0
Какой тип трубы из ПВХ необходим для ввода в септик?
Я пытаюсь понять, какой тип трубы из ПВХ нужен для основной канализационной трубы, идущей от дома к септику.
В IRC говорится следующее:
Международный кодекс по утилизации бытовых сточных вод 2012
Глава 5 - Материалы
Раздел 505 — Трубы, фитинги и соединения
505.1 Труба. Труба для частных систем водоотведения должна иметь гладкие стенки и соответствовать одному из стандартов, перечисленных в таблице 505.1.
Я вижу, что ПВХ SCH 40 подходит, но как насчёт тонкостенных канализационных/дренажных труб?
Я хочу конкретно знать, какой толщины должна быть стенка трубы, или это просто соображение, основанное на местоположении трубы - т. е. зоны движения по сравнению с отсутствием движения, корни деревьев и т.д.)
Примеры:
Это толстостенная труба Sch 40
В частности, этот пункт в IRC меня смущает:
Коэкструдированный композитный канализационный и дренажный трубопровод из ПВХ DR-PS в исполнении PS35, PS50, PS100, PS140 и PS200
Включает ли это в себя тонкостенную канализационную трубу, указанную выше?
Ryan Griggs
Автор вопросаВаш ответ
3 ответа
0
Здесь не стоит экономить несколько долларов на трубе — вы можете пожалеть (и почувствовать запах) об этом.
SDR 35 (не то, на что вы ссылаетесь) может (если мне не изменяет память) считаться приемлемым, но глупо использовать его на стороне подачи вместо трубы 40-го калибра. Точно так же вам может потребоваться труба диаметром 3 дюйма, но 4 дюйма вполне оправдают незначительное увеличение стоимости, так как избавят вас от проблем на относительно коротком участке от дома до резервуара. Если вы используете впускную перегородку из ПВХ-тройника, а не литую перегородку, то это должен быть тройник 6x4x6 с соответствующим 6-дюймовым удлинителем для нижней части. Допускается превышение требований, и это может избавить вас от проблем в будущем.
Многие другие трубы подходят только для дренажной части системы, распределяющей очищенные сточные воды. На мой взгляд, и в моей септической системе используется труба Schedule 40 до самой распределительной коробки (за пределами выходного отверстия резервуара). В дренажной части можно использовать дешевую трубу.
0
Следуйте расписанию 40.
Есть ли переходник для подключения 3-дюймового ПВХ-кабеля к распределительной коробке? Поскольку у него коническое вогнутое отверстие, которое начинается с 6 дюймов и сужается до 4 дюймов (?).
Кроме того, учитывая, что здесь не место для лишних изменений, не порекомендуете ли вы соединение 4" T для более практичных целей?
0
Я не могу объяснить, почему одна труба используется вместо другой, но за всё время моей работы я использовал только трубу Sch 40, никаких других видов ПВХ. Чугун тоже подходит, но ваш вопрос не касался этого. Я упомянул его только потому, что это единственный другой допустимый материал.
Комментарии:
Похожие вопросы
Что можно (и нельзя) сливать в канализацию, подключённую к с...
3 ответа
24.12.2025Какие средства можно использовать для прочистки канализации,...
4 ответа
24.12.2025Нужно ли использовать клей или уплотнительные кольца при про...
2 ответа
27.12.2025Поможет ли подключение водосточной трубы к входному патрубку...
1 ответ
02.01.2026Нужны ли в моём септике с вентиляцией сифоны и вентиляционны...
2 ответа
02.01.2026
Jack
Я ожидал, что инспектор категорически откажет мне. Исходя из своего опыта/опасений, я бы не стал использовать тонкостенный кабель, независимо от его характеристик. Кабель Sch 40, о котором я говорю, не будет деформироваться, как тонкостенный ПВХ. Для меня это вопрос спокойствия, ведь речь идёт о такой важной части дома.
Ryan Griggs
То есть тонкостенная труба, о которой говорилось выше, не подойдёт?