0
Вопрос

Какой тип кабеля подходит для прокладки вдоль открытых стропил?

25.12.2025 16:42

Это продолжение моего предыдущего, более общего вопроса.


Я установил (открытые) стойки 2 x 4 дюйма в стратегически важных местах. Они служат опорой для металлических коробов, а EMT поднимает провод от подполья через металлические коробы до высоты потолка.


Пример: (нажмите, чтобы увеличить)
Выходное отверстие


Я хочу подключить светильники к потолку. Один из вариантов — проложить кабель между монтажными коробками, но из-за необычной формы потолка я бы предпочёл использовать что-то гибкое. Думаю, у меня есть два варианта:





  • Кабель NM (он же Romex).


  • Кабель AC (он же BX).


  • Кабель MC.





Я думаю, что использование NM запрещено нормами, потому что стропила открыты — кабель должен быть защищён, верно?


Какой вариант правильный?

J
Jay Bazuzi
Автор вопроса


Ваш ответ

1 ответ
0
Лучший ответ
25.12.2025 16:42

Джей, я думаю, что для этого можно использовать NM, если не делать поперечные балки. Под поперечными балками подразумевается настил между стяжками или балками перекрытия по нижней части указанных элементов, в отличие от сверления в середине элемента и протягивания кабеля через отверстия или следования за балками и установки креплений по бокам 2X4

Я бы в первую очередь выбрал гибкую направляющую с пластиковым покрытием BX или Greenfield. EMT была бы отличным вариантом, но, возможно, она не подходит для вашего случая.