0
Вопрос

Комбинированный котел включается каждый час для прогрева теплообменника. Это нормально?

У меня Ideal Isar HE24. Он включается на 2 минуты раз в час, чтобы прогреть теплообменник и «оптимизировать время подачи горячей воды в краны или душевые кабины»...


Проблема в том, что я трачу целое состояние на газ ради функции, которой пользуюсь раз в день по утрам, чтобы принять душ. Все мои приборы нагревают воду самостоятельно, а меня нет дома 14 часов в сутки 5 дней в неделю.


Это нормальная функциональность для двухконтурного котла? (это первый котёл, с которым я живу). Если нет, то, возможно, стоит заменить котёл, так как из-за него мои счета за электроэнергию увеличиваются на 400 фунтов в год.


Комментарии:
t

@RedGrittyBrick, отличная идея. Дальнейшие исследования показали, что это известная проблема данной модели. По сути, это была плохая модель с самого начала, и они продавали её в таком виде всего 10 месяцев. Возможно, мне придётся подключить бойлер к таймеру.

R

Возможно, вы сможете заменить плату управления — это дорого, но дешевле, чем менять весь бойлер. Разумеется, вы должны быть уверены, что новая плата будет обладать теми функциями, которых не было у старой.

t

Привет, @wallyk. Да, я посмотрел, но, похоже, у меня ранняя версия he24. Большая часть информации в интернете касается более поздних моделей, и я хотел узнать, является ли эта функция стандартной для комбинированных моделей в целом.

w

Наверняка у такой функции есть кнопка включения/выключения. Вы её искали?


Ваш ответ

1 ответ 3
0

На странице 5 руководства по эксплуатации котла, на которое вы ссылаетесь, написано:

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ НАГРЕВ ГВС будет отключен в периоды, когда ГВС не используется.

Итак, вам нужно определить несколько периодов "отключения" ГВС (очевидно, большую часть времени) и несколько периодов "включения" ГВС, когда вы планируете его использовать.

Их программирование описано на странице 8.

По умолчанию система горячего водоснабжения включена с 06:30 до 00:00 (стр. 11)

Правка: я заметил, что большинство обобщений не применимы повсеместно, поэтому я не стал начинать с этого. Но подавляющее большинство североамериканских «отопительных и водогрейных» (то, что вы, вероятно, подразумеваете под «комбинированными» — мы не используем этот термин) котлов просто работают, чтобы постоянно поддерживать температуру. Может быть переключатель «лето/зима», который меняет некоторые настройки, но по умолчанию котел работает в режиме «тепло/горячо». Так что да, я бы счёл это «нормальной» работой для такого котла, если бы у него не было регуляторов времени, как описано. И предложение @RedGrittyBrick хорошее, если новая панель управления совместима со старым котлом. Ещё одно отличие от старых котлов, которые мы здесь обычно видим, — это гораздо более качественная изоляция. Согласно приведённой ссылке на руководство, ваш котёл работает несколько чаще, чем ожидалось, по крайней мере в новой модели. Если только ваш котёл не установлен в особенно холодном месте, это может означать, что новые модели лучше изолированы (и/или, если вы ещё этого не сделали, вам стоит утеплить водопроводные трубы.) Вы можете спросить у производителя, можно ли дополнительно утеплить (хотя бы некоторые части) самого котла, не подвергая его опасности.

Был период (не совсем забытый, но несколько смягчённый полученными результатами), когда «мгновенные» водонагреватели, в которых до тех пор, пока не понадобится вода, горит только запальник, а иногда и его нет, были на пике популярности. «Полученные результаты» включают гораздо меньшую экономию (по сравнению с хорошо изолированным накопительным водонагревателем), чем заявлялось, а также относительно хрупкие теплообменники и системы управления, обслуживание которых через несколько лет становится дорогостоящим. Некоторым людям они по-прежнему нравятся — для меня они всё ещё в какой-то степени привлекательны, но из-за отсутствия подключения к газовой сети они не так хороши — газ в баллонах (пропан) гораздо дороже.

Комментарии:
  • t

    Спасибо, я тоже это заметил. Похоже, что мой бойлер — это ранняя версия he24, в которой отсутствуют многие элементы управления iTime, описанные в инструкции. После Рождества мне придётся позвонить производителю.