0
Вопрос

Куда устанавливать фильтр для печи Lennox серии G40UHX?

23.12.2025 22:58

У меня есть печь Lennox серии G40UH(X) , которая установлена на чердаке (у нас одноэтажный дом на бетонном фундаменте). Поскольку печь установлена на чердаке, она «лежит» на боку, а поступающий воздух подается в ту часть устройства, которая была бы нижней, если бы оно стояло вертикально. Почти в каждой комнате дома есть приточные вентиляционные отверстия (небольшие, около 30 см в длину и 20 см в высоту). Эти вентиляционные отверстия ведут на чердак и все вместе образуют большую металлическую коробку, которая, судя по всему, приварена к нижней части печи.


Поскольку это довольно сложно представить, я сделал небольшой макет своей установки (это не моя настоящая печь, а просто похожая картинка, которую я нашёл в Google):


макет печи


У меня есть гибкие воздуховоды, ведущие к «коробке» для забора холодного воздуха, которая приварена к нижней части печи, и круглые гибкие воздуховоды, ведущие от «коробки» для горячего воздуха ко всем нашим вентиляционным отверстиям (которые находятся в потолке).


Проблема в том, что я не вижу, куда установить фильтр! Я могу снять переднюю панель и увидеть нижний двигатель, но места для установки фильтра нет.


Согласно информационному руководству пользователя:



Это устройство не оснащено фильтром или стойкой. Для правильной работы устройства требуется высокоскоростной фильтр, поставляемый отдельно. Фильтр должен быть установлен во время работы устройства



Я понятия не имею, что такое «фильтр, поставляемый производителем». Когда мы купили дом, на чердаке рядом с печью было несколько испорченных фильтров (все разного размера, некоторые обрезаны, но в печи фильтра не было. Похоже, предыдущие владельцы тоже не знали, что это такое. Так что пока мы просто используем печь без фильтра.


Можно ли как-то установить фильтр? Действительно ли вредно использовать печь без фильтра? Стоит ли мне установить фильтры во всех воздухозаборниках по дому?


Обновление: Как это обычно бывает, я не беспокоился о печи, пока ночью здесь не стало слишком холодно. Наконец я забрался на чердак и как следует рассмотрел печь. Там нет никаких указаний на то, где должен находиться фильтр, нет ни слота для его установки, ни планки для его фиксации.


Это зона забора воздуха. Справа, за панелью управления, виден циркуляционный вентилятор:


альтернативный текст


Я установил фильтр снизу — он плотно прилегает по всей стороне (нижней, если смотреть сверху). Мне пришлось немного согнуть фильтр, чтобы он поместился внутри печи. Единственное, что удерживает его на месте, — это корпус циркуляционного вентилятора.


альтернативный текст

J
Jared Harley
Автор вопроса

Комментарии:
C
ConsultUtah
23.12.2025 22:58

Это не совсем ответ, но фильтр должен быть установлен где-то на пути холодного воздуха. Предполагается, что воздух фильтруется перед подачей в печь.


Ваш ответ

9 ответов
0
Лучший ответ
23.12.2025 22:58

У меня фильтр расположен так же, как у Стива Армстронга. Для фильтра нет специального слота, но он просто удерживается на месте над обратным воздуховодом с помощью металлического кронштейна.

Вот отверстие между возвратным и нагнетательным патрубками:
alt-текст http://serverintellect.jeffwids.com/public/20100802_762_furnace_filter.jpg

А вот фильтр, установленный над этим отверстием, с металлической скобой, которая удерживает его на месте:
alt-текст http://serverintellect.jeffwids.com/public/20100802_762_furnace_filter_2.jpg

Я бы не знал, что туда нужно установить фильтр, если бы там его уже не было.

Комментарии:
  • T
    Tester101
    23.12.2025 22:58

    Изображения исчезли

  • J
    Jared Harley
    23.12.2025 22:58

    Ух ты. Что ж, я планирую забраться на чердак завтра утром, пока не стало жарко, так что я сделаю фотографии и напишу отчёт.

0
23.12.2025 22:58

Как ясно сказано в инструкции по установке:

Это устройство не оснащено фильтром или стойкой.
Все фильтры G40UH(X) устанавливаются снаружи устройства.

Это означает, что ответственность за установку системы фильтрации лежит на монтажниках, а Lennox не имеет к этому никакого отношения.
Вот два основных правила (для всех, не только для Lennox):


  1. Если печь расположена в подвале, то фильтр устанавливается в печи между воздухозаборными каналами и двигателем вентилятора.
  2. Если печь расположена на чердаке, то фильтр устанавливается в потолочных вентиляционных отверстиях.
    введите описание изображения здесь

Если ничего из вышеперечисленного не помогло, вставьте заглушку любого размера, которая поместится между воздухозаборником и двигателем вентилятора.

Комментарии:
  • D
    Daniel Griscom
    23.12.2025 22:58

    Здравствуйте, добро пожаловать в раздел «Обустройство дома». Отличный ответ: продолжайте в том же духе!

0
G
23.12.2025 22:58

На странице 28 руководства по установке (PDF) сказано следующее:

Фильтры

Все фильтры G40UH(X) устанавливаются снаружи устройства. Фильтры
следует проверять ежемесячно. При необходимости очищайте или заменяйте фильтры
для обеспечения надлежащей работы печи.
Сменные фильтры должны быть рассчитаны на высокую скорость воздушного потока.
В таблице 1 указаны рекомендуемые размеры фильтров.

Таблица 1

Комментарии:
  • T
    Tester101
    23.12.2025 22:58

    Это не совсем ответ на вопрос.

0
23.12.2025 22:58

Мне кажется, что «возвратные вентиляционные отверстия» на самом деле являются вытяжными отверстиями обогревателя. У моего обогревателя на чердаке возвратный воздуховод расположен прямо под обогревателем на уровне пола в гостиной. Фильтр находится перед этим возвратным воздуховодом (фильтр размером 20 x 30 дюймов). В нижней или боковой части обогревателя должен быть довольно большой фланец для крепления возвратного воздуховода. Похоже, что ваш обогреватель всасывает холодный воздух с чердака и нагревает его, вместо того чтобы всасывать уже нагретый воздух из дома для рециркуляции. Дорогостоящий способ обогрева дома.

0
23.12.2025 22:58

Вам нужно установить решётку для возвратного воздуха, в которую можно встроить воздушный фильтр. Это гораздо удобнее, и в результате фильтр с большей вероятностью будет заменён. Не стоит размещать фильтр в блоке на чердаке.

0
23.12.2025 22:58

В моём старом доме не было отверстия для установки фильтра. Если снять боковую дверцу, то, как вы и сказали, можно увидеть двигатель, который находится внутри камеры возврата холодного воздуха (как на вашем фото). Фильтр опирается на две выемки на внешнем крае камеры и, по сути, закрывает мне обзор двигателя. Посмотрите, можно ли установить фильтр так, чтобы он «преграждал путь» холодному воздуху, проходящему через двигатель.

На этом отвратительном изображении видно, как открывается дверца, под которой находится двигатель, а воздушный фильтр расположен под углом к двигателю. Воздух поступает сверху и попадает на наклонный фильтр.

изображение печи (источник)

Комментарии:
  • T
    Tester101
    23.12.2025 22:58

    Ссылка на изображение отключена

0
d
23.12.2025 22:58

Похоже, что в блоке нет фильтра. Должно быть, он установлен на заказ прямо между возвратным воздуховодом и блоком. Можно было бы подумать, что специалист по системам вентиляции и кондиционирования оставил бы какую-нибудь панель доступа. У меня такая же система, как на картинке @gregmac, только я могу добраться до фильтра с противоположной стороны через панель доступа к вентилятору.

Без фильтра вы будете поднимать много пыли.

0
23.12.2025 22:58

Не знаю, распространено это или нет, но в нашем нынешнем и предыдущем домах фильтр находится в возвратном вентиляционном отверстии внутри дома. Вентиляционная решётка оснащена двумя маленькими защёлками, которые позволяют ей откидываться в сторону, открывая доступ к фильтру. Чтобы проверить, есть ли у вас такая решётка, просто найдите защёлки и/или загляните в вентиляционные отверстия и посмотрите, есть ли там фильтр.

Редактировать: мне следовало прочитать ваш пост повнимательнее, я не заметил, что вы упомянули «все мои маленькие воздухозаборники. » Значит, у вас явно не один обратный клапан, в котором может быть установлен фильтр.

В любом случае, если бы фильтр был установлен, он находился бы между возвратным патрубком в левой части вашей схемы и самим устройством. Установщик должен был оставить там зазор для фильтра, как на фотографии gregmac (но лучше, чтобы это был слот, а не место, куда нужно что-то вклеивать!). Если вы не видите ничего подобного, я бы порекомендовал изменить схему или попросить кого-то сделать это, если вам неудобно.

Комментарии:
  • J
    Jared Harley
    23.12.2025 22:58

    Мне придётся подняться туда и получше рассмотреть пространство между печью и коробкой. Ну, знаешь, когда там не так жарко!

0
23.12.2025 22:58

Обычно фильтр устанавливается между всеми возвратными воздуховодами и самой печью. Возможно, он установлен под странным углом или заклеен скотчем или чем-то еще. Вот моя фотография: к более темной детали прикреплен воздуховод, а корпус печи заклеен фольгированной лентой.

рисунок корпуса печного фильтра

Комментарии:
  • g
    gregmac
    23.12.2025 22:58

    @Tester101 Спасибо. Я обновил фотографию, добавив то, что, по моему мнению, было оригинальным фильтром. Это единственный фильтр для печи в моих старых альбомах на PicasaWeb.

  • g
    gregmac
    23.12.2025 22:58

    Только один конец. На этой картинке он находится с противоположной стороны. Фильтр просто выдвигается.

  • J
    Jared Harley
    23.12.2025 22:58

    То есть, чтобы заменить фильтр, нужно снять всю изоленту, а затем извлечь фильтр?