0
Куда подключить заземляющий провод светильника, если заземляющий провод питания не предусмотрен?
Я заменяю подсветку под столешницей, и у меня есть чёрный, белый и красный провода питания, но нет зелёного или оголённого медного провода питания. Куда мне подключить зелёный провод заземления, идущий от светильника?
user18437
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
1 ответ
0
Если вы не можете проложить провод заземления (с непрерывностью обратно к коробке выключателя) (предпочтительно), вы можете запитать освещение со стороны нагрузки GFCI. Вот почему на упаковке GFCI есть наклейка "Оборудование не заземлено", которую следует наклеить на розетку (если она не подключена к электросети) или на освещение под шкафом.
Это не создаст заземление, но станет более безопасной альтернативой для установки в зоне досягаемости источника воды (6 футов по стандарту IRC).
Комментарии:
-
S
Весь этот разговор заставляет меня нервничать. Самое первое предложение в этом ответе намекает на единственный подход, который я считаю приемлемым.
-
H
При проверке целостности цепи необходимо соблюдать несколько условий: сначала нужно отключить соответствующий автоматический выключатель, чтобы исключить возможное обратное воздействие электромагнитного поля из-за утечки тока в цепи. Также следует отключить все подключенные к цепи устройства (как лампочки, так и приборы/устройства).
-
m
Этот ответ правильный, но единственное, что я бы проверил в первую очередь, - это непрерывность между белым цветом и металлической электрической коробкой. Если есть непрерывность, то металлическая электрическая коробка уже заземлена, так что провод зеленого светильника может быть заземлен к коробке. Если это не так и он находится близко к источнику воды, то вы правы, он должен быть подключен к розетке или выключателю GFCI.
Похожие вопросы
Должен ли заземляющий провод от распределительного щита до н...
5 ответов
25.12.2025К чему крепится этот оранжевый зажим, к которому подсоединён...
1 ответ
26.12.2025Можно ли подключить заземляющий провод к стене распределител...
3 ответа
27.12.2025Можно ли заземлить верстак, подключив его к нейтральному про...
3 ответа
27.12.2025Поскольку нейтраль подключена к заземлению, как ток отводитс...
8 ответов
31.12.2025
bib
Какой у вас тип питающего кабеля? Бронированный кабель (покрытый спиральной металлической оболочкой)? Кабель с пластиковой внешней оболочкой (типа Romex)?