0
Вопрос

Минимальное падение уровня воды в сливе?

Я хотел бы установить перепускной клапан на сливном трубопроводе стиральной машины, чтобы упростить систему «серых» сточных вод. Я подумываю о том, чтобы укоротить слив стиральной машины, чтобы можно было переместить сифон выше и установить перепускной клапан под ним на основной трубе. Если я решусь на это, то какой длины должен быть слив стиральной машины? Что говорит закон и здравый смысл? Если нужно, я могу просто поднять ящик для белья повыше; он и так немного низковато стоит. Вот картинка, которая иллюстрирует мои мысли:


введите описание изображения здесь


Все воздуховоды сушильной машины будут демонтированы, а розетка на 220 В перенесена в другое место, так что не обращайте на них внимания. И, разумеется, чугун будет заменён на АБС-пластик.



Ваш ответ

3 ответа 3
0
Лучший ответ

С практической точки зрения то, что вы хотите сделать, вполне осуществимо. Минимальный горизонтальный уклон составляет 1/4 дюйма на фут, а максимальный — 3 дюйма на фут, если только уклон не вертикальный. Входное отверстие сливного патрубка должно находиться выше уровня стиральной машины. Обычно это минимум 36–38 дюймов для напольных стиральных машин. Очевидно, что если ваша стиральная машина установлена на платформе, вам нужно будет отрегулировать высоту входного отверстия сливного патрубка так, чтобы оно находилось выше уровня стиральной машины. Мне нравится, когда сливное отверстие находится на высоте от 25 до 45 сантиметров над стиральной машиной, чтобы слив успевал за насосом стиральной машины и не переполнялся. Однако я предупреждаю вас, что если перепускной клапан замедляет слив при текущем диаметре сливного отверстия, вам может потребоваться увеличить диаметр трубы/клапана, чтобы избежать обратного потока и переполнения.

Комментарии:
  • s

    @iLikeDirt" я только что снова просмотрел вопрос, и именно поэтому я сказал, что вход в слив должен находиться выше уровня воды в стиральной машине. Сливная крыльчатка не защищена от воды, и во время стирки вода будет стекать до уровня слива.

  • i

    Чтобы вода не вытекала из слива из-за того, что она стремится достичь уровня в сливной трубе. Если выходное отверстие трубы находится ниже уровня, которого она стремится достичь (то есть уровня воды в ванне), слив никогда не перестанет булькать. По сути, слив работает как уровень воды: en.wikipedia.org/wiki/Water_level

  • T

    Я не совсем понимаю, когда вы говорите: «Входное отверстие сливного патрубка должно быть выше уровня стиральной машины.» Чем это обусловлено?

  • s

    Для некоторых кодов городов требуется один вариант, а не другой. Почему так, для меня загадка. С АБС-пластиком немного проще работать, он не требует грунтовки перед нанесением клея, его немного легче резать. Оба варианта работают одинаково и служат одинаковое время. У одного варианта нет реального преимущества перед другим.

  • i

    Главный слив тоже чугунный, и его диаметр тоже составляет 2 дюйма, по крайней мере над плитой. Но это не единственный слив: все остальные сливные отверстия соединяются в какой-то невидимой точке под плитой и ведут к септику. Я планировал использовать АБС-пластик вместо ПВХ. Есть какие-то причины этого не делать?

  • s

    Судя по вашему фото, я могу с уверенностью сказать, что в старом литом сифоне полно ржавчины и он может быть забит, что затрудняет слив. Лично я бы вырезал всё до основного слива, хорошенько прочистил его и заменил на такой же по размеру ПВХ-сифон. Обычно слив стиральной машины подключается к основному 4-дюймовому сифону, но я не уверен, что у вас под полом именно так.

  • i

    Он уже сейчас переполнен. Входное отверстие находится на высоте 35 дюймов над землёй и не справляется с насосом стиральной машины, что объясняет повреждение водой, которое вы видите в нижней части изображения. Я пока не могу сказать, связано ли это с засором или просто с тем, что труба слишком маленькая и расположена слишком низко.

0

Согласно международным строительным нормам, стояк должен возвышаться над переливом не менее чем на 18 дюймов.

введите описание изображения здесь

Международный жилищный кодекс 2012 Глава 27 — Сантехническое оборудование Раздел P2706 — Уловители отходов

P2706.2 Стояки.
Стояки должны возвышаться над водосливной перегородкой не менее чем на 18 дюймов (457 мм), но не более чем на 42 дюйма (1067 мм). К стоякам и водостокам должен быть обеспечен доступ для прочистки.

Ознакомьтесь с местными правилами, чтобы узнать, что допустимо в вашем регионе.

0
w

Возможно, вам стоит обратиться в местную инспекцию по надзору за соблюдением строительных норм.

Цифры, которые я нахожу, сильно разнятся в зависимости от штата. В Висконсине, похоже, минимальный перепад составляет 12 дюймов, а в Мичигане — 18 дюймов. В большинстве штатов указано, что сливное отверстие должно находиться на высоте не менее 34 (или 36) дюймов от чистового пола, без указания минимального перепада.

Если вы не можете получить прямой ответ от инспекторов, я бы на вашем месте подстраховался и поднял коробку на 36 дюймов и более над полом, чтобы она а) не мешала проходу труб, б) была заменена на красивую, аккуратную соединительную коробку и в) до неё было удобнее добираться, когда шайба находится на месте.