0
Вопрос

Может ли объединение кровельных вентиляционных систем привести к короткому циклу?

Я подумываю о покупке нового дома здесь, в Висконсине, в котором установлены софитные вентиляционные отверстия, коньковые вентиляционные отверстия и несколько дополнительных статических вентиляционных отверстий в крыше. Однако, когда пришёл инспектор по жилищному надзору, он сказал, что сочетание коньковых и статических вентиляционных отверстий в крыше — это проблема, потому что из-за этого может возникнуть короткий цикл циркуляции воздуха и чердак не будет проветриваться должным образом, что приведёт к скоплению влаги. Он сказал, что в идеале должна быть одна система притока (софитные вентиляционные отверстия) и одна система вытяжки (конёк).


Строитель сказал мне, что статические/кровельные вентиляционные отверстия были добавлены из-за того, что плотник допустил ошибку при вырезании отверстий для ферм (или что-то в этом роде, я не мастер на все руки, поэтому не совсем понял), и чтобы исправить это, они просто решили добавить эти кровельные/статические вентиляционные отверстия поверх отверстий, думая, что это просто улучшит вентиляцию чердака.


Мой вопрос заключается в следующем: прав ли инспектор по жилищному надзору и должен ли я требовать, чтобы вентиляционные отверстия на крыше были демонтированы/закрыты, или их можно оставить?


Отчёт инспектора (не обращайте внимания на бред про перила):


Отчёт инспектора



Ваш ответ

1 ответ 3
0
Лучший ответ

Ваш инспектор прав. Воздух должен поступать через подкровельное пространство и выходить через либо кровельные вентиляционные отверстия либо коньковый вентиляционный канал. При текущей конфигурации воздух может поступать либо через подкровельные вентиляционные отверстия, либо через кровельные вентиляционные отверстия, а выходить либо через кровельные вентиляционные отверстия, либо через коньковый вентиляционный канал. Поскольку ваши подкровельные пространства закрыты изоляцией (из-за отсутствия перегородок), я предполагаю, что воздух поступает через кровельные вентиляционные отверстия и выходит через коньковый вентиляционный канал. Это означает, что циркулирует только воздух у верхней части крыши, что может привести к проблемам с кровлей, в том числе к сокращению срока её службы.

В моём доме изначально были вентиляционные отверстия на крыше над гаражом. Когда делали ремонт крыши, их заменили на коньковые вентиляционные отверстия, и, как видите, старые вентиляционные отверстия были закрыты.

Закрытое Вентиляционное Отверстие На крыше

Кстати, инспекторы нанимаются вами и работают на вас. У них нет причин лгать или вводить вас в заблуждение, поскольку они ничего от этого не выиграют. На самом деле вы, вероятно, можете доверять инспектору больше, чем случайному человеку в интернете. Ведь вы заплатили инспектору за совет, а я делаю это бесплатно.

Комментарии:
  • s

    Кстати, ваш домашний инспектор отметил, что в потолке нет вентиляционных отверстий или они закрыты изоляцией. Думаю, именно поэтому он предложил использовать короткий цикл.

  • s

    Я также работаю инспектором по жилищному надзору, и, если вентиляционные отверстия в подшивке не заблокированы, несколько вентиляционных отверстий, расположенных выше на конструкции, обычно не создают проблем. Поскольку вентиляционные отверстия на коньке часто заносит снегом, на фронтонах также устанавливают вентиляционные отверстия, которые не приводят к короткому циклу. Если вентиляционные отверстия в подшивке заблокированы или слишком малы, то да, воздух будет перетекать из одного верхнего вентиляционного отверстия в другое. Но горячий воздух поднимается вверх, и пока снизу поступает воздух, он будет выходить наружу. Тот факт, что вентиляционные отверстия расположены на несколько сантиметров ниже коньковых, не остановит конвекцию, вызванную вентиляционными отверстиями в потолке.

  • A

    Сталкивались ли вы со случаями, когда продавец «рекомендует» инспектора? Я думаю, что это незаконно. В таком случае инспектор может попытаться преуменьшить значение проблемы из-за того, что у него есть свои интересы...

  • A

    Спасибо за подробный ответ. Я не хотел сказать, что не доверяю инспектору по жилищному надзору; он проделал отличную работу и был очень компетентен. На самом деле я позвонил лучшему кровельщику в моём районе по рейтингу AngiesList, и он сказал, что не знаком с этой проблемой и у него никогда не возникало трудностей с совмещением вентиляционных систем. Различные запросы в Google также дали неоднозначные результаты, поэтому я просто хотел уточнить. Кроме того, перегородки действительно были на месте, просто их не было видно под таким углом (мне нужно было отредактировать фотографию перед публикацией). Ещё раз спасибо!