Может ли проводка системы безопасности создавать помехи в кабелях для передачи данных?
26.12.2025 20:54Допустимо ли прокладывать защитный провод 22/4 рядом с кабелями Cat6 и коаксиальными кабелями или это может привести к помехам?
Steve
Автор вопросаВаш ответ
2 ответа
0
TL;DR их можно запускать вместе.
Сигналы от датчиков безопасности обычно очень низкочастотные, потому что они генерируются переключателем внутри датчика, который открывается и закрывается при активации датчика. Так, датчик движения может открыться и закрыться несколько раз, пока вы находитесь в поле его зрения; датчик двери или окна будет переключаться так часто, как вы будете открывать или закрывать соответствующую дверь/окно, и т. д.
Сигналы с выносной клавиатуры имеют более высокую частоту, поскольку им нужно передавать больше информации, например текст для отображения на экране или информацию о том, какие кнопки были нажаты на клавиатуре, но они всё равно будут низкочастотными1.
Витые пары, такие как Cat 6, довольно устойчивы к внешним электромагнитным помехам, а коаксиальный кабель ещё лучше защищён благодаря внешнему экрану. Поскольку передаваемые по ним сигналы (например, Gigabit Ethernet, телевизионные сигналы и т. д.) имеют очень высокую частоту, вероятность помех для сигналов системы безопасности крайне мала.
1. Значение 300 бит/с всплывает в моей долговременной памяти, но я могу путать его со скоростью программных модемов на панелях безопасности
Комментарии:
0
Я могу судить только по своему опыту, но у меня никогда не возникало проблем с использованием cat5e/6 для передачи данных/голоса и обеспечения безопасности вместе с коаксиальным кабелем в одном пучке. Это происходит в офисной среде.
В такой чувствительной среде, как центр обработки данных, они, скорее всего, будут находиться на отдельных кабельных линиях, но вам не стоит беспокоиться об этом у себя дома.
Похожие вопросы
Существует ли соответствующий требованиям NEC способ устране...
8 ответов
25.12.2025Как отсоединить провод странного вида...
1 ответ
24.12.2025Как правильно подключить розетку NEMA 14-30 на 240 В?...
4 ответа
24.12.2025Что делать, если в квартире только двухконтактные розетки...
3 ответа
24.12.2025Что произойдёт, если я срежу канцелярским ножом небольшой ку...
3 ответа
25.12.2025
Brad Gilbert
26.12.2025 20:54@Bob Для гигабитного Ethernet требуются все 4 пары.
Bob
26.12.2025 20:54Я пойду ещё дальше: вы можете передавать сигналы безопасности ВНУТРИ кабелей CAT5, используя пары 4/5 и 7/8! Я видел, как по ним без проблем передавались активные телефонные линии POTS, а это гораздо более вероятный источник помех. Но, скорее всего, вам не стоит этого делать.
Piotr Kula
26.12.2025 20:54Постоянный ток не представляет большой проблемы. Это доказывает питание через Ethernet.Если вы начинаете использовать переменный ток, он начинает излучать; более высокое напряжение 110 В / 220 В обычно вызывает проблемы при работе устройств высокой мощности. например, микроволновая печь / холодильник / и т.д.; 400 В переменного тока / 600 В переменного тока или выше. Вы всегда должны отделять данные от питания.
Niall C.
26.12.2025 20:54@Steve: два провода системы безопасности предназначены для подачи питания, но это будет постоянный ток, вероятно, около 12 В и силой порядка 10 мА. При размыкании и замыкании переключателя датчика будет происходить небольшое изменение силы тока, но оно будет недостаточным для возникновения каких-либо помех.
Steve
26.12.2025 20:54Питаются ли датчики движения от охранной проводки? Если да, то меняет ли это что-нибудь?