0
Вопрос

Какой таймер можно использовать для установки 7-дневного таймера на старой системе?

Я унаследовал обязанности по обслуживанию старого здания. Для управления основным освещением в нём используются однополюсные тумблеры и блок реле, подключённый к самим светильникам.


Итак:
- Элементы управления (выключатели) работают от низкого напряжения (24 В переменного тока)
- Сами осветительные приборы работают от 120 В переменного тока


Мне нужно настроить таймер для автоматического включения и выключения света, желательно на 7 дней.


Где я могу найти такой таймер?


(И план подключения?)



Ваш ответ

1 ответ 3
0
w

Я знаком с этими системами: на самом деле в них используются не реле, а соленоиды. Их производили несколько компаний, в том числе GE, Remcon, Bryant и Sierra. Эти системы можно узнать по кнопке включения/выключения и характерному жужжанию с частотой 120 Гц (обычно на чердаке).

Каждый управляющий кулисный переключатель имеет два мгновенных контакта: один «включен», другой «выключен» Они подключены к отдельным катушкам, расположенным на противоположных концах общего соленоида, и управляют им в одном или другом направлении Соленоид (без пружины) либо прижимается к выключателю на 120 вольт, либо отталкивается от него, чтобы включить или выключить цепь.

При минимальном техническом обслуживании эти системы продолжают надёжно работать спустя 50 с лишним лет!

Любой контроллер, взаимодействующий с системой, должен обеспечивать лишь кратковременное соединение. Постоянное питание соленоида — это «плохо». Существующие переключатели можно не менять. Одним из больших преимуществ такой системы является то, что любое количество переключателей может управлять одной и той же цепью.

Я не знаю ни об одном контроллере той эпохи. Современные дилеры, такие как этот, предлагают запасные переключатели, лицевые панели, соленоидные узлы и трансформаторы.

Существуют системы домашней автоматизации, которые интегрируются с ними, но все они довольно дорогие — от 1500 долларов.

Если вам просто нужны охранные светильники, можно использовать лампу, подключённую к таймеру, который, в свою очередь, подключён к розетке? (Можно не обращать внимания на существующую систему.)

Комментарии:
  • J

    Уолли, твой ответ — это не ответ... ты предлагаешь обходной путь. Я ищу решение реальной проблемы.

  • J

    Уолли, я нашёл кое-что под названием «Tork DGUM 100». Похоже, оно обеспечивает мгновенный контакт и подходит для такого типа систем. Ты согласен?