Может ли термопара частично выйти из строя?
У меня гасла запальная горелка в бойлере. Я мог снова зажечь её, и горелка включалась, нагревая бойлер, но потом я снова обнаруживал, что горячей воды нет, а запальная горелка снова погасла. Так продолжалось неделю.
Я заменил термопару, и уже больше месяца всё работает исправно.
Если бы я мог зажечь запальник, чтобы он горел постоянно, а горелка нагревала резервуар для воды. Похоже, термопара работает. Я не думал, что термопара может быть частично неисправна; я думал, что она либо работает, либо нет.
Так может ли термопара быть наполовину неисправной?
Или, что более вероятно, замена устранила другую проблему, например частичную закупорку газопровода или что-то в этом роде?
ryanwinchester
Автор вопросаВаш ответ
1 ответ
0
Для работы соленоида требуется определенный диапазон напряжения от термопары. Если термопара не выдает такой диапазон напряжения, то да, ее можно считать частично «сломанной». Вероятно, вы можете найти ожидаемые выходные данные в руководстве по эксплуатации и проверить их с помощью мультиметра, чтобы исключить эту проблему.
Также проблема может быть связана с расположением термопары, неисправностью клапана, низким давлением или каким-либо защитным механизмом. Есть ли на вашем водонагревателе индикаторы, которые помогут вам определить причину неисправности?
Комментарии:
Похожие вопросы
Почему запальник газовой колонки гаснет, когда я снимаю внеш...
1 ответ
31.12.2025Дополнительный электронный розжиг для газовой плиты?...
1 ответ
24.12.2025Можно ли перекрыть подачу газа с помощью обычного газового к...
1 ответ
31.12.2025Почему мой газовый водонагреватель издает скрип?...
5 ответов
26.12.2025Безопасно ли использовать гибкие газовые трубы для магистрал...
3 ответа
31.12.2025
Michael Karas
В проточном водонагревателе нагревается вода. Что нагревается в накопительном водонагревателе? Пар?
ryanwinchester
никаких огоньков, указывающих на что-либо