0
Мог ли отсоединившийся провод заземления в распределительном щите стать причиной каких-либо проблем?
Крупная компания, занимающаяся ремонтом домов, обновила фасад нашего дома. В процессе работ субподрядчик без разрешения и без участия электрика подключился к нашему распределительному щиту. После того как мы пожаловались, мы наконец наняли электрика, чтобы он проверил распределительный щит, и обнаружили, что заземляющий провод был отсоединён от земли почти на 12 недель. Мой вопрос: какой потенциальный вред может быть от этого?
Jay
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
3 ответа
0
Полагаю, у вас есть соседи, которые пользуются тем же трансформатором.
Я бы также предположил, что их основные панели должным образом заземлены.
Это означало бы, что ваш нейтральный провод был заземлён.
Просто не так близко, как следовало бы.
Я также предполагаю, что ваши нейтральные и заземляющие провода в главном распределительном щите всё ещё были соединены вместе.
Если бы вы подключились только к одной половине панели, напряжение на нейтрали не было бы нулевым.
Такое напряжение считалось бы низким. (Максимальное значение — половина напряжения одной фазы. Для этого потребовалось бы короткое замыкание между этой фазой и нейтралью, минуя автоматический выключатель.)
То есть вы могли получить удар током, но, скорее всего, это не было бы опасно для жизни.
0
Я не думаю, что вам грозила непосредственная опасность. Десятилетия назад в домах не было заземления, как сейчас (если оно вообще было), и хотя некоторые инциденты определённо имели место, большинство людей жили вполне спокойно. В Северной Америке до сих пор можно найти старые дома без надлежащего заземления, и можно только представить, как обстоят дела в странах третьего мира.
Тем не менее это мера безопасности, поэтому в случае короткого замыкания или другой неисправности вы подвергались бы большему риску поражения электрическим током.
Если никто не пострадал и оборудование не было повреждено, то при условии, что проблема с отсутствующим грунтом была решена должным образом, никаких долгосрочных последствий не будет.
Комментарии:
-
b
bcworkz
Re: вилки с двумя контактами. Все устройства с двумя контактами, продававшиеся в западных странах в последние несколько десятилетий, имеют двойную изоляцию в непроводящем корпусе, что сводит к нулю риск поражения электрическим током, несмотря на отсутствие заземляющего проводника.
-
m
maple_shaft
@HenryJackson Сила тока должна была бы проходить через ваше сердце, но это правильно. По коду у вас должны быть розетки GFI, подключенные к другой розетке GFI или выключателю у источников водоснабжения именно по этой причине. Кульминация событий должна пойти не так, чтобы незаземленная розетка убила вас.
-
H
Hank
@maple_shaft: На самом деле сила тока, которая может вас убить, намного, намного меньше 15 А или около того, на которые рассчитаны автоматические выключатели. Автоматические выключатели предназначены для защиты проводки в вашем доме от перегрева и возгорания. Они не помогут вам, если через вас пройдёт опасный ток утечки на землю. (С другой стороны, устройства защитного отключения имеют гораздо более низкий предел силы тока и могут спасти вам жизнь, хотя это зависит от конкретного пути прохождения электрического тока.)
-
S
Steven
А у многих устройств до сих пор вилки с двумя контактами
-
m
maple_shaft
@Jay Приборы, компьютеры и любые устройства с металлическими деталями внутри и снаружи могут иметь оголённый провод или короткое замыкание на любой из металлических частей устройства. Как правило, заземляющий провод таких устройств подключается непосредственно к корпусу, чехлу или другим металлическим частям, так что в случае возникновения такой ситуации устройство или прибор замкнутся через заземляющий провод, а не через трёхлетнего ребёнка, который стоит босиком в луже воды и касается стиральной машины. Тем не менее убивает сила тока, а не напряжение, и современные автоматические выключатели сработают до того, как такое событие вас убьёт. Но это больно.
-
J
Joe
Однако у нас не было такого количества чувствительной электроники, как сейчас. Возможно, это не так опасно для людей в целом, но это не значит, что это не навредило чему-то другому. Я бы не сказал, что это повлияло на датчики дыма, но в случае с неисправной электроникой в будущем могут возникнуть проблемы с безопасностью.
0
Если у вас не возникло проблем с оборудованием и вы не пострадали от удара током, то вам повезло. Ничего страшного, ничего криминального. Просто хорошо, что вы обнаружили проблему до того, как кто-то пострадал. Я уверен, что техника не повреждена.
Комментарии:
-
J
Jay
У кого-нибудь есть мнение на этот счёт? Я знаю, что это звучит очень невежественно, но была ли моя семья в какой-либо потенциальной опасности?
-
J
Jay
Спасибо, Ширлок... мы действительно избежали опасности, причём в самый разгар сезона ураганов.
Похожие вопросы
Можно ли удлинить провод заземления с помощью обжимного медн...
3 ответа
25.12.2025Является ли розетка с УЗО без заземления более безопасной, ч...
3 ответа
26.12.2025Как сделать имитацию заземляющего вывода?...
1 ответ
24.12.2025Можно ли по розетке определить, есть ли в ней ток, требующий...
2 ответа
26.12.2025Может ли проблема с заземлением недавно установленных освети...
3 ответа
26.12.2025
BMitch
Тот факт, что вас не ударило током, говорит о том, что вы избежали опасности. В идеальном случае ток никогда не проходит по заземляющему проводу. Это не значит, что вы не подвергались риску, просто вам повезло, а подрядчик был идиотом.
Jay
У кого-нибудь есть мнение на этот счёт? Я знаю, что это звучит очень невежественно, но была ли моя семья в какой-либо потенциальной опасности?
Jay
PS. Я живу в Техасе