0
Какой тип кабеля подходит для прокладки вдоль открытых стропил?
25.12.2025 16:42Это продолжение моего предыдущего, более общего вопроса.
Я установил (открытые) стойки 2 x 4 дюйма в стратегически важных местах. Они служат опорой для металлических коробов, а EMT поднимает провод от подполья через металлические коробы до высоты потолка.
Пример: (нажмите, чтобы увеличить)
Я хочу подключить светильники к потолку. Один из вариантов — проложить кабель между монтажными коробками, но из-за необычной формы потолка я бы предпочёл использовать что-то гибкое. Думаю, у меня есть два варианта:
Кабель NM (он же Romex).
Кабель AC (он же BX).
Кабель MC.
Я думаю, что использование NM запрещено нормами, потому что стропила открыты — кабель должен быть защищён, верно?
Какой вариант правильный?
Jay Bazuzi
Автор вопросаВаш ответ
1 ответ
0
Джей, я думаю, что для этого можно использовать NM, если не делать поперечные балки. Под поперечными балками подразумевается настил между стяжками или балками перекрытия по нижней части указанных элементов, в отличие от сверления в середине элемента и протягивания кабеля через отверстия или следования за балками и установки креплений по бокам 2X4
Я бы в первую очередь выбрал гибкую направляющую с пластиковым покрытием BX или Greenfield. EMT была бы отличным вариантом, но, возможно, она не подходит для вашего случая.
Похожие вопросы
Как подключить юрту?...
1 ответ
25.12.2025Утилизация двигателей постоянного тока из бытовой техники...
4 ответа
24.12.2025Сколько времени нужно подождать, прежде чем подключать новый...
10 ответов
24.12.2025Какова основная функция главного выключателя в распределител...
1 ответ
24.12.2025Можно ли заменить розетку с винтовыми и трубчатыми контактам...
4 ответа
24.12.2025