0
Вопрос

Может ли розетка быть причиной поломки выпрямителей для волос?

Я не уверен, что это подходящее место для такого вопроса. За последние 2 месяца мы сменили 3 выпрямителя для волос. 3 разные модели, 2 разных бренда.


Розетка обычная (без GFI), а у одного из выпрямителей была вилка GFI.


Другие устройства, такие как фены и щипцы для завивки, работают нормально и выдерживают нагрузку.


Мне трудно поверить, что мы только что обнаружили три бракованных товара. Что мне нужно проверить, чтобы понять, может ли проблема быть связана с розеткой?


Напряжение в розетке составляет примерно 124 В


Комментарии:
B

Устройства не включаются. Причина сбоя неизвестна.

S

Каким образом устройство выходит из строя? Оно сгорает? Оно просто перестаёт работать? Нагревательный элемент выходит из строя из-за короткого замыкания?

T

Возможно, вам также стоит проверить несколько других розеток по всему дому. Я опасаюсь, что у вас может быть плохой контакт нейтрали в распределительных щитах или, возможно, только в той цепи, с которой возникли проблемы. Это может оказаться неправдой, но стоит проверить.

T

@BZink Меня это беспокоит... Поскольку измеренное вами напряжение превышает допустимый уровень (114–126 В), я думаю, что, возможно, где-то есть проблема, вызывающая колебания напряжения. Ситуация может усугубляться тем, что фен может вызывать скачки напряжения при включении и выключении. Поэтому я сказал, что вам следует измерять напряжение в разное время в течение нескольких дней. Так вы сможете определить, наблюдаются ли у вас необычные колебания напряжения.

B

@Tester101 да. Насколько я знаю, она включает выпрямитель, чтобы он нагрелся, пока она сушит волосы. Кроме того, у некоторых из них есть функция автоматического отключения (по времени), а у некоторых — регулировка температуры.

T

@sharptooth Они могут оказаться сложнее, чем вы думаете. Взгляните

T

@BZink, вы одновременно включаете выпрямитель и щипцы для завивки/фен?

s

@Tester101: У утюжков для волос тоже есть регулятор температуры — это простейший из возможных термостатов. Я бы предположил, что нечто подобное есть и в выпрямителях для волос.

T

@sharptooth Не знаю, какую именно модель они используют, но в некоторых выпрямителях есть схемы контроля температуры.

B

Я так и думал. Это должен быть просто большой резистор. Я не могу представить, что внутри него есть какая-то чувствительная электроника.

s

Это было бы очень странно. Есть ли в выпрямителе для волос чувствительные компоненты? Разве это не просто плоский утюг в форме щипцов?

T

Проверяйте напряжение несколько раз в течение нескольких дней. Колебания напряжения могут привести к повреждению некоторых электронных схем.


Ваш ответ

3 ответа 3
0
Лучший ответ
K

124 В — это довольно высокое значение для «нормальной» розетки в США. Большинство электроприборов рассчитаны на такое напряжение, но некоторые не рассчитаны, по крайней мере на длительный срок. Дело не столько в напряжении, сколько в силе тока: ток, проходящий через провод, вызывает нагрев («эффект тостера»). Однако напряжение определяет силу тока: I = V / R, поэтому по мере увеличения V, а R (сопротивление) остается постоянным в цепи, I (ток) также будет увеличиваться.

Существуют стабилизаторы напряжения, которые можно приобрести для всей электропроводки в доме. Эти стабилизаторы представляют собой уменьшенную версию большого серого трансформатора на опоре ЛЭП (или большой зелёной коробки на соседней улице или на чьем-то заднем дворе). Они «понижают» напряжение на входе, чтобы оно находилось в диапазоне от 110 до 120 В, который является «золотой серединой» для электросетей в США.

Выбирая выпрямитель для волос, обратите внимание на модели, рассчитанные на напряжение 125 В или хотя бы 120 В. Обычно приборы рассчитаны на напряжение 110 В, которое является минимальным для электроснабжения в США и может не подойти для «более жарких» регионов.

0
M

У вас идеальное напряжение. Я работаю в местной энергетической компании, и мы настроили наши линейные регуляторы на номинальное напряжение 125 В, при этом 130 В — это максимальное значение, а 118 В — минимальное.

Не побывав там, сложно сказать наверняка. Иногда даже побывав там, сложно выследить таких гремлинов.

На что следует обратить внимание. Вы когда-нибудь замечали, что лампы накаливания светят слишком ярко? Например, лампа мощностью 60 Вт светит как лампа мощностью 100 Вт? Это может указывать на проблему с нейтралью. При небольшой нагрузке или её отсутствии напряжение будет хорошим, но при нагрузке напряжение может быть довольно высоким на одной стороне или участке и довольно низким на другой. Это то, что должен проверить опытный электрик. То, что это происходит только с одним прибором, а не с другими, заставляет задуматься.

Удачи вам!

Комментарии:
  • B

    Спасибо за информацию! Рискуя сглазить, скажу, что четвёртый выпрямитель работает уже больше года. Мы не смогли найти никаких очевидных проблем и поэтому не стали ничего менять в схеме. Но я думаю, что вы правы: для этого нужен опытный электрик. Я буду внимательнее следить за лампочками, чтобы убедиться, что они горят ярко. Ещё раз спасибо.

0

Если вы можете заменить розетку, то замените её. Возможно, вместо того чтобы покупать розетку для жилых помещений, стоит приобрести коммерческую розетку. Как всегда, выключите автоматический выключатель и проверьте, работает ли розетка с помощью вилки. В старой розетке может возникать искрение или что-то подобное, что не нравится электронике. Коммерческая розетка рассчитана на большую нагрузку и имеет более мощные контакты в месте соединения вилки с розеткой. Кроме того, убедитесь, что мощность выпрямителя не превышает 1800 Вт. Это предельное значение для розетки на 15 ампер. Возможно, если вы потратите больше на розетку, это решит вашу проблему. По крайней мере, это дешевле.

Комментарии:
  • B

    В основном она пользуется им в ванной. Думаю, проблема в этом.

  • T

    Не думаю, что автор вопроса указал, где находится розетка. Я просто добавил немного дополнительной информации.

  • l

    @Tester101 Я не понял, где она сказала «ванная». Я подумал, что она могла поставить стол в другом месте. Но я всё же предполагаю, что это 12-й калибр.

  • T

    В зависимости от того, когда / где был построен дом, это может быть схема на 20 Ампер. NEC 210.11 (C) (3) требует специальной схемы на 20 Ампер для розетки (ов) в ванной комнате.