0
Может ли бронированный кабель BX соприкасаться с другими металлическими предметами?
Я прокладываю бронированный кабель 12/2 bx для подключения 4 верхних светильников, бронированный кабель заземлён. Там есть воздуховод, через который я должен пройти, но кондиционер будет соприкасаться с ним... Это нормально или нужно избегать такого контакта?
Steve Scarfone
Автор вопросаВаш ответ
4 ответа
0
При правильной установке оболочка кабелей AC и MC всегда заземлена (в большинстве случаев с помощью идентичных соединителей), и оба типа кабелей всегда устанавливаются в контакте с большинством обычных токопроводящих строительных материалов: стальными шпильками, конструкционной сталью, воздуховодами, сантехникой и т. д. Поскольку у бронированного кабеля есть заземляющая полоса, его оболочка будет иметь меньшее сопротивление по сравнению с двумя другими типами кабелей, что делает его более безопасным в случае, если его оболочка будет проводить ток короткого замыкания.
Поскольку гораздо больше людей точно знают, что вы имеете в виду, когда говорите Romex, я предпочитаю использовать это слово. Что касается терминов BX, AC или бронированный кабель, то это зависит от того, с кем я разговариваю, а также от того, о каком кабеле идёт речь: старом стальном или современном алюминиевом. Что касается старых вещей, то, поскольку больше людей понимают, что я имею в виду, я бы скорее сказал BX, а термины AC или бронированный кабель использовал бы только в тех случаях, когда говорю о новинках и общаюсь с теми, кто знает, что это такое.
Почему бронированный кабель? Это ваш дом? Он подключен к кабелю Romex?
Почему 12-й калибр? Это цепь на 20 ампер?
Какой у вас бронированный кабель? Оболочка алюминиевая? Есть ли полноразмерная контактная полоса? Есть ли заземляющий проводник из меди с зеленой изоляцией?
0
Помимо соображений, связанных с электричеством, следует избегать длительного контакта разнородных металлов, особенно в условиях повышенной влажности. Электролитическая коррозия может привести к разрушению одного или обоих металлов. Вот почему, например, для крепления медной водопроводной трубы нужно использовать медные зажимы и медные гвозди...
Комментарии:
0
Кабеля BX не существует. Вы работаете с кабелем типа AC (бронированный кабель) или кабелем типа MC (кабель с металлической оболочкой)?
Кабель с металлической оболочкой (тип MC)Кабель типа MC имеет заземляющий проводник, а оболочка не может использоваться в качестве заземляющего проводника.
Если вы работаете с кабелем MC, маловероятно, что какое-либо повреждение может привести к тому, что на воздуховод подастся напряжение.
Бронированный кабель (тип AC)Кабель типа AC имеет внутреннюю заземляющую пластину, которая используется в качестве заземляющего проводника.
Если вы работаете с кабелем переменного тока, то при возникновении неисправности воздуховод, соприкасающийся с броней, может оказаться под напряжением. Я бы постарался избежать контакта оболочки с металлическими предметами. В любом случае убедитесь, что заземляющий ремень надежно закреплен.
ПРИМЕЧАНИЕ: для подачи напряжения на воздуховод необходимы следующие условия: неправильное соединение и замыкание на землю (ток, протекающий по оболочке).
Комментарии:
-
T
@gregmac — кондиционеры современного типа всё ещё производятся и продаются...
-
g
«Кабель BX» — это название оригинального бронированного кабеля, который с тех пор был заменён современным кабелем типа AC. Сейчас это название используется в разговорной речи так же, как «Romex®» (торговая марка) часто используется для обозначения любого кабеля типа NM. Точно так же люди используют «Kleenex®» для обозначения любой папиросной бумаги. Тем не менее, когда кто-то говорит «BX», неясно, имеет ли он в виду AC или MC. В моём регионе я обычно сталкиваюсь только с MC (не думаю, что в обычных магазинах вообще есть AC), и я всегда называл это «BX», как и все мои знакомые.
0
Бронированный кабель предназначен для защиты проводников от повреждений при контакте с другими материалами (например, с воздуховодом). При правильной установке сама броня заземляется, и прикосновение к другому металлу не должно представлять опасности (при условии, что броня не настолько изогнута или сжата, чтобы оголить проводники).
Похожие вопросы
Можно ли удлинить провод заземления с помощью обжимного медн...
3 ответа
25.12.2025Является ли розетка с УЗО без заземления более безопасной, ч...
3 ответа
26.12.2025Можно ли по розетке определить, есть ли в ней ток, требующий...
2 ответа
26.12.2025Как сделать имитацию заземляющего вывода?...
1 ответ
24.12.2025Может ли проблема с заземлением недавно установленных освети...
3 ответа
26.12.2025
Kris
Это верно. Рекомендуется избегать любого контакта с медными водопроводными трубами.