0
Вопрос

Могу ли я временно использовать горячую воду из газового комбинированного котла, пока давление в системе центрального отопления низкое?

Из-за работ на теплотрассах давление в системе центрального отопления низкое.
Можно ли безопасно использовать газовый комбинированный котел (Ferroli Modena 80 E, для горячего водоснабжения и центрального отопления) для производства горячей воды (до окончания работ на теплотрассах)?


В настоящее время индикатор низкого давления в системе центрального отопления мигает (как и должно быть), а при открытии кранов с горячей водой огонь не разгорается.



Ваш ответ

2 ответа 3
0
Лучший ответ
G

Конечно, он безопасен, ведь он предназначен для нагрева воды для бытовых нужд. Проблема в том, что он не запустится, потому что в нём нет воды, так как она вся вытекла. Вам нужно установить какие-то заглушки на впускных и выпускных трубах отопления и снова наполнить систему водой, прежде чем она начнёт нагревать воду.

0
w

Следуя идее GdD, я установил заглушки на более доступных участках труб. После этого мне пришлось открыть клапан, чтобы восстановить давление в системе центрального отопления. После этого в кранах снова появилась горячая вода.

стоп1
стоп2

Комментарии:
  • J