0
Вопрос

Могу ли я подключить две основные панели к одному сервисному разъёму?

25.12.2025 20:48

Могу ли я подключить 2 главные панели с отдельными цепями и главными разъединителями к одному источнику электроэнергии с улицы? По сути, это два отдельных этажа с разными распределительными коробками и одним источником питания.

g
gjc
Автор вопроса


Ваш ответ

2 ответа
0
25.12.2025 20:48

Можно. Но два главных разъединителя (то есть главных автоматических выключателя) должны находиться рядом друг с другом NEC 230.72(A), чтобы соблюдалось «правило шести» NEC 230.71(A)

Они также должны находиться очень близко к счётчику, поскольку вводные проводники от счётчика до разъединителя не имеют защиты от перегрузки по току. По сути, это означает «по другую сторону стены», но в зависимости от юрисдикции может быть по-разному.

0
S
25.12.2025 20:48

В вашем профиле не указано, откуда вы. Если вы находитесь в США, то ответ — да. Основная электрическая линия должна быть рассчитана на обе панели, и у каждой панели должен быть свой электросчётчик. Необходимо соблюдать все нормы NEC. Вам также следует проконсультироваться с местными властями, чтобы узнать о местных нормах.

Комментарии:
  • K
    Kellenjb
    25.12.2025 20:48

    А если вам нужен всего 1 метр, то, возможно, вам больше подойдёт дополнительная панель.