Вопрос

Могу ли я без проблем перевести свой гараж на питание от сети 20 А?

У меня есть недостроенный гараж, в котором я хочу улучшить обслуживание.


В настоящее время ток в 15 ампер проходит по труднодоступному подземному кабелепроводу, но если я включу ленточную пилу, пылесос и освещение, автоматический выключатель сработает. Я не очень хорошо знаком с канадскими нормами электробезопасности, но предполагаю, что основной провод на изображении ниже, скорее всего, имеет сечение 14/3, и я не могу представить, чтобы по нему проходило более 15 ампер.


Протянуть новый провод может оказаться очень сложной задачей, так как там есть несколько изгибов под углом 90 градусов, а весь провод проходит за гипсокартоном до распределительной коробки. Есть ли здесь хоть какая-то надежда или мне придётся выложить кругленькую сумму за выполнение этой работы?


Вот фотография места, где проходит основной провод (самый толстый из трёх)


введите описание изображения здесь


Комментарии:
j

Ещё одно замечание: провод, идущий к этому выключателю, похоже, сделан из витой пары и, вероятно, даже не соответствует стандарту 14awg, который нужен для 15 А. Он не предназначен для стационарной проводки, и я считаю, что его нужно заменить. В США в гараже можно прокладывать кабель Romex без изоляции, и он подойдёт для замены. Кроме того, провода входят в коробку напрямую через отверстия, и, похоже, там нет зажима или другого устройства, которое могло бы снизить риск механического повреждения изоляции. Это тоже запрещено.

T

Если вы собираетесь это сделать, сделайте всё правильно. Проложите новый кабель сечением 8 или 6 мм² и установите дополнительную панель на 40–50 А. Тогда у вас будут возможности для расширения, и в будущем вам не придётся прокладывать ещё больше кабеля.

J

Используйте кабель сечением 10 AWG или толще и установите дополнительную панель в своём гараже. С её помощью вы сможете подключить всё, что захотите, к любому количеству цепей с меньшим падением напряжения, более высокой скоростью вращения двигателей и меньшим нагревом/износом двигателей.

s

как далеко находится гараж от источника электроэнергии (дома)? Возможно, не составит труда проложить новый кабель сечением 12/3 или 10/3 AWG. Если кабель не проходит под подъездной дорожкой или мощеной площадкой, можно проложить его на глубине около 30 см. Ознакомьтесь с местными нормами. Я не знаком с канадскими нормами, но знаю, что они несколько строже, чем в США


Ваш ответ

1 ответ 3
0
Лучший ответ

обреченный..

Запустите как минимум 12/3, чтобы получить больший ток (20 А на каждую фазу) и напряжение 240 В, если вам понадобится сварочный аппарат или компрессор