0
Вопрос

Куда подключить провод C от термостата, если в доме два трансформатора?

У меня газовый котёл Laars с 3 зонами нагрева. Я хочу заменить старый ртутный термостатический клапан Honeywell на 1-м этаже (только для обогрева) на более новую модель Honeywell RTH9580 с Wi-Fi. Я сфотографировал всю систему, подписал провода на фотографиях, указав соответствующие соединения, и приложил схему подключения Laars. На стене рядом с котлом установлен трансформатор, который подключен к системе последовательно (питание от панели —> через аварийный выключатель котла —> через настенный трансформатор —> затем к котлу (отключение при низком уровне воды и схема котла). В самой схеме котла также есть трансформатор. Может ли кто-нибудь подсказать мне, как лучше (предпочтительнее, но не обязательно проще) подключить провод C?

1 — питание, выключатель и сетевой трансформатор

2 — Отключение подачи воды

3 - Котел

4 — Схема котла

5 - Клеммная колодка

6. Подключение зонального клапана и термостата

7 — подключение термостата на первом этаже


Комментарии:
F

Здравствуйте, у меня примерно такая же система в бойлере с 3 зонами. Я следовал этой схеме и подключил неиспользуемый зеленый кабель в качестве провода C. Все выглядит нормально, за исключением того, что когда термостат Honeywell T5 Lyric пытается включить отопление, он просто отключается и перезапускается. Мой сетевой трансформатор на 24 В, 40 ВА. В этом ли проблема — в недостаточной мощности трансформатора?

D

По сути, это та же схема, что и на 4-м рисунке Tester101, но это точно моя система. У меня к моему термостату идут только 3 провода (R, W, G). Несмотря на то, что зеленый цвет обычно обозначается как провод вентилятора, поскольку у меня нет вентилятора, я использую зеленый провод как общий. ![Трехпроводная система только для нагрева](i.sstatic.net/PrHrF.jpg)

E

И я не нахожу полезным утверждение «Больше, чем вы когда-либо хотели знать о проводе C». Если бы у трансформатора был третий провод для провода C, как в части «Добро пожаловать в будущее», то всё было бы проще простого.

E

Погуглив, я обнаружил, что у этого человека была такая же проблема и он предпринимал те же попытки:justanswer.com/hvac/…

E

Итак, мы подключили всё так, как надо, с этим дурацким устройством и всем прочим... провод, идущий к клемме C, идёт от Y, и термостат остаётся без питания.

T

Когда вы говорите «24 вольта при проверке» и «0 вольт при проверке». Как вы проводите проверку? Провод Y на схеме заземлён, поэтому вы получите 0 вольт между Y и землёй. Вы должны получить 24 вольта между Y и R.

E

«Как определить клемму C на моем климатическом оборудовании?» — это пост, в котором я задаю вопрос о подключении/настройке моего кондиционера. Этот пост посвящен только термостату на первом этаже моего дома, подключенному к бойлеру. Спасибо, BMitch.

B

Возможный дубликат Как определить клемму C на моем кондиционере?. Я оставляю этот вопрос открытым, потому что у вас два отдельных трансформатора.


Ваш ответ

2 ответа 3
0
P

Для тех, кто читает этот пост спустя годы... Я только что провёл ночь, изучая этот вопрос. Кажется, у автора поста всё получилось, но будьте осторожны с паровыми или другими системами с гравитационной подачей. По крайней мере, в простой однозонной паровой системе переключатель термостата — это ещё один переключатель, расположенный последовательно (в ряд) со всеми остальными предохранительными выключателями и регулятором давления. Это означает, что

1) для того чтобы это сработало, провод R не всегда должен быть под напряжением. Например, в моём котле Utica регулятор давления находится между источником питания 24 В переменного тока и проводом R. Таким образом, провод R нагревается только тогда, когда включено отопление (это не поможет включить термостат, но если возникнет проблема 22)

2) Даже если это так, ток может проходить через другие устройства, например через электропривод заслонки или даже газовый клапан, если он подключен по-дурацки, чтобы питать ваш навороченный Wi-Fi-термостат. Это создаёт проблемы для этих устройств и приводит к падению напряжения в термостате (хотя я подозреваю, что он может справиться с небольшим перепадом, так как, скорее всего, сам его регулирует).

Тем не менее в системах, где переключатель термостата подключен напрямую, правильным решением будет установка изолирующего реле. На сайте Ecobee есть хороший раздел с часто задаваемыми вопросами по этой теме:
https://support.ecobee.com/hc/en-us/articles/227874527-ecobee3-with-add-in-Isolation-relay

Вы также можете подключить четвёртый провод с постоянным питанием, если вам нужно только отопление и вы разделили Rh и Rc. У Emerson есть статья об этом с использованием сетевого адаптера, но та же концепция применима и к подключению четвёртого провода напрямую к трансформатору на бойлере. Не уверен, что это распространено среди большинства Wi-Fi-термостатов... это зависит от того, получает ли устройство питание только от Rc, а Rh является простым переключателем.
https://sensicomfort.com/support/article/adding-a-24-vac-external-transformer

0

Хорошо... Просмотрев ваши новые фотографии, я, кажется, понял, в чём дело.

Вот как выглядит ваша система

Электропроводка котла
Прошу прощения за ручки с блёстками, это единственное, что я смог найти на столе у жены.

На самом деле всё довольно просто. Когда термостат подаёт сигнал на включение обогрева, клапан для этой зоны открывается, и на котёл также подаётся сигнал через вспомогательный переключатель в клапане.

Чтобы подключить C провод к одному или нескольким термостатам, просто протяните провод с другой стороны трансформатора на стене.

Новая проводка котла

ПРИМЕЧАНИЕ: Если эта схема верна, то белый провод, идущий к термостату, обозначен как R, а красный — как W.

Оригинальный провод от трансформатора должен быть подключен к клемме R на термостате, а новый провод C — к клемме C на новом термостате. Это обеспечит питание термостата и позволит ему работать в обычном режиме.

Чтобы ваш термостат заработал, вам нужно поменять местами белый и красный провода. Таким образом, белый провод будет подключен к R, а красный — к W.


Чтобы это соответствовало более распространённому типу подключения, я бы, наверное, немного изменил схему. Так, чтобы красные провода, идущие к термостату, соединяли трансформатор и R клеммы. А белые провода, идущие от зональных клапанов, соединяли W клеммы на термостатах.

Перемонтированный
Переделан в соответствии с более распространённым стилем.

Затем подключите синий провод от белого вывода трансформатора к клемме C на термостате.

Перепрограммирован с помощью C

Комментарии:
  • F

    Здравствуйте, у меня примерно такая же система в бойлере с 3 зонами. Я следовал этой схеме и подключил неиспользуемый зеленый кабель в качестве провода C. Все выглядит нормально, за исключением того, что когда термостат Honeywell T5 Lyric пытается включить отопление, он просто отключается и перезапускается. Мой сетевой трансформатор на 24 В, 40 ВА. В этом ли проблема — в недостаточной мощности трансформатора?

  • T

    @Evan Без проблем. Я люблю хорошие головоломки. Рад, что у тебя получилось.

  • E

    Вот и всё! Я поменял местами провода R и W, и всё заработало идеально. Я благодарен вам за помощь. В данном случае проблема, похоже, была в некачественной работе установщика. Я не могу выразить словами, насколько я благодарен вам за потраченное время и усилия в этом проекте Tester101.

  • E

    Хорошо, я сделаю это и свяжусь с вами... мне нужно ненадолго отвлечься, иначе жена не разрешит мне выйти сегодня вечером.

  • T

    Исходя из того, что вы уже сказали, я бы поменял местами красный и белый провода на термостате. Тем более что вы сказали, что между синим и белым проводами напряжение 24 Вольта.

  • E

    Я пока ничего не менял. Я прикрепил фотографию проводки на термостате к исходным фотографиям. Как видно на фотографии, между белым проводом/W и проводом C напряжение составляет 24 вольта. Я проверил целостность проводов на термостате и бойлере, и все проверки прошли успешно.

  • T

    Я бы попробовал поменять их местами. Белый с R, красный с W, а ваш новый провод с `C. Есть ли напряжение 24 В между белым проводом и новым проводом на термостате?

  • T

    Клемма R на термостате предназначена для подачи питания, а клемма W обычно используется для подачи тепла.

  • T

    Да, я бы предположил, что провода на термостате перепутаны. Если ориентироваться на мой рисунок, то белые провода должны быть подключены к R клемме. В старом ртутном термостате не имело значения, какой провод куда идёт.

  • E

    То, что вы нарисовали, — это именно то, что я вижу внизу, у котла. Я не помню, как был подключен термостат. Я сам проложил новые провода к термостату и не обратил внимания на то, как был подключен старый термостат, когда снимал его (не думал, что кто-то может сделать такое). Но если тот же человек, который устанавливал термостат, делал каркас дома, то я не удивлюсь

  • E

    ничего не получается. Проводка на термостате в порядке: красный провод к R, белый — к W. Может, попробовать поменять их местами? А что, если подключить провод C от термостата к красному проводу, идущему от настенного трансформатора? Кажется, провода настенного трансформатора нужно поменять местами, не так ли?

  • T

    Схемы управления системами отопления, вентиляции и кондиционирования обычно довольно просты.