Может ли кабель 22 AWG из цельной меди выдерживать ток 800 мА при напряжении 24 В?
У меня есть устройство для полива, и ему требуется 24 В переменного тока.
Рядом с моим домом есть место, где проложен один кабель Ethernet и ещё один коричневый кабель с четырьмя цельными медными проводами (чёрным, красным, жёлтым и зелёным). Оба этих кабеля ведут к электрощиту в шкафу.
Я хочу подключить коричневый кабель к разъёму питания на устройстве, а другой конец подключить к блоку питания.
На блоке питания указано 800 мА и 19,2 Вт. Провод на блоке питания всего 24-го калибра, но многожильный.
Могут ли возникнуть проблемы с питанием устройства?
Jack
Автор вопросаВаш ответ
1 ответ
0
По проводу проходит ток, изоляция предотвращает утечку напряжения.
По любому проводу можно передавать любое напряжение, не превышающее рабочее напряжение изоляции. Телефонный кабель категории 5 рассчитан на 125 Вт и обычно используется для передачи 12–57 В постоянного тока для технологии Power Over Ethernet, 48 В постоянного тока для телефонной связи и 90 В переменного тока для работы телефонного звонка.
Сечение провода определяет его пропускную способность (силу тока), которую он может выдержать. Если ваше устройство потребляет 600 мА или меньше, вам будет достаточно провода сечением 22 AWG. Если ему требуется ток в диапазоне 2 ампер, вам понадобится провод сечением 18 AWG. Избыточный ток нагревает провод и может привести к расплавлению изоляции.
Ещё один момент, о котором следует помнить, — это падение напряжения, которое зависит от сечения провода (сопротивления). На конце 100-футового кабеля сечением 22 AWG при напряжении 24 В/600 мА падение напряжения составит 2 В. При напряжении 24 В/600 мА падение напряжения на 50 футах составит 1 В.
Их технические характеристики недостаточно точны, чтобы определить, какой ток потребляет устройство.
Комментарии:
Похожие вопросы
Можно ли подключать выключатели и светильники с помощью кабе...
2 ответа
24.12.2025Почему в моём доме так много проводов в металлической оплётк...
6 ответов
24.12.2025Можно ли смешивать заземляющие и нейтральные провода на шина...
5 ответов
24.12.2025Почему мои новые выключатели иногда отключают автоматический...
5 ответов
25.12.2025Можно ли таким образом добавить электрическую розетку?...
2 ответа
25.12.2025
Fiasco Labs
@BlueRaja-DannyPflughoeft Технически да, утечка есть, но окончательный пробой изоляции напрямую связан с напряжением, вызывающим утечку. А по поводу остального уже было сказано: Ещё один момент, о котором стоит подумать, — это падение напряжения, на которое влияет сечение провода (сопротивление)
BlueRaja - Danny Pflughoeft
Изоляция не предотвращает «утечку напряжения», она предотвращает утечку тока (на то, к чему прикасается кабель). Потери напряжения происходят из-за сопротивления провода: чем толще провод, тем меньше потери напряжения на метр.
Fiasco Labs
По сути, как и говорит @MichaelKaras, подключите одну пару к плюсу, а другую — к минусу, и всё будет в порядке. Я не знаю, какова длина вашего кабеля, но обычно провод звонка — одножильный, сечением 20 AWG, а провод термостата — многожильный, сечением 18 AWG. Использование провода сечением 22 AWG снижает падение напряжения и позволяет не беспокоиться о нагреве из-за тока.
Michael Karas
Вы можете соединить чёрный и зелёный провода, чтобы получить один провод для подачи тока, а красный и жёлтый провода соединить вместе, чтобы получить второй провод. Если исходить из приведённых выше данных Fiasco, то параллельное соединение проводов 22-го калибра увеличит силу тока до 1200 мА или немного снизит падение напряжения при нагрузке менее 1200 мА.