0
Кондиционер протекает, внутри образовался лёд
Вчера мы вернулись домой и обнаружили, что дом горит, а термостат автоматически переключился на обогрев... летом! Мы не поняли, что происходит, и предположили, что это какая-то странная проблема с компьютерным чипом, поэтому вернули кондиционер на обычную температуру и оставили его в покое.
Сегодня спустился в подвал и обнаружил, что из кондиционера течёт вода. В тот момент он работал. Мы выключили его, и вода перестала течь. Проверил дренажную линию на наличие поддона... она чистая и хорошо отводит воду. Поэтому я открыл камеру, чтобы посмотреть на змеевики. Они покрыты льдом, что, как я полагаю, необычно.
Мы регулярно меняем фильтры. Кроме этого, я мало что могу сказать. Есть идеи, чем это может быть вызвано?
John Chrysostom
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
1 ответ
0
Недостаток хладагента приводит к тому, что испаритель (а иногда и конденсатор) покрывается льдом или инеем снаружи.
Обычно проблему решают с помощью специалиста по системам отопления, вентиляции и кондиционирования, который устраняет утечки хладагента и заправляет систему.
Вы можете сэкономить на вызове мастера, если сами найдете протечки и укажете на них. Мыльный раствор хорошо наносить с помощью пульверизатора или небольшой кисточки.
Комментарии:
-
w
@JohnChrysostom: Только неисправность термостата или человек, меняющий переключатель, объясняет смену режима с холодного на теплый. Tester101 правильно указывает на то, что цикл размораживания может выглядеть так, будто система время от времени ненадолго переходит в режим нагрева (включая резервное нагревание на несколько минут), но этого не должно происходить в режиме охлаждения.
-
T
@JohnChrysostom возможно, что в системе есть встроенный режим размораживания, который включается при обледенении змеевиков. Это распространено в тепловых насосах, но, думаю, может встречаться и в вентиляционных установках. Не уверен, как будет переключаться термостат (особенно если это физический переключатель), но если термостат был разработан специально для вашей системы, то это возможно.
-
J
Спасибо за информацию. Все, что мы нашли в Google, говорило о том, что наледь может образовываться из-за недостаточного обдува змеевиков или низкого уровня хладагента. Однако ничто не могло объяснить, почему термостат автоматически переключался с кондиционера на обогрев. Есть идеи, почему это могло происходить?
Похожие вопросы
Как часто нужно промывать конденсатоотводчики раствором отбе...
6 ответов
23.12.2025Почему из вентиляционных отверстий кондиционера на потолке к...
1 ответ
24.12.2025Как заменить двигатель вентилятора конденсатора в центрально...
2 ответа
24.12.2025Воздушные дефлекторы на напольных регистрах и эффективность ...
1 ответ
24.12.2025Как определить, почему кондиционер работает весь день?...
3 ответа
26.12.2025
Tester101
Какая марка/модель термостата, обогревателя и кондиционера?
Tester101
Этот ответ может быть полезен. Избыток или недостаток хладагента, а также снижение потока воздуха через испаритель могут привести к образованию льда.