0
Может ли плохое заземление стать причиной искрения и возгорания при подключении кабельной приставки и телевизора?
Я только что переехал в дом, построенный в 1955 году. Во время осмотра было обнаружено, что ни одна из розеток не заземлена, хотя в них установлены трёхконтактные вилки.
Согласно нашему договору, владелец должен был заземлить все розетки с помощью лицензированного электрика. Во время нашей последней проверки мастер на все руки из команды владельца сказал нам, что он всё переделал. К сожалению, я не придал этому значения.
Приступайте к подключению. Приходит специалист по установке кабелей. При подключении кабеля HDMI к телевизору кабельная приставка искрит и загорается, а телевизор выходит из строя. Порты HDMI на обоих концах обгорели и расплавились.
Специалист по установке кабелей предполагает, что проблема в кабельной коробке, и даёт мне новую. Мы пробуем ещё раз, используя всё новое (кабельную коробку, шнуры питания, кабель HDMI, телевизор). На этот раз мы замечаем, что при подключении кабеля HDMI к порту HDMI на телевизоре возникают искры. К счастью, на этот раз мы были осторожны и не стали подключать кабель.
На данный момент я подозреваю, что «неумеха» неправильно заземлил розетки. В понедельник я вызову электрика, чтобы он посмотрел. Сейчас я стараюсь ничего не подключать к трёхконтактному шнуру питания.
Есть какие-нибудь мысли? Звучит ли моя гипотеза правдоподобно?
Ссылки на изображения. https://i.sstatic.net/0o54Q.jpg
Подозрения подтвердились. Парень даже не стал жульничать. Он подключил фазный провод к земле, хотя мог бы хотя бы использовать нейтральный провод.
Juice
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
4 ответа
0
Это очень подозрительная ситуация.
Подключить заземление к каждой розетке в доме — задача не из лёгких, и странно, что мастер по ремонту просто упомянул об этом. Я считаю, что единственный правильный способ сделать это — проложить новый заземляющий провод подходящего сечения к распределительному щиту, где его можно будет подключить к заземляющим стержням.
Возможно, мастер просто использовал пигтейлы для заземления корпуса, как говорит @SpeedyPetey. Или, может быть, он подключил заземление к нейтрали, что вполне могло обмануть тестер розеток. Или, может быть, он случайно подключил заземление к фазе, что могло бы объяснить появление искр. (Металлический корпус многих приборов подключен к заземлению. Если внешняя часть одного из ваших приборов была под напряжением, это могло бы объяснить появление искр.)
Если у вас есть простой тестер розеток, вы можете начать с него, но он не выявит все неисправности, такие как перестановка или неправильное подключение заземления и нейтрали. Вы также можете отключить питание и снять одну из розеток со стены, чтобы проверить, какое заземление используется, если оно вообще есть.
Я подозреваю, что вам захочется привлечь к этому делу электрика и вашего агента по недвижимости.
Комментарии:
-
J
Смотрите моё редактирование выше с фотографиями. Парень подключил провод к земле.
-
H
Обратите внимание, что в обычных условиях вы можете без риска снять крышку с розетки, но в данном случае есть подозрение, что сама заземляющая пластина может быть под напряжением, поэтому я бы отключил питание в этой цепи, прежде чем что-либо трогать.
-
H
Хорошо, если все розетки исправны, попробуйте сделать следующее: 1) выключите питание и отсоедините розетку, которую вы использовали для подключения телевизора/кабельной приставки. Заземляющий провод должен быть из голой меди. Есть ли он? Куда он ведёт? 2) Подойдите к распределительному щиту и снимите крышку. Найдите недавно установленные медные заземляющие разъёмы. Есть ли они? Они должны быть подключены к той же металлической шине, что и белые нейтральные провода.
-
J
Риелтор и первоначальный подрядчик уже в деле. Я всё равно хочу получить второе мнение от третьей стороны, к тому же мне в любом случае нужна цена на сетевой фильтр на целый час. У меня есть тестер розеток, но он стоит 10 долларов, так что он показывает, что всё в порядке, но это мало о чём говорит.
0
С помощью бесконтактного детектора напряжения проверьте заземляющий винт/клемму каждой розетки. Если на заземляющей клемме розетки есть напряжение (то есть заземление выполнено с нарушением полярности, о чём говорилось в других ответах), детектор ярко загорится и/или издаст звуковой сигнал, как только вы поднесёте его к заземляющей клемме розетки. В правильно подключённой розетке вам нужно будет вставить щуп в гнездо для фазы. Подробнее о возможной проблеме читайте в этой статье.
0
Простой вольтметр поможет ответить на этот вопрос. Измерьте напряжение между двумя контактами розетки, к которой подключен телевизор, а затем между каждым из них и контактом заземления. Напряжение должно составлять 120 В между узким контактом и двумя другими, а также 0 В между широким контактом и контактом заземления. Любое отклонение от этих значений указывает на проблему с проводкой переменного тока. Если с этим всё в порядке, то, соблюдая осторожность, измерьте напряжение между широким контактом и заземлением, например экраном коаксиального кабеля, который должен быть заземлён. Если напряжение между ними превышает допустимое значение, возможно, коаксиальный кабель заземлён неправильно.
Проводил ли сертифицированный инспектор проверку вашего дома? Все, с кем я работал за последние несколько лет, проверяли каждую розетку. Если вы обращались к инспектору, а он этого не сделал, вы можете подать на него в суд.
Комментарии:
-
T
При обратной полярности заземления в розетках большинство измерений напряжения будут неточными. Прочитайте статью, на которую я ссылался в своём ответе.
0
Если у вас система без заземления, единственный безопасный и законный способ заземлить её — проложить все кабели заново.
Я сталкивался с розетками, в которых было «ложное заземление», то есть нейтраль также была подключена к винту заземления. Если бы фаза и нейтраль были перепутаны местами, что легко может произойти со старой тканевой проводкой, где белый цвет нейтрали выцвел, вы бы столкнулись с той же проблемой, что и я.
Я также сталкивался с ситуацией, когда фазный провод замыкался на незаземлённую металлическую коробку, а затем розетка менялась на ту, у которой есть заземляющий контакт. Это тоже может быть причиной проблем, с которыми вы столкнулись.
Чтобы правильно заземлить их, скорее всего, пришлось бы проделать отверстия в стенах. Дело в том, что все кабели, питающие эти розетки, нужно было бы заменить. Единственный способ избежать этого — установить розетки без заземляющего контакта или розетки с устройством защитного отключения.
Кстати, вряд ли найдётся мастер на все руки, который смог бы так быстро и качественно исправить эту ситуацию.
Похожие вопросы
Можно ли удлинить провод заземления с помощью обжимного медн...
3 ответа
25.12.2025Является ли розетка с УЗО без заземления более безопасной, ч...
3 ответа
26.12.2025Можно ли по розетке определить, есть ли в ней ток, требующий...
2 ответа
26.12.2025Как сделать имитацию заземляющего вывода?...
1 ответ
24.12.2025Может ли проблема с заземлением недавно установленных освети...
3 ответа
26.12.2025
Johnny
Я бы вызвал настоящего электрика, чтобы он проверил всё, к чему мог прикасаться «мастер на все руки». По фотографиям видно, что он ничего не смыслит в электропроводке. Помимо очевидной проблемы с заземлением, он подсоединил два провода к одной винтовой клемме и по какой-то причине соединил две клеммы проводом, хотя прерыватель всё ещё на месте. Как будто он думал, что нужно использовать все винтовые клеммы. Кроме того, он не закрутил провода вокруг клемм по часовой стрелке.
BlueRaja - Danny Pflughoeft
WTF!? Обычно я не сторонник культуры судебных исков, но, думаю, в данном случае стоит обратиться к юристу. Все совершают ошибки, но это чистой воды халатность. В целях вашей безопасности и безопасности окружающих этому электрику ни в коем случае нельзя позволять проводить электричество в других домах!
Hank
Не то чтобы это можно было как-то оправдать, но в защиту мастера скажу, что, похоже, в этой розетке также перепутаны фаза и нейтраль. Фаза (чёрный провод) должна быть на меньшем контакте. Возможно, это и привело к путанице. Кстати, я надеюсь, что вы отправляете все счета за электричество и ремонт телевизора бывшему владельцу с пометкой, что ему повезло, что дело не дошло до иска о причинении смерти по неосторожности.
mac
re: hot to ground, и изображения: ого-лядь... рад, что все в безопасности!
Speedy Petey
Невозможно сказать, что он сделал на самом деле. Я подозреваю, что он просто подключил заземление к коробкам, но коробки тоже не заземлены. Не знаю, что именно могло вызвать такое сильное искрение. Очевидно, что на одном из источников есть напряжение, и оно ищет путь обратно к источнику. Я бы сказал, что ток убивает вашу электронику. А то, что вы приняли за «огонь» или дым, было просто плавящимися электронными компонентами.