0
Может ли незаземлённый светильник в цепи с УЗО привести к срабатыванию УЗО?
26.12.2025 18:58Розетка в сарае питается от выключателя GFCI на главной панели. Я хочу добавить включаемый свет в сарае, используя питание от розетки. Розетка представляет собой стандартную розетку с заземлением 20 А, а не GFCI. Никаких проблем с подключением нет, за исключением того, что я не уверен, приведет ли использование светильника с незаземленной цепью к замыканию на землю при включении. Могу ли я использовать обычный фонарь с незаземленной тяговой цепью или мне нужен фонарь с заземлением, чтобы избежать срабатывания GFCI?
dagilstrap
Автор вопросаВаш ответ
2 ответа
0
Это распространённое заблуждение при использовании устройств защитного отключения (УЗО). УЗО не требуют заземления оборудования для работы. Они обнаруживают несимметричные нагрузки в цепи, используя «фазу» (незаземлённый проводник) и «нейтраль» (заземлённый проводник).
В правильно функционирующей цепи ток в незаземлённом и заземлённом проводниках должен быть одинаковым.
Вы можете проверить это самостоятельно с помощью токоизмерительных клещей. Если вы обхватите клещами как фазный, так и нейтральный провода, то должны увидеть значение 0 А (если вы видите значение, отличное от 0, значит, есть утечка тока). Это работает, потому что ток, протекающий по проводам, создаёт электромагнитное поле, а поскольку ток течёт в противоположных направлениях, поля компенсируют друг друга.
Устройство GFCI использует преимущества этих принципов и способно обнаруживать утечку тока путем сравнения тока в незаземленном и заземленном проводниках.
0
GFCI выполняет прерывание замыкания на землю, обнаруживая утечку тока. Таким образом, когда питание отключается от сети и не возвращается через нейтраль, устройство отключается, не глядя на провод заземления. Вот почему вы не можете использовать нейтраль GFCI совместно с источником питания, который не является частью цепи GFCI, он отключится, когда устройство будет подключено в любом месте другой цепи.
Таким образом, если коротко, то УЗО должно нормально работать без заземлённого устройства.
Комментарии:
Похожие вопросы
Можно ли подключать выключатели и светильники с помощью кабе...
2 ответа
24.12.2025Существует ли четырёхпозиционный диммер?...
4 ответа
24.12.2025Когда для подключения розетки следует использовать отверстия...
4 ответа
25.12.2025Устранение проблемы с прерывистым подключением в низковольтн...
2 ответа
24.12.2025Почему для того, чтобы мои потолочные светильники заработали...
2 ответа
25.12.2025
BMitch
26.12.2025 18:58@SteveR, я почему-то прочитал, что розетка не заземлена. Думаю, мне нужно больше кофеина по утрам.
SteveR
26.12.2025 18:58На самом деле вам нужно подключить заземление светильника к заземлению розетки. Не подключайте его к внешнему заземлению, например к заземляющему стержню. Все заземления должны проходить только через распределительный щит.