Какой тип проводки должен быть у верхнего освещения в спальне?
Сегодня утром разговаривал по телефону с другом из Калифорнии. Он сказал, что в некоторых муниципалитетах требуется прокладка кабеля /4 (12-3 или 14-3 romex) для всех новых построек или для замены проводки в компонентах верхнего освещения. Возможно, им нравится использовать вентиляторы или они знают, что в будущем дополнительный провод поможет сэкономить электроэнергию при использовании центральной системы освещения.
Лично я всегда использовал для этого /4, потому что всегда боюсь, что кто-то передумает и захочет установить вентилятор (я также устанавливаю крепление для вентилятора). Мне интересно, есть ли какой-то код, подтверждающий требования к проводке в разных частях США или мира, и какой совет вы бы дали в качестве рекомендации?
DMoore
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
2 ответа
0
Дополнительная стоимость 14-3 по сравнению с 14-2, по-видимому, составляет от 30 % до 50 %. Однако стоимость этих материалов относительно невелика по сравнению с общими трудозатратами.
Затраты на прокладку дополнительной линии в старом кабеле значительно выше, чем небольшая стоимость прокладки новой линии. Единственный недостаток заключается в том, что с кабелем 14-2 проще работать, чем с кабелем 14-3. Опять же, при прокладке нового кабеля работать с ним не так сложно, как со старым. (Особенно тяжело прокладывать кабель 12-3 через стены и в местах, где нет доступа к кабелю.)
Установка дополнительного провода под напряжением в осветительных приборах обеспечивает значительную гибкость при подключении нескольких устройств, например комбинации вентилятора и светильника, а также возможность более сложного переключения, например на 3 или 4 направления, и возможность добавления переключаемых и непереключаемых розеток за пределами осветительного прибора.
Как отмечает Tester101 (и как сообщил мне mfarver на прошлой неделе), в коде теперь требуется нейтраль в распределительных коробках, в частности для того, чтобы упростить подключение будущих активных компонентов, даже если в настоящее время используется простой переключатель, которому нейтраль не нужна.
Я не знаю, требуют ли местные нормы наличия дополнительной горячей линии в распределительных коробках, но это кажется хорошей страховкой на будущее. На мой взгляд, это лучшая практика.
0
Я думаю, вы, возможно, имеете в виду добавление пункта C в раздел 404.2 статьи 404 Национального электротехнического кодекса (NEC). В нём говорится...
Национальный электротехнический кодекс 2011 Переключатели ARTICLE 404404.2 Переключение соединений.
(C) Выключатели, управляющие осветительными приборами. Если выключатели управляют осветительными приборами, подключенными к заземленной цепи общего назначения, то в месте установки выключателя должен быть предусмотрен заземляющий проводник.Исключение: заземляющий проводник цепи может быть не установлен в корпусе выключателя, если выполняется одно из условий (1) или (2):
(1) Проводники для выключателей, управляющих осветительными приборами, входят в распределительную коробку через канал.
(2) Кабельные сборки для выключателей, управляющих освещением, вводятся в коробку через открытую сверху или снизу полость каркаса на том же уровне пола или через стену, пол или потолок, которые не отделаны с одной стороны.
Цель этого изменения в коде — обеспечить наличие заземляющего (нейтрального) проводника в распределительных коробках, чтобы «умные» устройства могли его использовать.
Комментарии:
-
b
bib
@Tester101 Некоторые инспекторы считают, что это код, действовавший на момент проведения работ (независимо от даты проверки). Когда мне понадобился сертификат соответствия для дома, который я продавал и в котором был сделан старый, непроверенный ремонт, он применил код, действовавший на момент ремонта (всё было в порядке, работы были безопасными — самое большое отличие заключалось в том, что датчики дыма были на батарейках, а не проводные).
-
T
Tester101
Любое место, где принят NEC 2011 должен соблюдаться этот стандарт.
-
D
DMoore
Вы знаете какие-нибудь места, где это требование соблюдается? Инспектор, которому я сегодня об этом сказал и который осматривал подвал, который я переделываю, посмотрел на меня так, будто я что-то курил... Он сказал: «Ну, можешь, если хочешь, но мы этого не требуем».
Похожие вопросы
Почему при использовании диммера с этим потолочным вентилято...
3 ответа
25.12.2025Какой светильник можно установить в маленькой гардеробной с ...
2 ответа
26.12.2025Подключение одного вентилятора в ванной, обслуживающего 2 ко...
0 ответов
27.12.2025Правильно ли я подключил провода?...
1 ответ
30.12.2025Существует ли четырёхпозиционный диммер?...
4 ответа
24.12.2025
DMoore
Извините, я ошибся и написал 12-4 вместо 14-4. Здесь мы называем 12-3 или 14-3 — /4 или 4 провода.
gregmac
@bib да. Я думаю, это относится к любому кабелю с напряжением в сети, в том числе к BX (бронированному) и NM. Это точно относится к любому кабелю с напряжением в сети, который вы будете использовать в быту. Не относится к низковольтным сигнальным кабелям (для сигнализации, динамиков, систем отопления, вентиляции и кондиционирования и т. д.), поскольку у них нет отдельного заземления.
bib
Я полагаю, что принято обозначать провод NM (часто называемый по торговой марке Romex) по количеству жил без учёта заземления. Провод 14-го калибра B/W/G обозначается как 14-2, а B/R/W/G — как 14-3.
DMoore
Да, с учётом грунта — B/W/R/G.
bib
Когда вы говорите «12-4» или «14-4», вы считаете землю?
gregmac
Почему /4? /3 — это нейтраль + вентилятор + свет. Единственное преимущество /4 заключается в том, что если вы сначала подключаете питание к светильнику, то можете подключить нейтраль + фазу к выключателю, а затем подключить 2 фазы к выключателю. Если вы сначала подключаете питание к выключателю, то вам понадобится только /3, на мой взгляд. В любом случае, подключение /3 или более к любому месту, где может быть установлен вентилятор, довольно удобно.