0
Вопрос

Может ли стык между бетонными балками ослабить конструкцию?

В настоящее время ведётся строительство моего дома. Участок размером 20 на 60 футов. Граничащие стены слева и справа имеют толщину 4 дюйма. На правой граничной стене толщиной 4 дюйма уже установлена балка. Теперь все поперечные балки от левой до правой стены будут стыковаться с уже установленной балкой на правой стене. На участке будет установлено семь балок от левой до правой стены.


Уменьшит ли это прочность дома?


Есть ли какой-нибудь способ закрепить поперечные балки на балке правой стены так, чтобы между балкой правой стены и поперечными балками не было стыка?


Комментарии:
J

Сколько времени прошло между заливкой разных балок?

h

Нет, они до сих пор не залили поперечные балки, и да, они добавили армирование.

N

Похоже, они залили правую балку, дали ей высохнуть, а затем залили поперечные балки. Так ли это? Добавляли ли они в бетон какие-либо армирующие элементы, например арматуру?

C

Не могли бы вы выложить несколько фото?


Ваш ответ

1 ответ 3
0

Да, он ослаблен. Допустимое напряжение сдвига в «холодном» стыке значительно ниже, чем в монолитном бетоне. Однако бетон в любом случае не так уж прочен на сдвиг, и арматура очень помогает в поддержке конца балки. Достаточно ли арматуры и ослабленной прочности сцепления? Только проектировщик балок может сказать наверняка. Мне это не нравится, конец балки — самое неудачное место для «холодного» стыка, но я не проектировщик. Это может быть нормально, хотя и не идеально, а может стать огромной проблемой.