0
Вопрос

Кондиционер не включается после замены батареек в термостате

мы заменили батарейки в термостате после того, как он начал мигать в течение нескольких минут. До этого момента мы пользовались обогревателем. После замены батареек обогреватель больше не включается. Мы слышим щелчок, который указывает на то, что он пытается включиться, но ничего не происходит.


Комментарии:
A

Щелчки исходят от термостата.

S

Этот щелчок исходит от термостата или от блока нагревателя?


Ваш ответ

2 ответа 3
0
B

Если для замены батареек в вашем термостате его нужно снять со стены, а к стене прикрепить настенную панель, то, скорее всего, вы неправильно прикрепили его к настенной панели. Между двумя половинками есть электрические контакты, часто в виде длинных штифтов, которые должны быть правильно совмещены. Погнутый штифт, неполное крепление, грязь на контактах и т. д. — всё это может привести к описанным вами симптомам.

0

Щелчки — это батарейки, которые включают и выключают Stat и/или соответствующие функции Stat. Если вы подключите к Stat общий провод, то сможете обойтись без батареек. Снимите Stat и проверьте напряжение между R и любым другим проводом. Оно должно составлять от 24 до 28 вольт. Если нет, то проблема в отсутствии управляющего напряжения!