0
Может ли верхний концевой выключатель привести к непрерывной работе вентилятора печи?
Моя печь работала нормально. Я заметил, что из неё идёт холодный воздух. Проверил горелки печи — они были выключены. Я выключил печь с помощью термостата, но вентилятор продолжал работать. Единственный способ выключить печь — отключить её от сети. Кондиционер работает нормально. Может быть, дело в концевом выключателе печи?
Paul
Автор вопросаВаш ответ
1 ответ
0
Да. Причиной может быть неисправный верхний концевой выключатель. Печь пытается избавиться от тепла, которое, по её мнению, там есть. Обычно концевой выключатель сбрасывается при понижении температуры. Неисправный выключатель остаётся разомкнутым, поэтому вентилятор работает непрерывно.
Обычно это происходит из-за плохой циркуляции воздуха в печи, что чаще всего связано с редкой заменой фильтров. Печь постоянно перегревается, и в конечном итоге верхний предел не сбрасывается.
Не забывайте часто менять фильтр и следить за тем, чтобы все регистры и возвраты были открыты и не были заблокированы.
Похожие вопросы
Снижает ли уменьшение скорости вращения вентилятора в печи с...
8 ответов
24.12.2025Какие системы отопления/охлаждения рекомендуются для этого н...
4 ответа
24.12.2025Как определить, какая у меня система отопления?...
2 ответа
24.12.2025Как починить сливную трубку для конденсата, которая замёрзла...
1 ответ
24.12.2025Как повысить эффективность обогрева с помощью системы принуд...
11 ответов
24.12.2025