Может ли проводка системы безопасности создавать помехи в кабелях для передачи данных?
Допустимо ли прокладывать защитный провод 22/4 рядом с кабелями Cat6 и коаксиальными кабелями или это может привести к помехам?
Steve
Автор вопросаВаш ответ
2 ответа
0
TL;DR их можно запускать вместе.
Сигналы от датчиков безопасности обычно очень низкочастотные, потому что они генерируются переключателем внутри датчика, который открывается и закрывается при активации датчика. Так, датчик движения может открыться и закрыться несколько раз, пока вы находитесь в поле его зрения; датчик двери или окна будет переключаться так часто, как вы будете открывать или закрывать соответствующую дверь/окно, и т. д.
Сигналы с выносной клавиатуры имеют более высокую частоту, поскольку им нужно передавать больше информации, например текст для отображения на экране или информацию о том, какие кнопки были нажаты на клавиатуре, но они всё равно будут низкочастотными1.
Витые пары, такие как Cat 6, довольно устойчивы к внешним электромагнитным помехам, а коаксиальный кабель ещё лучше защищён благодаря внешнему экрану. Поскольку передаваемые по ним сигналы (например, Gigabit Ethernet, телевизионные сигналы и т. д.) имеют очень высокую частоту, вероятность помех для сигналов системы безопасности крайне мала.
1. Значение 300 бит/с всплывает в моей долговременной памяти, но я могу путать его со скоростью программных модемов на панелях безопасности
Комментарии:
0
Я могу судить только по своему опыту, но у меня никогда не возникало проблем с использованием cat5e/6 для передачи данных/голоса и обеспечения безопасности вместе с коаксиальным кабелем в одном пучке. Это происходит в офисной среде.
В такой чувствительной среде, как центр обработки данных, они, скорее всего, будут находиться на отдельных кабельных линиях, но вам не стоит беспокоиться об этом у себя дома.
Похожие вопросы
Как отсоединить провод странного вида...
1 ответ
24.12.2025Существует ли соответствующий требованиям NEC способ устране...
8 ответов
25.12.2025Как правильно подключить розетку NEMA 14-30 на 240 В?...
4 ответа
24.12.2025Что делать, если в квартире только двухконтактные розетки...
3 ответа
24.12.2025Целесообразно ли создавать ответвление на 30 ампер для питан...
1 ответ
27.12.2025
Brad Gilbert
@Bob Для гигабитного Ethernet требуются все 4 пары.
Bob
Я пойду ещё дальше: вы можете передавать сигналы безопасности ВНУТРИ кабелей CAT5, используя пары 4/5 и 7/8! Я видел, как по ним без проблем передавались активные телефонные линии POTS, а это гораздо более вероятный источник помех. Но, скорее всего, вам не стоит этого делать.
Piotr Kula
Постоянный ток не представляет большой проблемы. Это доказывает питание через Ethernet.Если вы начинаете использовать переменный ток, он начинает излучать; более высокое напряжение 110 В / 220 В обычно вызывает проблемы при работе устройств высокой мощности. например, микроволновая печь / холодильник / и т.д.; 400 В переменного тока / 600 В переменного тока или выше. Вы всегда должны отделять данные от питания.
Niall C.
@Steve: два провода системы безопасности предназначены для подачи питания, но это будет постоянный ток, вероятно, около 12 В и силой порядка 10 мА. При размыкании и замыкании переключателя датчика будет происходить небольшое изменение силы тока, но оно будет недостаточным для возникновения каких-либо помех.
Steve
Питаются ли датчики движения от охранной проводки? Если да, то меняет ли это что-нибудь?