Могу ли я установить дополнительную шину для автоматических выключателей на главном распределительном щите?

24.12.2025 11:55

Я добавляю несколько новых цепей в свой главный электрощит в рамках ремонта кухни. В щите есть место для новых автоматических выключателей, но, похоже, в нём недостаточно клемм для нейтрали и заземления.


После завершения работ на моей панели будет 17 автоматических выключателей, но всего 23 винтовых зажима для заземления и нейтрали. Я думаю, это связано с тем, что панель старая и в то время не требовалось заземлять каждую цепь.


Если не считать замены всей панели (что выходит за рамки моего бюджета), какие у меня есть варианты для правильного подключения всех нейтралей и заземлений?


Я читал, что два или более нейтральных провода никогда не должны подключаться к одной винтовой клемме, но заземление может быть подключено, если панель рассчитана на это. Однако для меня это не вариант, так как из-за 17 нейтральных проводов останется всего 6 винтовых клемм для подключения всех 17 заземлений. Даже если я использую проволочные гайки для соединения нескольких заземлений перед подключением к клеммам, это всё равно кажется чрезмерным. По крайней мере, это будет довольно неаккуратно.


Можно ли установить дополнительную шину заземления? Я видел такие в Home Depot, они от того же производителя, что и распределительный щит (SquareD). Думаю, я мог бы просверлить и нарезать несколько новых отверстий в боковой части корпуса щита, а затем прикрутить шину на 20 клемм. Затем, для надёжности, можно проложить между ней и основной шиной провод сечением 10 мм² (но она должна быть хорошо заземлена, так как прикреплена к корпусу щита). Все заземляющие провода будут подключены к этой новой шине, а все нейтральные — к основной шине. С точки зрения электротехники это кажется лучшим вариантом, но пройдёт ли он проверку?


Ниже приведена фотография моей распределительной коробки. Не обращайте внимания на нейтраль и заземление в одной клемме слева. Я уже исправил это. К пустым выключателям будут подключены новые кухонные цепи.


Панель Выключателя

b
bengineerd
Автор вопроса

Комментарии:
b
bengineerd
24.12.2025 11:55

К сожалению, на дверце панели нет никакой информации об этом. Однако до того, как я начал добавлять цепи, некоторые заземляющие провода были соединены попарно, и какой-то электрик решил, что так можно. Тем не менее мне пришлось утроить все заземления, чтобы всё поместилось.

T
Tester101
24.12.2025 11:55

Проверьте дверцу электрощита, чтобы убедиться, что шина нейтрали/заземления рассчитана на 2 провода. В главных электрощитах шины нейтрали и заземления обычно соединены, и вы можете подключить нейтраль и заземление от каждой цепи к одному и тому же винту. ПРИМЕЧАНИЕ. В дополнительных электрощитах нейтраль и заземление разделены.


Ваш ответ

2 ответа
0
Лучший ответ
24.12.2025 11:55

Панель, которую вы изобразили, заземлена, но изначально рассчитана всего на 12 ответвлений. Не возникнет никаких проблем, если вы добавите дополнительную заземляющую шину, при условии, что она надёжно привинчена к металлическому корпусу и соединена с заземлением куском провода сечением 10 или 8 AWG.
Судя по тому, что вы хотите добавить кухонные розетки, у вас достаточно места. Минимум две розетки на 20 ампер (GFIC), одна для холодильника, одна для посудомоечной машины и одна для освещения. На мой взгляд, всё в порядке. Я бы пропустил это при проверке.

Комментарии:
  • s
    shirlock homes
    24.12.2025 11:55

    Подключение двух проводов к заземляющему контакту не считается двойным подключением. Так делают постоянно. Однако некоторые электрики предпочитают размещать нейтральные и заземляющие провода на отдельных контактах, даже если все контакты находятся под одним и тем же потенциалом. Часто можно увидеть, что заземляющие провода скручены и соединены лентой (2 или 3) и подключены к одному более крупному контакту. Мне нужно свериться с последними изменениями в NEC, мне стало любопытно.

  • T
    Tester101
    24.12.2025 11:55

    Похоже, вы знакомы с этой панелью. Позволяет ли она подключать нейтраль и заземление к одному и тому же винту на шине? Я заметил, что на одном из винтов на картинке это сделано, но я не уверен, что эта панель рассчитана на такое подключение.

  • s
    shirlock homes
    24.12.2025 11:55

    Газовая плита, микроволновая печь и измельчитель отходов не требуют особого подхода, но если у вас есть место, то можно их сгруппировать, но это необязательно. Сгруппируйте их, если хотите.

  • b
    bengineerd
    24.12.2025 11:55

    Кухонные розетки будут подключены к следующим приборам: холодильнику, плите, микроволновой печи, посудомоечной машине, измельчителю пищевых отходов, светильникам, розетке 1, розетке 2. (Раньше на кухне было 2 розетки, так что теперь их стало 6.)

0
24.12.2025 11:55

В вашей панели установлено огромное количество тандемных выключателей. Поэтому у вас закончились клеммы для нейтрали/заземления. В некоторых панелях есть ограничение на количество тандемных выключателей, так что обратите на это внимание.

Похоже, что у вас есть розетка на 100 А * 240 В и около 160 А * 240 В для цепей. Это не обязательно означает, что вы что-то перегружаете, поскольку на самом деле вы не используете все цепи на полную мощность постоянно. Подумайте о том, чтобы рассчитать ожидаемую нагрузку.

Я не могу сказать, какого сечения провода питают вашу электросеть. Если они рассчитаны только на 100 А, а вы решите заменить распределительный щит на щит на 200 А, вам придётся дополнительно потратиться на замену проводов.

Комментарии:
  • J
    Jay Bazuzi
    24.12.2025 11:55

    @shirlock: рад, что ты здесь, на сайте. Эксперты — залог успеха любого сайта SE. Энтузиасты просто заполняют пробелы.

  • s
    shirlock homes
    24.12.2025 11:55

    Так гораздо лучше, Джей. Извините за негатив, но я властный, немного занудный подрядчик и очень придирчивый инспектор по жилищным вопросам. Поэтому больше всего на Stack Ex меня раздражают ответы без каких-либо оснований. (извините за каламбур) Ничего личного, продолжайте писать. + за правку.

  • J
    Jay Bazuzi
    24.12.2025 11:55

    Хорошо, я отредактировал текст, прислушавшись к мудрым комментариям.

  • b
    bengineerd
    24.12.2025 11:55

    Я думаю, что ваш ответ нуждается в небольшой доработке. Что-то вроде «Проверьте, сколько тандемных выключателей поддерживает ваша панель» — это хороший совет, который можно дать и другим людям, оказавшимся в похожей ситуации. Не все панели поддерживают тандемные выключатели. Вы также правы в том, что у меня может быть слишком большая нагрузка для моего уровня обслуживания. Не настолько большая, как вы предположили, но всё же немного превышающая допустимую.

  • J
    Jay Bazuzi
    24.12.2025 11:55

    @shirlock @bengineerd Я хочу удалить свой ответ, но в этой ветке есть несколько полезных комментариев. Не могли бы вы перенести свои комментарии в другой ответ?

  • b
    bengineerd
    24.12.2025 11:55

    Спасибо, Ширлок. Я подумывал объединить несколько цепей в спальне и коридоре. Возможно, я сделаю это позже, но пока все они подходят к этим тандемам, так зачем что-то менять? 30 DP — для сушилки. У нас газовая плита, печь и водонагреватель.

  • s
    shirlock homes
    24.12.2025 11:55

    Я заметил, что у вас есть отдельные ветки для помещений, которые обычно подключаются вместе, например для спальни, подвала, прихожей и т. д. Кто-то немного увлекся. Отдельные ветки используются редко. Я вижу только одну распределительную панель на 30 А. Сушильная машина? Электрической плиты, водонагревателя и т. д. нет. Всё будет в порядке. Можно также установить небольшую дополнительную панель, но я думаю, что дополнительная шина заземления будет работать нормально и безопасно. И это законно!

  • b
    bengineerd
    24.12.2025 11:55

    В единственной имеющейся у меня документации на панель указано, что в 4 нижних слотах с каждой стороны можно установить тандемные автоматические выключатели. Таким образом, у нас 12 обычных слотов, которые можно расширить до 20 с помощью тандемных выключателей. Мощность 100 ампер. В Национальном электротехническом кодексе есть способ рассчитать необходимую мощность в зависимости от ваших приборов и т. д. У меня получилось 125 ампер, так что мне немного не хватает, но ненамного. Я надеюсь, что смогу продержаться какое-то время, а потом перейду на 200 ампер. При цене в 2500 долларов это не то, что я могу себе позволить прямо сейчас.

  • s
    shirlock homes
    24.12.2025 11:55

    Пожалуйста, не делайте предположений, не выводите из кода нарушений и не давайте (дорогостоящих) советов по темам, в которых вы не разбираетесь. Количество ответвлений не ограничено номиналом главного выключателя.

  • V
    Vebjorn Ljosa
    24.12.2025 11:55

    Вам нужно будет рассчитать спрос, чтобы понять, не слишком ли велик спрос для сети на 100 А. Недостаточно просто сложить значения автоматических выключателей.