Комбинированный бойлер: ноль давления после нагрева

24.12.2025 11:55

Обычно я не замечаю проблем с производительностью котла, но после того, как я подаю тепло на радиаторы и выключаю котёл, после остывания манометр показывает ноль. Я могу легко довести его до «зелёной зоны», и всё будет в порядке. Я не всегда об этом помню, и это не кажется проблемой. В следующий раз, когда я включу отопление, манометр покажет нормальный уровень во время нагрева. Другими словами, я ни разу не видел, чтобы манометр показывал ноль, когда котёл работал.


Я не вижу никаких признаков протечки рядом с радиаторами, и, похоже, это не происходит при использовании горячей воды, хотя, возможно, это связано с тем, что бойлер работает недостаточно долго.


Есть идеи, что можно проверить?

R
Rob
Автор вопроса


Ваш ответ

3 ответа
0
24.12.2025 11:55

Похоже, ваш расширительный бачок вышел из строя.

Вы можете либо заменить его в бойлере, что будет дорого стоить, либо установить новый где-нибудь в другом месте вашей системы, например на чердаке, если это возможно, и это будет дёшево.

0
W
24.12.2025 11:55

У нас была такая же проблема с котлом. Сначала нужно найти место, откуда вытекает вода. Я:


  • Подложите бумагу под все соединительные патрубки и под выходное отверстие клапана сброса избыточного давления (PRD).

Оказалось, что наш клапан сброса давления (КСД) работал, хотя вода из него не должна была вытекать.

В качестве временного решения я снизил температуру воды в радиаторе и полностью открыл все клапаны радиатора — это позволило реже использовать сбросной клапан для сброса давления.

Затем, когда «газовщик» пришёл в первый раз, он подкачал расширительный бачок, так как его воздушный карман был меньше обычного. Это не решило проблему, но помогло бы в 90 % случаев.

Во время своего второго визита, после того как мы оба потратили много времени на поиск возможных неисправностей, он обнаружил, что небольшой резиновый шланг, соединяющий расширительный бачок с остальной частью комбинированного котла, был забит, поэтому при нагревании системы давлению было некуда деваться.

0
24.12.2025 11:55

Когда котёл работает (особенно в режиме отопления, а не нагрева воды), следите за манометром: поднимается ли он почти до максимального значения? Происходит ли внезапный сброс горячей воды через клапан сброса давления (PRD) и трубу, выведенную за пределы здания? (Если котёл установлен на внешней стене, труба PRD обычно проходит прямо через стену за котлом.)

Если это так, то именно здесь вы теряете воду (и, следовательно, давление). Это указывает на неисправность расширительного бака (вероятно, встроенного в бойлер). Возможно, в нём просто упало давление (для его повышения можно использовать клапан Schraeder(sp?) в виде автомобильной шины), но он мог и полностью выйти из строя (например, если из воздушного клапана выходит вода!). Замена расширительного бака, встроенного в котёл, часто сопряжена с большими трудностями и расходами, чем установка нового бака, поэтому вполне приемлемо установить бак снаружи.

Новостная группа uk.d-i-y в сети Usenet — хорошее место для обсуждения подобных проблем. Также есть вики-страница с часто задаваемыми вопросами по адресу http://wiki.diyfaq.org.uk/