Вопрос

Какой трансформатор тока мне нужен: на 100 А или на 200 А, чтобы измерить общую потребляемую мощность в моём доме?

Я хотел бы отслеживать общую потребляемую мощность в моем доме с помощью электрощита на 200 А. У меня есть L1, L2 и N (типичное трехпроводное однофазное распределение в домах Северной Америки). Если предположить, что у меня идеально сбалансированный электрощит, то мне понадобится только трансформатор тока на 100 А для L1 и на 100 А для L2. Я прав?


Поскольку мы не знаем, идеально ли он сбалансирован, я полагаю, что было бы неплохо установить автоматический выключатель на 200 А. Пожалуйста, поправьте меня, если я ошибаюсь.


Комментарии:
B

Судя по вашему заголовку, вы делаете это, чтобы измерить силу тока. Однако для измерения силы тока это не нужно.

A

Вы не можете получить доступ к кабельному вводу перед трансформатором?

F

Вы имеете в виду традиционный трансформатор тока с двумя обмотками (несколько витков на первичной обмотке, которая подключается последовательно к измеряемому проводнику), и вторичной обмоткой с большим количеством витков, на которой вы отслеживаете напряжение, пропорциональное измеряемому току? Или вы имеете в виду тороид, который надевается на токопроводящий проводник и имеет одну обмотку с большим количеством витков, которая выдает напряжение, пропорциональное току, протекающему по проводнику?


Ваш ответ

2 ответа 3
0
Лучший ответ

Если у вас розетка на 200 ампер, я бы предположил, что это означает 200 ампер при напряжении 240 вольт — 200 ампер на каждом фазном проводе.

Однако вам следует проверить номинал главного автоматического выключателя в электрощитке и подобрать трансформаторы тока в соответствии с ним.

Комментарии:
  • P

    Вы можете потреблять до 200 ампер на каждой фазе 120-вольтовой сети. Однако напряжение на двух фазах сдвинуто по фазе на 180 градусов, поэтому вы не можете соединить их вместе для питания нагрузки на 300 ампер и 120 вольт.

  • T

    Отлично, спасибо за информацию. Значит ли это, что общая сила тока может достигать 400 А?

0

Как уже было сказано, типичная бытовая электросеть на 200 А составляет 200 А при напряжении 240 В. С точки зрения мощности это эквивалентно 400 А при напряжении 120 В, но так никогда не говорят. Это просто неточно и бесполезно.
Кроме того, несмотря на то, что из-за непостоянного характера использования сложно добиться значительной дисбаланса в бытовой электросети, по той же причине практически невозможно добиться идеальной балансировки. Слишком много нагрузок на 120 В.
Чтобы сделать то, что вы хотите, вам понадобятся трансформаторы тока на 200 А. Хотя я не совсем понимаю, что вы задумали. Счетчик POCO на улице покажет вам то же самое. Особенно с учетом современных интеллектуальных счетчиков.