0
Когда для подключения розетки следует использовать отверстия, а не боковые клеммы
25.12.2025 08:27Этот вопрос возник после комментария Ширлока к этому вопросу о проводке с УЗО.
Когда и почему следует использовать отверстия на задней панели розетки, а не боковые клеммы? Я всегда считал, что отверстия на задней панели нужны только ленивым электрикам и тем, кто хочет усложнить мне жизнь, особенно если провода мало и нужно заменить розетку. Есть ли другие причины и есть ли в NEC какие-либо требования по этому поводу?
BMitch
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
4 ответа
0
На устройствах нет руководств NEC, правил UL и CSA или их одобрения. Причина, по которой я прокомментировал использование обратной проводки на GFI, заключается в том, что если вы внимательно заглянете внутрь отверстий, то увидите зазубренную пластину, которая сжимается на проводе при затягивании бокового винта. Вы также заметите, что из-за того, что само устройство очень широкое, вокруг винтов мало свободного пространства. Большинство производителей рекомендуют использовать ограничитель полосы и отверстия для задней проводки. Только не забудьте наклонить устройство так, чтобы зажимные пластины открылись, прежде чем вставлять провода. Все электрики, которых я знаю, используют задние разъёмы на устройствах защитного отключения и боковые провода обычных розеток. Также обратите внимание, что там есть отверстия для 4 пар проводов: двух пар для линии и двух пар для нагрузки. Опять же, это экономит место в коробке, поэтому нужно использовать меньше клеммных колодок и соединений.
Комментарии:
-
E
Ed Beal
25.12.2025 08:27Я бы сказал, что хорошие электрики используют специальные розетки с зажимами на задней и боковых панелях и никогда не используют розетки с заземлением. Я выбрасываю такие розетки, которые стоят меньше доллара, в мусорное ведро.
-
g
greggo
25.12.2025 08:27Да, вытащить провод из задней части обычной розетки, не повредив его, непросто. Вот совет, который поможет вам сэкономить время при замене неисправной розетки: возьмите большую пару плоскогубцев или что-то подобное и раздавите розетку, как грецкий орех. После этого будет легко снять маленькие латунные фиксаторы с проводов. Даже после того, как вы уберете мусор, это все равно будет намного быстрее и проще, чем пытаться вытащить их, к тому же вы не повредите кончики и вам не придется обрезать их короче.
-
B
Brad Gilbert
25.12.2025 08:27Вы можете приобрести обычные розетки и выключатели с таким же типом подключения, как у УЗО. Также можно приобрести УЗО с винтовым типом подключения.
-
F
Fiasco Labs
25.12.2025 08:27И я жил в домах, где эти вставные контакты ослабли, и в результате расплавился пластик. Возможно, в качестве конечной розетки, но в качестве первой розетки в шлейфовой цепи? Это может привести к пожару в будущем. В большинстве современных розеток под винтом есть боковые зажимные пластины (для прямого провода). Используйте их, а не вставные контакты.
-
s
shirlock homes
25.12.2025 08:27@kellenjb: это потому, что они просто пытаются сэкономить время. Хорошие электрики прокладывают провода в обход обычных розеток
-
K
Kellenjb
25.12.2025 08:27"Каждый электрик, которого я знаю, использует задние соединения на GFI и боковые провода от обычных розеток". Хотя это может быть правдой, в каждом доме, в который я врывался, чтобы заменить розетки, для всего использовались задние отверстия.
-
B
BMitch
25.12.2025 08:27Интересно, значит, дело только в экономии места и в том, что винты зажимают провод (а не за счёт трения), а не в том, что это опасно из-за утечки воды. Спасибо, Ширлок, я каждый день узнаю что-то новое.
0
Никогда не стоит использовать нажимные контакты для подключения розетки. Они не обеспечивают надёжную фиксацию, особенно после того, как розетка немного поработала. Провода ослабевают, нагреваются и перегорают, и если вовремя не принять меры, это может привести к пожару в вашем доме!
Комментарии:
-
M
Mazura
25.12.2025 08:27Вкратце: никогда, ни за что.
-
D
Duston
25.12.2025 08:27Мой друг занимается рассмотрением жалоб потребителей на страховые компании (в США), и, исходя из жалоб, с которыми он сталкивался, он однозначно скажет, что «никогда» не используйте задние стойки из-за риска возгорания.
-
E
Edwin
25.12.2025 08:27Я не уверен, что этот ответ в том виде, в котором он написан, чем-то отличается от других ответов. Может быть, вы могли бы немного расширить его. Вспомнить личный опыт, исследования на местах и т. д.?
0
У меня было несколько случаев, когда вставные детали теряли контакт, и решением проблемы было использование боковых винтов. По этой причине я рекомендую всегда использовать винты.
Комментарии:
-
K
KeithS
25.12.2025 08:27Если вы внимательно изучите предупреждения на этих устройствах, то увидите, что в них конкретно указано, что зажимы QuickWire нельзя использовать повторно. После того как вы один раз вставили и вынули провод, вы нарушаете правила подключения. Это основная причина, по которой в новых выключателях их практически не используют.
0
У Ширлока отличный ответ; я просто хотел кое на что указать. Существует два основных способа подключения проводов: «вставные» и «с боковым зажимом».
В вставных разъёмах, которые иногда называют «QuickWire», в пластиковом корпусе есть отверстия, под которыми находятся острые подпружиненные фиксаторы, которые захватывают и удерживают провод при его установке. Чтобы извлечь провод, нужно взять ювелирную отвёртку, небольшой нож или щуп и нажать на квадратный выступ рядом с фиксатором, который отодвинет его, позволяя извлечь провод. Лично я терпеть не могу такие разъёмы и предпочитаю боковые. Они работают только с проводом одного сечения (12 или 14 AWG в зависимости от типа выключателя или розетки. А ВЫ знаете, какой провод использовался в каждой распределительной коробке в вашем доме?), и вытащить провод, не повредив его или выключатель, — задача не из лёгких. По моему опыту, механизм фиксации с такой же вероятностью может смять и зажать провод, как и освободить его.
При боковой проводке, которую иногда называют «EZ-Wire», между винтом боковой проводки и корпусом выключателя используется пластина. Вы ослабляете винт, отделяете пластину от корпуса выключателя (проще всего дать пластине опуститься под действием силы тяжести; поверните её пластиной вниз и встряхните), вставляете зачищенный провод нужной длины, а затем затягиваете боковой винт. Это очень похоже на боковую проводку, только вам не нужно наматывать провод на винт. Они довольно просты в использовании и ОЧЕНЬ надёжны, поэтому мне они нравятся гораздо больше, чем вставные розетки. Единственная возможная проблема заключается в том, что из-за большого количества оголённого металла на боковой стороне корпуса выключателя нужно быть уверенным, что вы не замкнёте выключатель на оголённом проводе заземления или на следующем выключателе или розетке (это очень легко сделать с более широкими выключателями на 20 А и розетками с устройством защитного отключения). Я делал это несколько раз, когда ремонтировал электропроводку в своём новом доме. Выключатель или розетка нормально работали, когда были разомкнуты, но когда я их замыкал, они переставали работать. В качестве меры предосторожности можно обмотать корпус выключателя изолентой, создав изолирующий слой между выключателем и всем остальным в коробке (и в самой коробке; большинство коробок пластиковые, но у меня дома есть пара токопроводящих распределительных коробок для выключателей и розеток).
Комментарии:
-
j
jay613
25.12.2025 08:27Большинство устройств с боковым зажимом позволяют вставлять по два провода под каждую пластину. Я обнаружил, что это хорошо работает только в том случае, если два провода одинакового сечения, конструкции (одножильные/многожильные) и производства. Если между ними есть небольшая разница, то один из них будет держаться хуже, чем другой, и со временем ослабнет.
-
k
keshlam
25.12.2025 08:27Я не вижу, каким образом скотч может навредить, если всё изначально установлено правильно. Он может помочь, если что-то ослабнет. Лучше сразу отказаться от чего-то, чем потом, но ни один отказ не сравнится с обоими.
-
K
KeithS
25.12.2025 08:27... Я мог бы согласиться, но в случае с более широкими корпусами узлов на 20 А или GCFI обычно очень мало места для манёвра, поэтому физическое разделение невозможно. Я никогда не закрывал коробку, в которой два выключателя или розетки соприкасались бы друг с другом, но не думаю, что будет плохой идеей обмотать выключатель изолентой.
-
u
user13909
25.12.2025 08:27Использование изоленты для защиты от короткого замыкания может привести к проблемам: если возникнет физический контакт, вы об этом не узнаете, пока не закроете коробку. Со временем изолента износится (из-за движения при подключении/отключении вилки, смещения, теплового расширения/сжатия, проколов под давлением — а изолента — мягкий материал), и в коробке возникнет искрение, что может привести к пожару. Лучше знать о проблеме и устранить её с помощью физического разделения, чем чинить изолентой.
-
s
shirlock homes
25.12.2025 08:27Хорошее объяснение того, что я имел в виду. Я всегда обматываю устройства изолентой толщиной более 33 мм и помещаю их в коробки для нескольких устройств или в металлические коробки. Если мне когда-нибудь придётся отсоединить устройство с фрикционной задней проводкой, я заменю его или подключу только с боковой стороны, но никогда не буду пытаться повторно использовать разъём с задним вставным отверстием. + голос
Похожие вопросы
Что мне делать с мигающим светом в ванной и загадочным сраба...
3 ответа
24.12.2025Что такое торговая площадка UFCL?...
3 ответа
24.12.2025Как установить новую наружную розетку GFI?...
3 ответа
24.12.2025Как починить электрические розетки, которые не «держат» вста...
5 ответов
24.12.2025Моя розетка издает шипящий звук. Стоит ли мне беспокоиться?...
4 ответа
25.12.2025
shirlock homes
25.12.2025 08:27@six: Кстати, хорошая пара диагональных кусачек (дайков) позволяет легко скручивать цельный провод сечением 12 и 14 AWG. Используйте изгиб задней части или лезвий, чтобы сделать красивую букву «С», захватив конец оголённого провода лезвием кусачек, слегка сожмите и оберните провод вокруг задней части губок (лезвий).
user7116
25.12.2025 08:27Дыры в задней части были для меня в новинку... мои натруженные руки хотели бы получить ответ.