Крайне запутанная схема с 48 В на нейтрали

На самом деле я довольно хороший электрик, но то, что я сегодня обнаружил, поставило меня в тупик.


Во время ремонта и установки нескольких новых коробок для будущих светильников я получил удар током от нейтрального провода и «плавающего» заземления.


Дом старый, и на большинстве цепей заземления нет. Я был в замешательстве, потому что заземления не было нигде, кроме участка длиной около 20 футов, идущего от одной новой коробки к другой, но не подключённого к заземлению на панели. На самом деле заземление заканчивается гайкой в каждой коробке, но они ни к чему не подключены. Однако, когда я проверил напряжение между нейтралью и заземлением, я обнаружил 48 вольт.


Затем я проверил несколько других розеток в доме и обнаружил, что напряжение между нейтралью и заземлением составляет 48 В. После этого я отключил все устройства. Напряжение между нейтралью и заземлением исчезло. Оно появилось только тогда, когда я подключил устройство с заземлением. Затем я подошёл к главному щиту, думая, что где-то повреждена нейтраль, и отключил каждую цепь по очереди. На щите не было проблем с напряжением между нейтралью и заземлением, а напряжение между нейтралью и заземлением исчезало только тогда, когда я отключал цепь.


Было обнаружено, что в разных цепях напряжение между нейтралью и заземлением возникает только тогда, когда в розетку вставляется заземлённая вилка. Я предположил, что заземление устройства позволяет мне измерять напряжение между нейтралью и заземлением. Напряжение между фазой и нейтралью везде правильное. Я в замешательстве. Есть предложения?


Комментарии:
c

@Greebo: попробуйте почитать книгу. Так вы привыкнете к сплошным стенам текста.

T

Пытаться читать огромные тексты — мучение.

w

Проверяли ли вы, нет ли замыкания на землю в каком-либо из тестовых устройств (ламп?)

w

Есть ли между коробками какие-либо другие металлические соединения, например кабелепровод или старый серебристый кабель Romex?

l

Плавающее заземление? То есть у вас есть заземляющие провода, которые не подключены к нейтрали на панели? Это прямой путь к катастрофе.

T

Проверяли ли вы устройство на наличие замыканий на землю?

T

Что вы получаете при измерении сопротивления между фазой и землёй?


Ваш ответ

3 ответа 3
0

Если ваш нейтральный поплавок смещается, то это происходит пропорционально разнице в нагрузке на обе ножки и внутреннему сопротивлению источника.

Одинаково ли нагружены обе фазы домашнего электрооборудования?

0

В цепях переменного тока некоторых устройств используется схема сетевого фильтра, которая удерживает высокочастотные помехи внутри оборудования и предотвращает попадание быстрых импульсов в устройство из линий электропередачи.

Схема типичного сетевого фильтра выглядит следующим образом.

введите описание изображения здесь

Два конденсатора, которые вы видите в фильтре между линией и землёй, а также между нейтралью и землёй, могут образовывать делитель напряжения для переменного тока и подавать примерно половину линейного напряжения на заземляющий провод. Это происходит в тех случаях, когда заземление разомкнуто.

Обычно это не представляет опасности, так как нейтральный провод заземлён на распределительном щите.

Тот факт, что вы обнаружили этот сигнал переменного тока, свидетельствует о том, что в какой-то части электропроводки вашего дома где-то отсутствует заземляющий провод. В целях безопасности для вас и вашей семьи необходимо устранить эту неисправность. Отсутствие заземляющего провода может привести к тому, что он не будет выполнять свою защитную функцию в тот момент, когда она вам больше всего нужна.

0

Если на нейтральном проводе есть какое-то сопротивление, то при прохождении через него тока на нём будет возникать напряжение. Если предположить, что ваш нейтральный провод заземлён, я бы посоветовал проверить, надёжно ли это соединение и не сделал ли кто-нибудь глупость, например, не подключил ли заземление к водопроводу, а затем не заменил часть этой линии на пластиковую.

Алюминиевая проволока печально известна своими некачественными соединениями, если таковые имеются.

Другая возможная причина заключается в том, что есть утечка на вашем «плавающем» заземлении. Именно поэтому у вас не должно быть «плавающего» заземления. Назначение защитного заземления — обеспечить срабатывание автоматического выключателя в неисправной цепи до того, как вас ударит током или произойдёт возгорание.