В прошлом году я снял гнилую обшивку с задней части дома, а в этом году собираюсь её заменить. Предыдущая обшивочная доска была прикреплена болтами непосредственно к черепице в месте, указанном красными линиями. Я собирался установить новую доску в том же месте.


Сегодня я планировал прикрепить отлив и карнизную доску. Я снял двойной слой кедровой дранки, рубероид под ней и фибролит под рубероидом — и с удивлением обнаружил, что смотрю на свой дом изнутри. Я продвинулся дальше и нашёл обвязку, которая закрывает часть балок перекрытия, хотя она не выглядит особо прочной и находится между балками, а не поверх них.


Широкий выстрел


введите описание изображения здесь


Есть какие-нибудь мысли о том, как мне поступить?


Я могу снять ещё несколько черепиц, но я не хотел увеличивать отверстие, пока не понял, что нужно делать.


Комментарии:
T

@Comintern, да, мне тоже очень любопытно. Через черепицу на расстоянии пары футов были продеты болты с полукруглой головкой. Но я снял черепицу в прошлом году и не заметил, где были отверстия, когда снимал черепицу.

T

@Paul, да. Я просто хотел сказать, что ожидал увидеть эту балку перед ними, а не на одном уровне с их краями. Вероятно, за ней есть ещё балки — конструкция не выглядит продуманной.

P

Я не понимаю ваше последнее предложение. видна ли на втором снимке «балка между балками», о которой вы говорите?

C

Мне любопытно, к чему он был прикреплён ранее. Возможно, будет проще и безопаснее просто залить ещё пару опор для настила и сделать его отдельно стоящим, вместо того чтобы пытаться надёжно прикрепить его к дому.


Ваш ответ

3 ответа 3
0
p

Согласно Международному жилищному кодексу (International Residential Code, IRC), ригель заменяет поперечные распорки. См. IRC R502.7. При отсутствии ригеля необходимо установить распорки (или ригель). В пунктах 15, 23, 27 и 30 IRC R602.3 указан порядок крепления гвоздями. Цель ригеля или распорки — предотвратить одновременное опрокидывание всех балок под воздействием ветра или сейсмической нагрузки.

Крепление обрешётки под плоскостью пола может стать проблемой при указании деталей обрешётки в IRC. Во всех этих деталях показаны крепёжные элементы, закреплённые на обвязочной балке, и ограничения по расположению крепёжных элементов, из-за которых нижние крепёжные винты обрешётки могут не попасть в обвязочную доску. Если вы спорите с инспектором, просто помните, что эти детали указаны в разделе IRC «Вертикальные опоры». Шуруп, вкрученный в стойку стены под обвязочной балкой, передает на фундамент ту же нагрузку, что и шуруп, вкрученный в обвязочную балку. IRC R507.9.1.4 Это вызывает подобные споры.

В соответствии с IRC R507.9.2 вам также потребуется специальная боковая опора, чтобы предотвратить отрыв настила от конструкции. Судя по смещению в высоте вашего настила, подойдут обычные стяжные болты.

0
R

Это что, подвал за домом? Похоже, там стоит резервуар для масла. Как вы наполняли резервуар, когда там была терраса? Если бы это был мой дом, я бы установил какие-нибудь блокираторы/крепления для балок везде, где нет террасы или она отсутствует. В сложившихся обстоятельствах лучше было бы сделать отдельно стоящую конструкцию. Почему вы не устанавливаете террасу на одном уровне с внутренним полом?

введите описание изображения здесь

Комментарии:
  • R

    Если бы терраса находилась всего в нескольких метрах от дома, я бы предположил, что нефтяник просто пригнулся. Я живу в Пенсильвании, и у меня есть терраса шириной 40 футов, расположенная позади дома на одном уровне с полом внутри, и две двери во внутренний дворик. Одна из дверей — 16 футов в высоту. Прошлой зимой в течение нескольких недель на террасе лежал снег толщиной около 3 футов, но это не проблема, потому что снег не попадает на дом. Вероятно, из-за свеса крыши и тепла, исходящего от дома.

  • T

    Да, в подвале (точнее, в гараже). Да, это масляный бак. Я не знаю, как его наполняли, я никогда не был там, когда это делали. Я не буду делать настил вровень с полом, чтобы снег или дождь не скапливались и не попадали внутрь (я живу в Нью-Йорке).

0
P

На мой взгляд, у вас есть два варианта исправить ситуацию:


  1. установите между ними и над ними опорную балку, чтобы скрепить их (это будет эквивалентно консольному выступу в 1,5 дюйма). Но вам придётся обшивать сайдингом небольшой выступ
  2. обрежьте балки на 1,5 дюйма, установите опорную балку и соедините её с другой балкой с помощью стяжной пластины. Обрезка балок будет настоящей головной болью.

У меня возникло бы искушение просто установить каркас и обшить его чем-нибудь подходящим, например, ламинатом толщиной в полдюйма, но я почти уверен, что это не пройдёт проверку.