0
Мне нужен выключатель с несколькими клавишами, который не может выключать все сразу
У меня на стене выключатель с 4 клавишами (кажется, он называется «четырёхклавишный»?) .
Однако он подключается не к светильникам, а к вентиляционным отверстиям кондиционера. Эти вентиляционные отверстия кондиционера ни в коем случае нельзя закрывать все сразу. Это значит, что как минимум один переключатель должен быть постоянно включён.
Но это обычная настенная панель с четырьмя выключателями, так что вы можете выключить их все, что может привести к повреждению вентиляционных отверстий или кондиционера.
Но я полагаю, что могут быть переключатели, которые действительно обеспечивают выполнение этого требования (переключатель не выключится, если он единственный включённый). Возможно, это физические переключатели или электронные кнопки.
Кто-нибудь знает, существуют ли они? Или как они называются?
MGOwen
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
4 ответа
0
Перефразируем вопрос: «Все вентиляционные отверстия нельзя закрыть... если кондиционер включен».
Таким образом, вы добавляете пятый переключатель (который представляет собой обычное реле), который либо открывает одну дверь, если кондиционер включен, либо выключает кондиционер, если все двери закрыты.
0
Это можно сделать с помощью простого защитного кожуха. В защитном кожухе должен быть вырез для каждого переключателя, ширина которого примерно в 4 раза больше ширины переключателя, за исключением того, что в одном из четырёх положений для каждого переключателя пластик не должен иметь выреза. Например, переключатель 1 не должен иметь выреза в положении 1, но должен иметь вырезы в положениях 2, 3 и 4.
Защитному кожуху также нужны 4 горизонтальных паза, соответствующих винтам на распределительной панели. Винты удерживают защитный кожух на распределительной панели, а горизонтальные пазы позволяют кожуху перемещаться влево и вправо.
Вот грубый набросок. Красная рамка обозначает место, где находится весь переключатель, высокий чёрный прямоугольник — это рычаг переключателя, а большая чёрная деталь с четырьмя горизонтальными прорезями — это защитный кожух. Защитный кожух показан в каждом из четырёх возможных положений.

Как видите, у каждого переключателя есть ровно одно положение, в котором его нельзя выключить. На первом рисунке переключатель 1 заблокирован от выключения. На втором рисунке переключатель 2 заблокирован от выключения. И так далее.
Давайте рассмотрим пример:
- предохранитель находится в первом положении
- выключатель 1 включен
- выключатели 2–4 выключены
- вам нужно, чтобы был включен только выключатель 2
Чтобы сдвинуть заслонку и выключить переключатель 1, сначала нужно включить переключатель 2, чтобы заслонка сдвинулась. Затем нужно сдвинуть заслонку на одну позицию влево. Наконец, нужно выключить переключатель 1.
Это можно легко сделать с помощью ножниц и обрезка листового металла или пластика.
0
Самый простой и дешёвый способ, который я могу придумать, — это использовать 4-позиционный поворотный (селекторный) переключатель параллельно с 4 однополюсными переключателями.

Поворотный переключатель заставляет один из них всегда быть включенным, а остальные 4 переключателя позволяют выборочно включать любые дополнительные вентиляционные отверстия в любой комбинации. Я бы установил 4 однополюсных переключателя в 4-местную коробку, а затем использовал бы одноместную коробку с пустой лицевой панелью, в которой было бы просверлено отверстие для селекторного переключателя, установленного на панели, как показано ниже. В идеале между распределительными коробками нужно установить короткий металлический кабелепровод для прокладки 5 отдельных проводов (для этой цели можно купить «первичный провод» или просто зачистить обычный многожильный провод), но можно обойтись и 5-жильным проводом (или, например, 14/3 и 14/2). Убедитесь, что вы правильно маркируете все провода.

Вы также можете использовать 5-позиционный блок и модифицировать лицевую панель под него (просверлить одно из отверстий для переключателя).

Комментарии:
-
C
Chris Cudmore
Вам действительно нужно выровнять головки винтов на этой лицевой панели.
0
Вы могли бы использовать реле.
Возьмите 3 эстафеты
Подключите катушку каждого реле параллельно к одному из первых трёх вентиляционных отверстий.
Подключите «нормально замкнутый» (выходящий контакт, который включается, когда на катушку не подается питание) контакт всех реле последовательно, чтобы четвертый вентиль включался, когда все остальные вентили выключены.
Четвёртый вентилятор также подключён к собственному выключателю, поэтому его можно включить, когда включены другие вентиляторы.
Похожие вопросы
Снижает ли уменьшение скорости вращения вентилятора в печи с...
8 ответов
24.12.2025Установка выключателя для нижнего нагревательного элемента в...
1 ответ
24.12.2025Разрешено ли прокладывать кабель Ethernet через воздуховод в...
3 ответа
25.12.2025Обходные пути для однозонной системы отопления, вентиляции и...
2 ответа
24.12.2025Действительно ли новые «малошумные» вентиляторы для всего до...
4 ответа
24.12.2025
MGOwen
@NiallC. По крайней мере, один.
Chris Cudmore
Есть ли у вас вентиляционное отверстие, которое вы хотите оставить постоянно открытым? Вытащите выключатель и подключите его правильно.
Brad Mace
Это должно быть возможно, поскольку обычный трёхпозиционный переключатель по сути является логическим элементом «исключающее ИЛИ», как объясняется здесь. Мне нужно будет подумать об этом позже.
HerrBag
Это можно сделать с помощью поворотных переключателей, но это лишь один из четырёх способов
Niall C.
Должен ли переключатель быть «ровно одним» или «хотя бы одним» из всех?