы включить или выключить цепь.
При минимальном техническом обслуживании эти системы продолжают надёжно работать спустя 50 с лишним лет!
Любой контроллер, взаимодействующий с системой, должен обеспечивать лишь кратковременное соединение. Постоянное питание соленоида — это «плохо». Существующие переключатели можно не менять. Одним из больших преимуществ такой системы является то, что любое количество переключателей может управлять одной и той же цепью.
Я не знаю ни об одном контроллере той эпохи. Современные дилеры, такие как этот, предлагают запасные переключатели, лицевые панели, соленоидные узлы и трансформаторы.
Существуют системы домашней автоматизации, которые интегрируются с ними, но все они довольно дорогие — от 1500 долларов.
Если вам просто нужны охранные светильники, можно использовать лампу, подключённую к таймеру, который, в свою очередь, подключён к розетке? (Можно не обращать внимания на существующую систему.)
Комментарии:
Похожие вопросы
Сколько времени нужно подождать, прежде чем подключать новый...
10 ответов
24.12.2025Утилизация двигателей постоянного тока из бытовой техники...
4 ответа
24.12.2025Можно ли безопасно подключить трёхконтактное электрическое у...
4 ответа
24.12.2025Существует ли среднее количество розеток, подключённых к одн...
1 ответ
24.12.2025В чём разница между однополюсными автоматическими выключател...
4 ответа
24.12.2025
Jonesome Reinstate Monica
Уолли, твой ответ — это не ответ... ты предлагаешь обходной путь. Я ищу решение реальной проблемы.
Jonesome Reinstate Monica
Уолли, я нашёл кое-что под названием «Tork DGUM 100». Похоже, оно обеспечивает мгновенный контакт и подходит для такого типа систем. Ты согласен?