0
Вопрос

Моя розетка издает шипящий звук. Стоит ли мне беспокоиться?

25.12.2025 08:49

Моя жена оставляет зарядное устройство для ноутбука подключённым к розетке. Как только она подключает другой конец к ноутбуку (то есть через вилку к ноутбуку поступает переменный ток), раздаётся странное шипение.


Стоит ли из-за этого беспокоиться? Это сама розетка или симптом более серьёзной проблемы?

B
Brian Mains
Автор вопроса

Комментарии:
s
sharptooth
25.12.2025 08:49

Шипящий звук в розетке — это повод как можно скорее принять меры, но имейте в виду, что проблема может быть в самом зарядном устройстве — electronics.stackexchange.com/q/14256/3552

B
Brad
25.12.2025 08:49

Блоки питания для ноутбуков часто издают безобидный шипящий звук. Убедитесь, что это блок питания для ноутбука, а не розетка. Если это розетка, то это очень опасно.

K
Karl Katzke
25.12.2025 08:49

Ноутбук издает шипящий звук или розетка издает шипящий звук?


Ваш ответ

4 ответа
0
Лучший ответ
25.12.2025 08:49

Возникает ли шум, когда в розетку подключается другой прибор, например лампа? Если да, то розетка неисправна и нуждается в замене или в ней ослаблены контакты. Если шум возникает только при подключении блока питания компьютера, то, возможно, шумит трансформатор блока питания.

Комментарии:
  • P
    Proxy303
    25.12.2025 08:49

    Это называется «вой катушки». Он возникает из-за вибраций, вызванных быстро меняющимися магнитными полями в катушках индуктивности и обмотках трансформатора. Это нормально для блоков питания переменного/постоянного тока.

  • J
    Josh
    25.12.2025 08:49

    Я заметил, что иногда блоки питания переменного/постоянного тока для компьютеров могут издавать слабый шипящий звук. Я бы порекомендовал вам подключить другие устройства к той же розетке или перенести компьютер в другую розетку и посмотреть, будет ли результат таким же. Я склоняюсь к тому, что шум исходит от блока питания переменного/постоянного тока.

0
25.12.2025 08:49

Если проблема с шипением связана с трансформатором, это может быть вызвано тем, что медные катушки расположены слишком близко друг к другу или утратили защитное покрытие. Если проблема в этом, вам следует подумать о замене устройства, так как оно крайне небезопасно. В общем, просто замените устройство. Неразумно работать с цепями под нагрузкой.

Комментарии:
  • o
    ojait
    25.12.2025 08:49

    @johnnyBoy314 — отвечайте по существу. Всегда помните о том, на какой вопрос вы отвечаете.

0
25.12.2025 08:49

Если это ответвление, то, скорее всего, оно называется «обрывом ответвления», что означает, что на одно из них не подаётся питание, а всё питание подаётся на другое, на которое подаётся слишком много энергии, что и вызывает шипящий звук — это дополнительное напряжение пытается пройти через него. Если дело не в шпоре, значит, либо повреждена термозащита, либо нужно заменить переднюю панель. Любая из этих проблем требует срочного решения. Если шлейф был удлинен с помощью конвекционного блока, он должен быть подходящим и не может использоваться как постоянный способ удлинения шлейфа

Комментарии:
  • N
    Niall C.
    25.12.2025 08:49

    Пожалуйста, проверьте этот пост и исправьте опечатки, например «which majesty's» и «convection block».

0
25.12.2025 08:49

Если при подключении нагрузки в цепи раздаётся «шипение», то вам определённо стоит проверить эту розетку на наличие проблем.

Отключите питание на распределительном щите. Убедитесь, что питание отключено, с помощью электрической лампочки, подключенной к розетке, или бесконтактного тестера напряжения. Открутите лицевую панель розетки, затем открутите саму розетку. Осмотрите провода на предмет термических повреждений или следов искрения. Я бы, наверное, просто заменил розетку.

Вам определённо стоит об этом беспокоиться. Я бы ожидал увидеть что-то вроде этого:

Поврежденный при нагревании выпускной патрубок

Если вам неудобно это делать, вызовите электрика.

Комментарии:
  • L
    Loren Pechtel
    25.12.2025 08:49

    @Chris: Согласен. У меня в комнате, которую я использую как кабинет, есть двойная розетка. Мне нужно было провести дополнительную линию, и за прокладку дополнительного провода пришлось заплатить всего несколько долларов, поэтому я попросил сделать так. Однако в коробке есть один парный выключатель, который контролирует обе стороны.

  • C
    Chris Cudmore
    25.12.2025 08:49

    Прежде чем приступать к ремонту, проверьте обе розетки. Хотя в офисе или спальне это маловероятно, ваша розетка может быть двойной. Всегда проверяйте обе розетки на наличие напряжения.