0
Куда можно подключить провод C со стороны кондиционера?
Я пытаюсь заменить свой термостат на термостат Honeywell Smart-WiFi. Вкратце: у меня есть дополнительный жёлтый провод, который я использую как провод C, но он не подключён с другой стороны, и я не знаю, куда его подключить.
На этом изображении показаны исходные подключения к предыдущему термостату. Провод C отсутствует. Обозначения:
W = белый
Y = синий
G = зеленый
R = красный
жёлтый провод остался, его не подключили
Вот фотография новой настенной панели термостата. На ней указаны:
C = общий
R = красный
W = белый
Y = синий
G = зеленый
С тех пор я убрал перемычку между R и Rc.
Из пяти проводов, идущих от термостата, на стороне кондиционера они подключаются следующим образом:
Синий провод термостата соединён с маленьким белым, маленьким зелёным и толстым коричневым проводами с надписью «C» на них.
Красный провод термостата подключается к более толстому красному проводу с маркировкой «R»
Белый провод термостата подключается к более толстому белому проводу с маркировкой «W»
Зелёный провод термостата подключается к более толстому зелёному проводу с маркировкой «G»
желтый цвет остается неподключенным
Просто примечание: у меня такое чувство, что синий провод на самом деле общий, потому что он подключен к другому входящему проводу с маркировкой «C», но на конце термостата он помечен как «Y». Может, мне просто подключить желтый провод к тому же проводу с маркировкой «C» рядом с кондиционером?
Любая помощь очень ценится.
Ender
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
1 ответ
0
Внимательно изучив предоставленные вами изображения, мы пришли к выводу, что на последней фотографии происходит следующее.

Исходя из того, что я знаю о системах отопления, вентиляции и кондиционирования, я бы предположил, что в целом система выглядит примерно так.

- Трансформатор подает питание на термостат по КРАСНОМУ проводу.
- СИНИЙ провод служит для
COOLвызова термостата. - СИНИЙ провод соединяется с БЕЛЫМ проводом, который подключен к катушке контактора в конденсационном блоке.
- ЗЕЛЕНЫЙ провод — это другая сторона катушки контактора.
- ЗЕЛЕНЫЙ провод соединяется с КОРИЧНЕВЫМ проводом, который является другой стороной трансформатора (
C).
Когда термостат требует COOL, на СИНИЙ провод подаётся напряжение. Это приводит в действие БЕЛЫЙ провод, ведущий к контактору, который замыкает цепь. ЗЕЛЁНЫЙ провод соединяется с КОРИЧНЕВЫМ проводом, который ведёт обратно к трансформатору, замыкая цепь.
Таким образом, если вы хотите использовать ЖЁЛТЫЙ провод в качестве C. , вам следует подключить его к вилочному соединителю вместе с ЗЕЛЁНЫМ и КОРИЧНЕВЫМ проводами.

Вам просто нужно убедиться, что трансформатор рассчитан на дополнительный ток, потребляемый термостатом.
На вашем месте я бы перекоммутировал его так, чтобы ЖЁЛТЫЙ провод отвечал за вызов COOL, а СИНИЙ — за C. Так как это более распространённая цветовая маркировка.

Похожие вопросы
Варианты подключения провода «C» к термостату...
1 ответ
26.12.2025Как подключить Nest в Европе...
1 ответ
27.12.2025Нужно добавить общий провод «C» для термостата. Кто-нибудь м...
1 ответ
31.12.2025Можно ли подключить дополнительный источник питания к термос...
5 ответов
31.12.2025Wi-Fi-термостат HoneyWell и провод C...
5 ответов
03.01.2026
Tester101
Я понимаю, что вы проследили за проводами термостата до этого соединения, но теперь вам нужно проследить за другим кабелем (тем, на котором есть маркировка «c») и посмотреть, куда он ведёт. В конце концов вы доберётесь до клеммной колодки или какого-то другого устройства. Тогда вы лучше поймёте принцип работы схемы.
Ender
Так и есть, поэтому я написал, где они заканчиваются, прямо над последней фотографией. Отсюда и вопрос под фотографией о том, почему «Y» на термостате соединено с «C» на другом конце.
Tester101
Проследите за кабелем на последней фотографии и посмотрите, где заканчиваются провода. Никто не сможет сказать вам, что к чему, просто взглянув на кабели.