0
Вопрос

Какой тип дымохода и вентиляционной трубы требуется для дровяной печи?

Я работаю над восстановлением старого дымохода для использования с дровяной печью. Расстояние от настенного патрубка дымохода (вероятно, это не совсем правильное название) до верхней части дымохода на крыше составит примерно 5,5 м. Я планирую установить печь рядом с патрубком, поэтому не потребуется много открытой вентиляционной трубы от печи до патрубка.


Какую трубу мне использовать для прокладки между печью и дымоходом? Я уже делал нечто подобное, но для газового котла и водонагревателя, которые работают на газе. Тогда я использовал Type B вентиляционную трубу с поворотным соединением. Думаю, для дровяной печи мне понадобится труба другого типа.


Комментарии:
T

Вам нужен размер, указанный производителем для высоты дымохода. Вы не можете просто установить современную дровяную печь в дымоход, предназначенный для камина, потому что существующий дымоход слишком большой. Дымовые газы будут охлаждаться и конденсироваться, прежде чем выйдут наружу, и будут разъедать внутреннюю поверхность дымохода, а также ухудшат тягу и, возможно, не позволят вывести все дымовые газы наружу.

E

Я согласен с @TDHofstetter, 6- или 8-дюймовую кладку гораздо проще чистить, чем каменную. Большинство страховых компаний фотографируют дома с печами/каминами, как и те три компании, с которыми я работаю. Если у вас нет разрешения и вы установили гибкую систему или вообще ничего не установили, а дом пострадал от пожара, компания не будет платить! Я знаю, потому что такое случалось с людьми, которые покупали печи у моего отца, неправильно их устанавливали, из-за чего в домах случались пожары, а потом они пытались подать в суд из-за поломки гибкого шланга (у нас не было гибкого шланга, и мы не пытались его чистить).

T

@Рэнд, да, при условии, что внутренняя заделка дымохода в порядке. Часто бывает дешевле и проще облицевать дымоход, чем заделывать его заново. РЕДАКТИРОВАТЬ: Кроме того, в случае с одностенным кирпичным дымоходом внутренняя заделка не имеет особого значения.

R

Как вы думаете, зачем нужен вкладыш? Вопреки распространённому мнению, я слышал, что кирпичные дымоходы лучше металлических.

F

Если дымоход уже существует и выложен керамической плиткой, можно использовать гибкие вкладыши из нержавеющей стали (однослойные) внутри дымохода.


Ваш ответ

1 ответ 3
0

Проверьте местные нормы. Я подозреваю, что потребуется тройная стена, но, возможно, можно обойтись и двойной. В Огайо и Теннесси требуется тройная стена. В отделе кадров подрядчика H-D вам должны подсказать?

Комментарии:
  • F

    Я не уверен, что стал бы доверять людям из крупного сетевого магазина в том, что они разбираются в коде. Даже парням из отдела по работе с подрядчиками и профессионалами

  • E

    Хотя я бы проверил местные нормы и правила, я бы НИКОГДА не стал использовать гибкие воздуховоды, ни в коем случае, даже если бы это было разрешено местными нормами и правилами! Я чистил дымоходы дровяных печей, за исключением гибких воздуховодов. На всех выступах креозотовый налёт образуется гораздо быстрее, а при использовании гибких воздуховодов проволочную щётку нельзя использовать для их очистки без риска повредить их. На компанию моего отца подали два иска из-за того, что мы не чистили гибкие воздуховоды из-за ответственности, которую мы на себя взяли! Во многих крупных магазинах вам скажут, что гибкие воздуховоды разрешены, но сначала получите разрешение и выясните! Затем используйте гладкую настенную трубу одинарного, двойного или другого необходимого сечения. Большинство страховых компаний отслеживают