0
Какую распределительную коробку выбрать для недостроенного подвала?
24.12.2025 13:06Я хочу установить розетку на 15 ампер в подвале между потолочными балками. Подвал ещё не отделан, так что там достаточно места для экспериментов. Стоит ли мне установить «новую» пластиковую или стальную распределительную коробку?
Matthew Leingang
Автор вопросаВаш ответ
3 ответа
0
Если вы не используете бронированный (BX или с металлической оболочкой) провод, вы можете использовать распределительную коробку любого типа по своему усмотрению. Если вы используете BX, вам понадобится металлическая распределительная коробка.
Существует несколько типов коробок. Пластиковые с гвоздями и металлические с зажимами предназначены для установки лицевой стороной на 1/2 дюйма дальше от передней части, что позволяет выровнять их по уровню с гипсокартоном толщиной 1/2 дюйма после завершения работ.
Существует также более округлый тип металлических коробок с несколькими отверстиями (и множество аналогичных пластиковых коробок), которые не предназначены для установки за гипсокартоном и выглядят немного лучше, когда их видно (если вам не всё равно).
Даже если коробка не до конца собрана, на неё всё равно нужно установить крышку. Металлические крышки хорошо подходят для круглых металлических распределительных коробок, поэтому вероятность того, что они треснут при случайном ударе, гораздо ниже. Обычные пластиковые крышки могут легко треснуть, потому что они сильно выступают за края коробки.
На самом деле всё сводится к личным предпочтениям в выборе между металлом и пластиком, а также к тому, будете ли вы обшивать стены гипсокартоном и планируете ли оставить эту розетку открытой. Также обратите внимание, что закрывать распределительную коробку гипсокартоном незаконно: все коробки должны быть доступны. Если вы всё же обшиваете стены гипсокартоном, вам придётся либо убрать эту коробку, либо установить на потолке розетку или заглушку.
Комментарии:
0
Лучший способ безопасно и качественно выполнить любые электромонтажные работы в вашем доме — нанять лицензированного специалиста. Если вы не уверены в том, как выполнять электромонтажные работы, не стоит браться за них. Национальные электротехнические нормы чрезвычайно строги, и местные инспекторы строго наказывают тех, кто пытается сделать всё самостоятельно. Пожалуйста, не пытайтесь выполнять электромонтажные работы, если у вас нет соответствующей подготовки.
Спасибо
Комментарии:
-
D
DA01
24.12.2025 13:06Это тоже не совсем верно. Владелец дома может научиться выполнять электромонтажные работы безопасно и в соответствии с нормами.
-
B
BMitch
24.12.2025 13:06Хотя это может быть правдой, практически на каждый вопрос на сайте «сделай сам» можно ответить: «Обратись к профессионалу». Если проект не подходит для самостоятельной реализации (например, требуются специальные инструменты или лицензия на работу с оборудованием, например с хладагентом для систем отопления, вентиляции и кондиционирования), обязательно объясните это. В противном случае ответы, которые мы ищем, должны объяснять, как выполнить задачу, а затем указывать, когда человек не может сделать это самостоятельно.
0
Что касается неизолированного провода, то я бы сам использовал новый пластиковый кабель, с ним проще работать.
Металлические коробки должны быть подключены к заземляющему проводу, а в них должны быть вставки для выбивных отверстий, чтобы кабель NM не был перерезан острыми краями выбивных отверстий. В случае с пластиковыми коробками ни то, ни другое не является проблемой.
Кроме того, помните, что если вы планируете отделку потолка, то устанавливайте короб так, чтобы он в итоге был вровень с гипсокартоном, а не с балками.
Это не имеет прямого отношения к вашему запросу, но не забудьте использовать GFCI! Это требуется NEC 2008 в недостроенном подвале, если только розетка не предназначена для системы охранной или пожарной сигнализации. Вы также можете выбрать модель 20A, чтобы обеспечить большую гибкость при ее использовании в будущем (электроинструменты большего размера, дренажный насос и т.д.).
Комментарии:
-
T
Tester101
24.12.2025 13:06@Mark Schultheiss — но мне нравится, когда при работе с настольной пилой свет приглушается. Это создаёт нужное настроение для работы.
-
M
Mark Schultheiss
24.12.2025 13:06ЕСЛИ вы используете автоматический выключатель на 20 А, вам понадобится соответствующий провод (12-го калибра) вместо провода на 15 А, для которого используется более тонкий провод (14-го калибра), а также соответствующие светильники на 20 А, которые имеют соответствующую маркировку. Примечание по технике безопасности: НЕ подключайте светильники к той же цепи, что и электроинструмент.
-
g
gregmac
24.12.2025 13:06@Мэтью Лейнганг: он защищен GFCI только в том случае, если находится ниже по потоку от него. Розетки GFCI имеют клеммы "line" и "load", все, что находится на "load", защищено. Просто находиться в одной цепи (подключенной на стороне "линии") недостаточно.
-
g
gregmac
24.12.2025 13:06На самом деле заземлять нужно даже пластиковые корпуса. Обычно сзади есть металлическая полоска или провод, которые соединяют заземление с винтовыми клеммами.
-
M
Matthew Leingang
24.12.2025 13:06Спасибо. В этой цепи, к которой я подключаюсь, уже есть розетка с устройством защитного отключения. Значит, всё в порядке, верно?
-
a
auujay
24.12.2025 13:06Очевидно, что розетку на 20 А можно использовать только при наличии автоматического выключателя на 20 А.
Похожие вопросы
Какие кошмары предыдущего владельца вы унаследовали?...
22 ответа
24.12.2025Каковы преимущества и недостатки различных типов умных выклю...
0 ответов
23.12.2025Как правильно зачищать провода под напряжением?...
7 ответов
24.12.2025Что такое торговая площадка UFCL?...
3 ответа
24.12.2025Существует ли четырёхпозиционный диммер?...
4 ответа
24.12.2025
gregmac
24.12.2025 13:06В жилых помещениях обычно не используют кабель BX. Он требуется во многих коммерческих сферах (в частности, нельзя использовать незащищённый кабель NM: он должен быть в кабелепроводе или быть кабелем BX), а также если кабель проходит через стену с металлическими стойками. Лично я бы использовал его, если бы у меня была открытая проводка на стене в мастерской или гараже (хотя я с такой же вероятностью использовал бы кабель NM в кабелепроводе из ПВХ — всё зависит от ситуации, от того, что уже есть, и от того, что у меня под рукой). В вашей ситуации я бы использовал кабель NM на потолке.
shirlock homes
24.12.2025 13:06Кстати, круглая металлическая коробка, которую описал Грег, обычно называется «удобной» коробкой. Идеально подходит для ваших целей. Не забудьте приобрести соединители Romex для установки в распределительных коробках!
shirlock homes
24.12.2025 13:06Бронированный кабель использовали ещё в 1950 году!!!
Matthew Leingang
24.12.2025 13:06Спасибо, это очень информативно. Я планировал использовать обычный неметаллический провод romex. Мне нравится внешний вид и тактильные ощущения от металлических коробок, так что я, возможно, выберу их. Дополнительный вопрос: в каких случаях используется бронированный провод, как вы описали? У меня в подвале есть немного такого провода, но, похоже, он только для старых вещей.