0
Может ли кто-нибудь объяснить мне, как работает система рециркуляции горячей воды?
24.12.2025 20:34...и почему он работает не так, как должен?
Недавно я переехал в дом, построенный в 2006 году. Там установлен циркуляционный насос для горячей воды (насос Grundfos UP 15-10). Я не очень разбираюсь в сантехнике с точки зрения «сделай сам», поэтому мне бы не помешала помощь.
Сейчас у меня с ним возникли проблемы, потому что он нагревает воду не так быстро, как раньше. Я нашёл руководство по эксплуатации, и в нём говорится о другом способе установки, чем тот, который я вижу (не уверен, что проблема в этом, но хочу разобраться). В руководстве указано:
- он должен быть установлен на выходе горячей воды из бака по направлению потока
- термостатический перепускной клапан должен быть установлен в раковине, наиболее удалённой от бака.
Что я на самом деле вижу (или мне кажется, что я вижу):
- Кажется, из моей стены выходит какая-то специальная возвратная труба
- Насос установлен так, что вода возвращается в резервуар
- Вода возвращается в выпускной клапан резервуара
- В моём доме нет «термостатического перепускного клапана»
Так как же это работает на самом деле и как это исправить? Что проще всего проверить?
Вот несколько фотографий:



snicker
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
7 ответов
0
У вас тут, похоже, небольшие проблемы. Эта система почти идеальна, но из-за, казалось бы, незначительной ошибки у вас могут возникнуть серьёзные проблемы. Циркуляционный насос НЕ ДОЛЖЕН быть подключен к сливу.
Во-первых, вполне возможно, что участок трубы между насосом и тройником, прикреплённым к сливному клапану, полностью или частично засорён (коррозийной) накипью/отложениями. Судя по накипи на внешней стороне трубы прямо под тройником, похоже, что тройник протекает (почему? из-за коррозии?). Могу только предположить, что внутри ситуация ещё хуже. Даже обратный клапан и шаровой кран перед насосом выглядят ужасно. На самом деле я почти уверен, что это кальций на полу под обратным клапаном (между насосом и сливом, с шестигранной головкой), что указывает на то, что он тоже уже протекает. Обратный клапан почти наверняка не работает должным образом (обратные клапаны предназначены для того, чтобы вода текла только в одном направлении), и, возможно, именно поэтому вам приходится постоянно регулировать температуру воды в душе. Холодная вода поступает в резервуар снизу (через длинную «опускную трубку», которая входит сверху и опускается на дно.) Если этот обратный клапан удерживается открытым из-за отложений или если он вышел из строя из-за коррозии, то холодная вода может вытекать из водонагревателя через слив в нижней части, из-за чего ваша "горячая" вода становится просто "теплой" примерно после 10-15 литров использования, что является одним из возможных объяснений вашей проблемы "во время использования душа становится холоднее".
Я бы посоветовал как можно скорее избавиться от этого хлама, пока что-нибудь не лопнуло и не привело к катастрофе. Избавьтесь от него полностью или, если хотите его починить, купите новый насос (Grundfos производит отличные насосы, но я не думаю, что этот насос можно починить) и попросите сантехника подключить рециркуляционный насос к входному отверстию предохранительного клапана T&P, который в данный момент не используется(?), а не к сливу. Это значительно уменьшит образование накипи и осадка, которые в основном скапливаются на дне резервуара. Также замените все трубы в непосредственной близости от насоса, так как они, скорее всего, полностью покрыты накипью и проржавели. В остальном всё должно быть в порядке.
Я вижу трубу (из непластифицированного поливинилхлорида, которая уходит в стену), которая, как я надеюсь, ведёт к термостатическому клапану, но я не вижу, где находится сам термостатический клапан. Если он подключён к выходу для горячей воды, то всё в порядке. Я надеюсь, что он не просто лежит сверху и ни к чему не подключён, но я не настолько доверяю тому, кто это установил, чтобы считать это само собой разумеющимся.
Комментарии:
-
A
Ariel
24.12.2025 20:34Не подключайте насос к термостатическому клапану! Это небезопасно. Подключите его к входу для холодной воды. Отверстие над маркировкой Energy Star не является входом для термостатического клапана. В нагревателях A.O. Smith иногда есть дополнительные отверстия для рециркуляции, но я не вижу такого отверстия внизу — оно должно быть сверху.
0
Обратный клапан выглядит немного засорённым. Они плохо переносят контакт с питьевой водой. Холодная вода со дна бака будет «возвращаться» через насос и смешиваться с горячей, из-за чего вы будете получать меньше горячей воды, как вы и описали.
0
Я бы посоветовал сразу же возвращать воду в верхнюю часть резервуара с холодной стороны, установив обратный клапан. Таким образом, внутри резервуара будет происходить непрерывная циркуляция, и вам не придётся рисковать всей системой отопления. Вы также можете установить дополнительный насос в верхней части контура, чтобы сбалансировать работу нижнего насоса и т. д. Установка третьего насоса между ними необязательна, хотя и настоятельно рекомендуется. Идея заключается в том, чтобы заставить воду вращаться достаточно быстро, чтобы вызвать трение и, следовательно, выделение тепла.
Комментарии:
-
T
The Evil Greebo
24.12.2025 20:34Вместо того чтобы комментировать собственные ответы, отредактируйте их, чтобы сделать их более лаконичными.
-
h
heather
24.12.2025 20:34Я просто подумал о том, чтобы приклеить пробку к наконечнику из ПВХ. Проблема с электробезопасностью решена...
-
h
heather
24.12.2025 20:34Если я правильно помню свой курс по сантехнике и электрике, то трубка для сброса давления (ПВХ), изображённая прямо над розеткой на 20 ампер, подходит под это описание.
-
h
heather
24.12.2025 20:34И еще кое-что...
0
На самом деле насос должен быть установлен на обратном трубопроводе, ведущем к баку. После насоса обратный трубопровод должен идти к верхнему патрубку подачи холодной воды с тройником и запорными клапанами на обеих отводах тройника. Один отвод должен идти к подаче холодной воды с обратным клапаном на стороне подачи холодной воды, чтобы предотвратить обратный ток горячей воды в систему подачи холодной воды. Другой отвод тройника должен идти к трубопроводу подачи горячей воды в дом с обратным клапаном для предотвращения обратного тока. запорные клапаны на каждой линии должны быть открыты на 1/2, чтобы обеспечить примерно равный расход воды в бойлер и на горячее водоснабжение. Такая конфигурация обеспечит полноценную циркуляцию в горячем контуре.
0
Это устройство обеспечивает рециркуляцию воды в трубопроводах горячего водоснабжения. Датчик и клапан, установленные в самом дальнем конце трубопровода горячего водоснабжения, определяют, когда температура воды в трубопроводе горячего водоснабжения опускается ниже 35 °C, открывают клапан и «прокачивают» воду из трубопровода горячего водоснабжения в трубопровод холодного водоснабжения до тех пор, пока температура воды в трубах горячего водоснабжения не поднимется до 35 °C или около того.
Комментарии:
-
B
Brad Gilbert
24.12.2025 20:34Здесь нет клапана, он не нужен при наличии отдельной линии возврата.
0
У вас очень интересная проблема. И Митч, и Майкл правы, и они описали потенциальные проблемы. Я добавлю третье наблюдение. Лично я бы НИКОГДА не допустил, чтобы нагретая вода попадала в систему холодного водоснабжения. Вода, поступающая из большинства водонагревателей, грязная и кишит бактериями (особенно если температура ниже 60 °C). Осадок на дне большинства водонагревателей отвратительный! Я всегда советую своим клиентам не использовать горячую воду для питья, если только она не будет кипятиться в процессе. При этом в закрытых системах, которые я устанавливаю, неиспользуемая горячая вода возвращается в систему подачи холодной воды в бак водонагревателя с помощью обратного клапана, установленного на подаче холодной воды, чтобы предотвратить попадание тёплой воды в систему подачи холодной воды путём сифонирования. Система, изображённая на рисунке, напоминает мне систему псевдоперемешивания осадка, в которой вода закачивается со дна бака. ОТВРАТИТЕЛЬНО!!! Сливное отверстие в нижней части предназначено для удаления осадка, а также для слива воды из бака при его замене. Я бы переосмыслил эту систему и обратился за советом к профессиональному сантехнику, который знает, как установить систему рециркуляции, если она вам действительно нужна. Большинству пользователей в жилых домах не нужна мгновенная подача горячей воды, они не расходуют большие объемы воды и не располагают точками водоразбора, расположенными слишком далеко от водонагревателя, чтобы оправдать дополнительные эксплуатационные расходы на систему такого типа. Не поймите меня неправильно, кольцевые системы отлично подходят, если трубы хорошо изолированы, а требуемый объем горячей воды оправдывает затраты.
0
В инструкции описана система без отдельной возвратной линии. Клапан в самой дальней точке позволяет ранее горячей, а теперь остывшей воде поступать в трубы с холодной водой в обратном направлении, а насос нагнетает горячую воду обратно в трубы с горячей водой до этого клапана. При существующей системе это, пожалуй, самый простой способ, но я предпочитаю систему с отдельной возвратной линией, чтобы вода из бака с горячей водой не попадала в трубы с холодной водой (не люблю привкус минералов). Похоже, у вас вторая система.
Первое, что я бы проверил, если бы у вас возникли проблемы, — это время установки таймера. Обычно его нужно устанавливать незадолго до того, как вы встанете утром, чтобы воспользоваться раковиной или душем. Со временем, из-за периодических отключений электроэнергии, таймер может срабатывать после того, как вам понадобится горячая вода.
Комментарии:
-
B
Brad Gilbert
24.12.2025 20:34Ваш первый абзац был точен. Похоже, проблема в том, что он был неправильно установлен. Я бы предположил, что это сделал кто-то, кто плохо знаком с использованием возвратных линий.
-
B
BMitch
24.12.2025 20:34Следующие предположения: либо насос вышел из строя, либо в трубах образовался засор. Я бы начал с того, чтобы найти другой конец этой возвратной линии, если это возможно, и убедиться, что там не закрыт клапан.
-
s
snicker
24.12.2025 20:34Я отключил таймер, и насос работает постоянно, но проблема не исчезла.
Похожие вопросы
Как улучшить напор воды в душе?...
10 ответов
23.12.2025Почему мой кухонный кран периодически отключается?...
6 ответов
23.12.2025Для чего используются трубы из ПВХ разных классов?...
1 ответ
23.12.2025Есть ли разница между унитазом с функцией смыва и обычным ун...
2 ответа
23.12.2025Каков порядок действий при ремонте ванной комнаты?...
1 ответ
24.12.2025
Steven
24.12.2025 20:34Также похоже, что в месте возврата воды в резервуар протекает труба
shirlock homes
24.12.2025 20:34Отличное наблюдение за электрической розеткой, расположенной прямо под трубкой из ПВХ. Не смог быстро найти прямое указание в NEC. Но это явно похоже на катастрофу, которая вот-вот произойдёт!!! Очевидное нарушение правил заключается в том, что в радиусе 8 футов от любого источника воды должен быть установлен автоматический выключатель. Розетка на фото не является автоматическим выключателем.
BMitch
24.12.2025 20:34Пара замечаний: зелёный клапан — это сливное отверстие для бака, а не клапан для сброса давления. Термостатический клапан/клапан для сброса давления находится сверху (вероятно, это та белая труба, которая уходит в стену). И лично меня беспокоит то, что электрическая розетка находится в той же части стены, что и водопроводные трубы. Лично я всегда следил за тем, чтобы электропроводка была отделена от всего остального, не уверен, что для этого есть какой-то стандарт.